Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Svet9 від 14 Вересень 2010, 10:06:22
-
Комиссия сделала замечание о прохождении транзитного кабеля через пожароопасные зоны по ДНАОП 0.00-1.32-01 п.5.10.1. С этим замечанием я согласна, но по другому прокладка уже не возможна. Как отстоять такую прокладку, как аргументировать, может кабель каким-то образом дополнительно защитить. Посоветуйте. Очень важный вопрос, и ответ нужен очень срочно.
-
Svet9, либо в коробе веди кабель, либо делай проходной кабель бронированным.
-
А на какой документ мне сослатся
-
В каком коробе?
-
Svet9, почитай ПУЭ п. 7.4 Электропроводки в ...опасных зонах. Конкретнее на вскидку не могу вспомнить, извини
-
7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.
7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
7.4.38. В пожароопасных зонах любого класса применение неизолированных проводов запрещается (исключение см. в 7.4.27, 7.4.43).
7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м.
Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах.
7.4.40. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и жидкостями, проходящим по территории с пожароопасной зоной класса П-III, допускается прокладка изолированных проводов в стальных трубах, небронированных кабелей в стальных трубах и коробах, бронированных кабелей открыто. При этом стальные трубы электропроводки, стальные трубы и короба с небронированными кабелями и бронированные кабели следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов, по возможности со стороны трубопроводов с негорючими веществами.
-
http://www.aplusb.kiev.ua/ru/index.php?mp=simplecat&category_id=12&photo_id=28 (http://www.aplusb.kiev.ua/ru/index.php?mp=simplecat&category_id=12&photo_id=28)
http://www.endoterm.com.ua/product/endoterm-xt-150.php (http://www.endoterm.com.ua/product/endoterm-xt-150.php)
-
Svet9, тебе проще там с комиссией по месту проконсультироваться о способе исправления чей-то ошибки. Возможно ли этот кабель спрятать в короб? Или заменить его на бронированный и т.д.
-
Бронированный кабель или нет - всё равно запрещено.
Кабель надо защищать конструкцией с пределом огнестойкости стены . Такую огнестойкость обеспечивает слой бетона 20 мм (это при прокладке в трубах в полу в цельных трубах через всё пожароопасное помещение). Также можно заключить кабель в глухую огнестойкую конструкцию, но он там и похоронится, т.к коробок ставить нельзя.
Другие варианты предлагаются Заказчиком инспектору ;)
-
Длина трассы и наличие поворотов?
Кабели можно зашить огнестойким материалом типа промат или огнестойкий гипсокартон (там пирог какой-то несколько слоев гипсокартона и базальтовая вата или какая-то вата, нужно уточнить у строителей)... если кабели проложены то уже другого варианта не вижу... или переложить по другой трассе, просто так транзит запрещен хоть в чем угодно, хоть в трубах хоть как угодно. Нужно контактировать с пожарными, может что-то они их самих устраивающее предложат... а вообще это конечно бок при проектировании
-
Самый дикий, тупой выход - обложить кирпичем в случае прокладки по стене.
Или еще как-то извратиться... .
Вот мысль побежала: а помещение, в котором кабель оказался транзитным, действительно ли "пожароопасное"? Выразить сомнение, подвергнуть обструкции технологов, истребовать расчет (!) категории.
Иными словами - зайдем с другой стороны.