Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Відеоспостереження та охоронна сигналізація => Тема розпочата: Bobertigra від 07 Вересень 2010, 09:54:05

Назва: Количество охранных извещателей в шлейфе
Відправлено: Bobertigra від 07 Вересень 2010, 09:54:05
Уважаемые коллеги! Подскажите сколько пассивных охранных извещателей можно включить в шлейф ППКО? ППКО "Оріон-8Т.2". Нужно ли оставлять резервные шлейфы и сколько?
Назва: Re: Количество охранных извещателей в шлейфе
Відправлено: zema від 07 Вересень 2010, 14:43:03
Цитата: Bobertigra
сколько пассивных охранных извещателей
Сколько угодно, но чтоб выполнялось условие для дежуного режима (взят под охрану 2,31<Rшс<4,20
кОм)
Цитата: Bobertigra
Нужно ли оставлять резервные шлейфы
- Нет.
Назва: Re: Количество охранных извещателей в шлейфе
Відправлено: sbal від 07 Вересень 2010, 15:06:58
Bobertigra, да не путай охранку с пожаркой то  :D, у гос.охраны есть ведомственный ВБН, у меня его нет - поищи, там многое расписано. НО, этот ВБН нужен только при сдаче на пульт гос.охраны.

А так все как обычно, кабеля, условия прокладки и прочая.
Назва: Re: Количество охранных извещателей в шлейфе
Відправлено: Bobertigra від 07 Вересень 2010, 16:33:55
Да вот сидел изучал ВБН В.2.5-78.11.01-2003, ГСТУ 78.11.001-98, ВСН 25-09-68—85* но не нашел по теме, мож я невнимательный, щас опять покопаюсь :-[
Назва: Re: Количество охранных извещателей в шлейфе
Відправлено: sbal від 07 Вересень 2010, 18:08:47
Bobertigra, ах ты Боже ты мой  :), да посмотри у Алая "переходное" сопротивление геркона СМК, по памяти = не более 1 ома, ну + сопротивление "скруток". Ну 20-30, от силы 50, более не советую из чистого опыта жизненого, вот если паять скрутки то... .
Вообще-то в "охранке" принято более мелкое дробление помещений по шлейфам, я ж говорил - не путай одно с другим, "алгоритм" разный.
Назва: Re: Количество охранных извещателей в шлейфе
Відправлено: Bobertigra від 08 Вересень 2010, 09:36:18
Спасибо! Алгоритм я только осваиваю :) Я знаю про более мелкое дробление. Тут была такая ситуация, большой вестибюль где на одной стороне много окон. Каждое окно с 4 створками + датчик разбития, в сумме 35 извещателей. Я рассудил что они относятся к одному рубежу и должны относится к одному шлейфу. А вот за прояснение про количество извещателей в шлейфе большое спасибо :thumbsup:
Назва: Re: Количество охранных извещателей в шлейфе
Відправлено: sbal від 08 Вересень 2010, 17:04:52
Bobertigra, в мое время было принято СМК двери, окна один шлейф; акустика, на движение - другой. Если объект относительно велик, то периметрально СМК-окна+акустика; по помещениям движение+СМК, ну и т.д. и т.п. Короче, напрягай фантазию, но в пределах денег зака  :D
Назва: Re: Количество охранных извещателей в шлейфе
Відправлено: Bobertigra від 08 Вересень 2010, 17:14:29
Спасибо, советы учту :thumbsup:
Назва: Re: Количество охранных извещателей в шлейфе
Відправлено: Ракета від 08 Вересень 2010, 19:08:24
Колега думаю нужно ставить не более 2-3 датчиков в шлейф и наче если зона подработает как искать причинный датчик
Назва: Re: Количество охранных извещателей в шлейфе
Відправлено: zema від 08 Вересень 2010, 19:38:23
Bobertigra, сегодня наши спецы смонтировали объект, в одном шлейфе я насчитал 30 СМК, прибор Орион 8Т, проводка - ТРП 2Х0,5 -все работает нормально.
Назва: Re: Количество охранных извещателей в шлейфе
Відправлено: Bobertigra від 08 Вересень 2010, 22:13:52
Цитата: Ракета
более 2-3 датчиков в шлейф
Не согласен :) тогда одно окно с 4-мя створками потянет на 2 шлейфа
Назва: Re: Количество охранных извещателей в шлейфе
Відправлено: Bobertigra від 08 Вересень 2010, 22:15:45
Цитата: zema
Bobertigra, сегодня наши спецы смонтировали объект, в одном шлейфе я насчитал 30 СМК, прибор Орион 8Т, проводка - ТРП 2Х0,5 -все работает нормально.
Спасибо, теперь сплю спокойно :thumbsup:
Назва: Re: Количество охранных извещателей в шлейфе
Відправлено: sbal від 08 Вересень 2010, 22:23:40
zema, да хоть 200  :D закон Ома не запрещает

Назва: Re: Количество охранных извещателей в шлейф&#
Відправлено: rga від 10 Вересень 2010, 13:24:50
Цитата: Bobertigra
Каждое окно с 4 створками + датчик разбития, в сумме 35 извещателей. Я рассудил что они относятся к одному рубежу и должны относится к одному шлейфу.
Рубеж и шлейф - разные понятия. Так что ничего они (датчики) не должны.
С точки зрения техники СМК можно включить в ШС в огромном количестве. По логике вашей защиты - тоже, вроде, все нормально.
НО! Надо учитывать еще и обслуживание системы. Представте, что один из Ваших 35 СМК умер? Искать его пол дня будут. ГСО-шники Вас точно убьют, да и любая другая обслуживающая организация тоже.  :) 
В этих случаях разумно (и рекомендуемо ГСО) возле каждого окна ставить ответвительную коробку, чтоб быстро сузить круг поиска неисправности.
В идеале, коробка должна быть с тампером, ШС - 4-жильный по коробкам, от коробки 2-жилка к СМК окна. Где-то так.