Добрый день всем !
Выступаю в роли заказчика - делаем свет в дачном кооперативе.
Интересует такой вопрос - возможна ли замена провода СИП-5нг
(так написано в проекте) на провод СИП-4 на ВЛ-0.4 кВ от КТП-160 и далее до поледнего столба ?
И еще вопрос.
Возможно ли для удаленных и не очень мощных трехфазных потребителей ( в целях экономии) применить СИП 4*25 вместо СИП 4*35 ( расстояние от КТП около 350 м.)?
Всем 73 !
-
замена провода СИП-5нг
(так написано в проекте) на провод СИП-4 на ВЛ-0.4 кВ
У провода СИП4 меньший допустимый ток по сравнению с СИП5 на 30...40% и допустимая температура нагрева СИП4-70град., а СИП5-90град.
( в целях экономии) применить СИП 4*25 вместо СИП 4*35 ( расстояние от КТП около 350 м.)?
Думаю нет, все зависит от падения напряжения и вашего расчетного тока+ нужно знать район по гололеду чтобы определить минимально допустимое сечение магистрали 25 или 35мм (см.ПУЭ. табл.2.4.1)
-
Прошу пардону - допустил опечатку
Можно ли вместо СИП -5 сечением 4*35 применить СИП-4 сечением 4*35 ( район строительства - север Ровенской обл.)?
-
Можно ли вместо СИП -5 сечением 4*35 применить СИП-4 сечением 4*35 ( район строительства - север Ровенской обл.)?
По мех. прочности можно и 25мм, но...., падение напряжения!!!, а так нужно сравнивать по остальным параметрам, о которых я говорил выше.
В Донецком обл.энерго рекомендуют применять аналог СИП-5нг - AsXSn. Можете почитать http://cablecompany.com.ua/provod_SIP/provod_SIP-5ng (http://cablecompany.com.ua/provod_SIP/provod_SIP-5ng)
и
http://www.tf-cable.com/product/product_202.html (http://www.tf-cable.com/product/product_202.html)
-
Подскажите есть ли типовой проект в котором отражается стрела провеса ответвительного СИПа.
У меня сип 4х16 отходит от столба к зданию длина 10 м. но пересекает газопровод. Хочу в своем проекте показать стрелу провиса СИПа и указать расстояние при пересечение с газопроводом.
-
тут смотрели - http://eom.com.ua/index.php?topic=11300.msg80326#msg80326 (http://eom.com.ua/index.php?topic=11300.msg80326#msg80326)
еще прикладываю расчеты, может пригодяться, сам не пробовал
-
тут смотрели - [url]http://eom.com.ua/index.php?topic=11300.msg80326#msg80326[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=11300.msg80326#msg80326[/url])
еще прикладываю расчеты, может пригодяться, сам не пробовал
Смотрел, смотрел везде. Согласен с тем, что ленивый(Не хотел брать книгу и все формулы считать), просто думал есть типовые по таким сипам. Даже смотрел по разработчикам СИПов. Огромное Вам спасибо.
___
Посмотрел Вашу программу, огромное спасибо, но у меня была такая в составе программы электрик. Дело в том, что в этой программе огранен по выбору тип Сипов. точнее говоря там сипы из типовых. мне бы мех расчет проводов без троса на длины.
Кто сталкивался, подскажите вариант для решения
1 открыть книгу и начинать складывать плюсы с минусами добавляя данные по гололеду и т.д. (правильно и умно)
2 Взять за аналог сип 4х25 и сказать, что этот вариант хуже, заложить провис как по типовому и отдать в сети
3 взять по сечению аналог алюминия марки АС и посмотреть его провис.
Мне нравится вариант 2 и 3, но допустимы ли они по погрешности?
-
Для себя можете
Взять за аналог сип 4х25
, а в РД укажите необходимые габариты до газопровода, над проезжей/прохожей частью и т.п., и спите спокойно!
-
Просьба: Прекращайте экономить на материалах!!!
Золотое правило ВЛ 0,4 "1000": 10х10х10, где каждая "10":
1. Качество провода
2. Качество арматуры
3. Качество монтажа
А теперь одну из составляющих разделите на 2...
Заложен СИП-5, тяните его! Надежность энергообеспечения- это то, к чему мы стремимся. Построил линию и "забыл" про нее.
СИП-4, как уже говорилось ранее, выдерживает меньшую токовую нагрузку. Изоляция размягчится - стрельнет и когда у абонентов погорят ТВ и холодильники РЭС на себя не возьмет проблему. Перейдет она к Вам, уважаемый монтажник! Возмещение убытков потребителей, замена СИП и испорченная репутация никогда не сравнится с разницой в цене провода в 10-15%