Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: elwlad від 03 Вересень 2010, 09:38:18
-
Доброго здоров"я всім!!! Прошу ваших консультацій по темі встановлення поверхового щита (без лічильників) в машинному відділенні ліфта житлового будинку.Будинок запроектовано в 2005р.В 2009р архітектором внесено зміни по влаштуванню на останньому поверсі житлового будинку творчих майстерень.Планування зроблено так ,що єдиним місцем для встановлення поверхового щита було машинне відділення ліфта.Прочитавши НПАОП 0.00-1-02-99 та інші нормативні документи я не знайшов прямої заборони,щодо встановлення даного щитка.Але при прийманні будинку в експлуатацію інспекція з охорони праці зробила припис про порушення норм НПАОП 0.00-1-02-08 п.6.5.24 щодо встановлення поверхового щита в машинному відділенні ліфта. Пункт 6.5.24 мені видається дещо "слизьким".Питання в тому ,що проект і зміни до нього проходили експертизу в охороні праці і отримали позитивний висновок.Наперед дякую!!!
-
Я думаю поверховий щит і машинне приміщення мабуть будуть обслуговувати різні організації, тому в одному приміщенні їх закривати не варто.
-
поверховий щит і машинне приміщення мабуть будуть обслуговувати різні організації
ДНАОП 0.00-1.32-01 . 7.5.1. Машинне приміщення ліфтів повинно бути недоступним для сторонніх осіб.
Виходячи з вимог цього пункту , доступ в машинне приміщення має лише персонал обслуговування ліфта .
-
Поменяй (расширь) этажный щит на последнем этаже.