Проєктування => Освітлення => Тема розпочата: O.S. від 02 Вересень 2010, 17:23:05
-
Щось ніде не можу знайти норми освітленості приміщень АЗС, зокрема цікавить приміщення оператора АЗС. ДБН В.2.5-28 про це мовчить, а якихось спеціалізованих норм типу ВНТП немає, або я їх не можу знайти.
-
Скажим так - помещение оператора можно назвать электрощитовое помещение (п.п. 1.1.5 ПУЭ)? можно! Тогда ДБН табл. И.1 п.п.9 - операторные, где на столе оператора 300лк, в остальном случае 200лк! ;)
-
А технология есть? Если там стоит комп , контроллер и с ними кассовий апарат , то нормы как для кабинета с дисплеями или касса-400лк на раб столе. Если просто помещение,типа чайку попить, для оператора , то как обычный офисний кабинет-300лк
-
чайку попить
:) это комната приема пищи - 200лк
-
Какая должна быть освещенность на территории АЗС, возле ТРК?
-
Какая должна быть освещенность на территории АЗС, возле ТРК?
ДБН В..."Автозаправні станції. Основи проектуванння та будівництва" (еще в разработке).
п. 8.4.3
...Зона острівців з ПРК - 30лк