Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
По опорам ВЛ от ТП идет кабель аввг 4х120, который заканчивается, допустим, на 3 опоре. От этого кабеля дальше должны отходить 4 линии СИП-2А, один 95кв и 3 по 25кв. Каким образом можно соединить этот кабель с проводами и в какой конструкции (щкаф, коробка и т.п.). Спасибо!
-
Может есть смысл просто соединить прокалывающими зажимами и все?
-
Bobertigra, можно использовать ответвительные прокалывающие зажимы (как пример SLIP 32.2 - магистраль 16-150Al/Cu, ответвление 16-120Al, 16-95Cu). Минус такой системы - большое кол-во зажимов.
Можно поставить коробку или щит и подобрать подходящие клеммы.
-
Можно поставить коробку или щит и подобрать подходящие клеммы
А вот здесь поподробнее :) Не могли бы вы подсказать подходящую заводскую металло-конструкцию которую можно разметить на столбе?
-
Bobertigra, как вариант можно рассмотреть щиты Sabaj, серия RH (или можно поискать отечественных производителей), ДИН-рейка и клеммы. Хотя лучше наверное, что-нибудь индивидуального изготовления, чтобы предусмотреть возможность крепежа кабеля.
-
А может кто-нибудь из опыта подсказать, какого размера должен быть такой щит, чтобы все уместилось?
-
Решили заменить кабель на СИП, и разойтись прокалывающими зажимами.
-
От этого кабеля дальше должны отходить 4 линии СИП-2А, один 95кв и 3 по 25кв
Простите, а как вы собираетесь выполнять п.п. 3.1.15, 3.1.16, 3.1.19 ПУЭ. ИМХО защиту кабеля вы обеспечите на ТП, а защиту4 линии СИП-2А
каким образом?
-
Это хороший вопрос, значит все таки нужно ставить щит с аппаратами защиты?
-
значит все таки нужно ставить щит с аппаратами защиты?
ИМХО я считаю однозначно да! Если у вас длина кабеля которые ответвляется до 30м то можно и не ставить!