Колеги подскажите какой допустимый нактон силового трансформатора. Каким документом это регламентируется. Зарание спасибо.
-
holodnjak, вопрос странный ИМХО, его надо задать конкретному заводу-изготовителю.
-
Хм, вопрос очень странный. Учитывая то, что большинство трансов - на колесиках, - они могут тупо укатиться. Я вообще не слышал ничего о том, чтобы наклонять трансформаторы. А зачем тебе это понадобилось?
-
Под трансы нужно делать фундамент, а он выровняет горизонт.
-
Может речь идет о существующем МПТ которое малость нахилилось? :D
-
Колеги подскажите какой допустимый нактон силового трансформатора. Каким документом это регламентируется. Зарание спасибо.
Возможно речь идет об устройствах газовой защиты, тогда
Трансформаторы, оборудованные устройствами газовой защиты, должны устанавливаться так, чтобы крышка имела наклон по отношению к газовому реле не менее 1%, а маслопровод к расширетелю - не менее 2%
-
PrepsuPatha, ну, об этом я тоже с начало подумал, но, енто обще известно, в основном, потому и написал "Ответ #4 : Сегодня в 11:55:24". holodnjak, прошу Вас, аш интересно, Чего Вы хотели услышать в ответе? Извиняюсь, ежели нагрубил не на роком. ;)