Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: holodnjak від 02 Вересень 2010, 14:20:19

Назва: Наклон силового трансформатора
Відправлено: holodnjak від 02 Вересень 2010, 14:20:19
Колеги подскажите какой допустимый нактон силового трансформатора. Каким документом это регламентируется. Зарание спасибо.
Назва: Re: Наклон силового трансформатора
Відправлено: Generator від 02 Вересень 2010, 19:50:58
holodnjak, вопрос странный ИМХО, его надо задать конкретному заводу-изготовителю.
Назва: Re: Наклон силового трансформатора
Відправлено: Андрюха РЗА від 03 Вересень 2010, 10:16:09
Хм, вопрос очень странный. Учитывая то, что большинство трансов - на колесиках, - они могут тупо укатиться. Я вообще не слышал ничего о том, чтобы наклонять трансформаторы. А зачем тебе это понадобилось?
Назва: Re: Наклон силового трансформатора
Відправлено: Бригадир від 03 Вересень 2010, 11:02:40
Под трансы нужно делать фундамент, а он выровняет горизонт.
Назва: Re: Наклон силового трансформатора
Відправлено: inspektorpo від 03 Вересень 2010, 11:55:24
Может речь идет о существующем МПТ которое малость нахилилось? :D
Назва: Re: Наклон силового трансформатора
Відправлено: PrepsuPatha від 03 Вересень 2010, 15:31:12
Цитата: holodnjak
Колеги подскажите какой допустимый нактон силового трансформатора. Каким документом это регламентируется. Зарание спасибо.
Возможно речь идет об устройствах газовой защиты, тогда
Цитата: ПУЭ, п.4.2.109
Трансформаторы, оборудованные устройствами газовой защиты, должны устанавливаться так, чтобы крышка имела наклон по отношению к газовому реле не менее 1%, а маслопровод к расширетелю - не менее 2%
Назва: Re: Наклон силового трансформатора
Відправлено: inspektorpo від 03 Вересень 2010, 18:52:50
PrepsuPatha, ну, об этом я тоже с начало подумал, но, енто обще известно, в основном, потому и написал "Ответ #4 : Сегодня в 11:55:24". holodnjak,  прошу Вас, аш интересно, Чего Вы хотели услышать в ответе? Извиняюсь, ежели нагрубил не на роком. ;)