Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: G@S від 01 Вересень 2010, 22:48:27

Назва: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: G@S від 01 Вересень 2010, 22:48:27
Доброго здоров"я всім.
Виконував проект електроживлення - ЕП, після експертизи отримав одне зауваження:
- відсутні дані по пункту 6.2 ТУ. (пункт додається).
підкажіть будь-ласка як правильно виконати даний розрахунок.  :-[
Дякую.
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Roman3R від 02 Вересень 2010, 09:05:37
Необхідно офіційно отримати у власника ПЛ (РЕМ) існуючі навантаження ПЛ , переріз провода і довжину лінії і на підставі цих даних виконати розрахунки з врахуванням існуючого і запроектованого навантаження .
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: G@S від 02 Вересень 2010, 10:00:01
Може хтось подiлиться зразком розрахунку?! Буду дуже вдячний.
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: sashkoMTM від 02 Вересень 2010, 10:19:18
http://eom.com.ua/index.php/topic,5880.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,5880.0.html)
http://eom.com.ua/index.php/topic,5097.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,5097.0.html)
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: G@S від 13 Вересень 2010, 13:46:52
підкажіть будь-ласка ...гамма для проводів АС50/8?
де взяти такі дані?
дякую!
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Roman3R від 13 Вересень 2010, 14:03:50
Якщо мається на увазі приведене навантаження від власної ваги тоді це 3,47*10 в степені (-3) кгс/(м*мм²)
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: G@S від 20 Вересень 2010, 11:11:38
люди допоможіть  :o
за винагороду, скиньте зразок розрахунку - пропускної здатності ЛЕП10кВ. :(
Дякую.
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: *Андрей* від 20 Вересень 2010, 11:43:01
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1241 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1241)
стр.176 и со стр. 306
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: *Андрей* від 20 Вересень 2010, 12:15:09
Интересно, а метод экономических интервалов разрешен официально? Если верить учебнику - он лучше!!
Метод экономической плотности имеет целый ряд недостатков, перечисленных в учебнике.
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: *Андрей* від 20 Вересень 2010, 12:50:36
G@S, в Боровиков В.А. "Электрические сети и системы", стр.89 есть пример на экономическую плотность тока. Удачи!
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: KSENY від 21 Вересень 2010, 18:05:47
отправляю козу свою!
это Киевобл требует... стандарт...
нужно, чтобы у тебя были схемы из РЕС линий основной и резервной (как и для релейки).
В автокаде я рисую эти схемы, а в екселе вбиваю данные и делаю расчет.
Данные вводятся с конца линии.
Посмотришь, если будут вопросы - пиши.
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Dmitrik від 01 Липень 2011, 11:05:07
KSENY, какие формулы применены в расчете и из какой литературы?
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: KSENY від 01 Липень 2011, 12:01:03
Приложила пояснения, в облэнерго его сейчас требуют.
А эти формулы мне когда-то Ярыгин С.В. продиктовал, так они и остались, хоть вроде и не он сейчас проверяет эти расчеты.
Главное форма и принцип расчета, а формулы возьмите свои для уверенности  :).
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Dmitrik від 01 Липень 2011, 13:22:01
Извиняюсь за глупый вопрос, а откуда берется это:   І н, ав. - максимальний розрахунковий струм на ділянці в нормальному та
аварійному режимах відповідно, А
Сослаться бы еще на какую-нибудь литературу, цены б не было
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Dmitrik від 01 Липень 2011, 13:27:15
Как определяется ток максимальной нагрузки? (у Вас 12А и 15А)
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: KSENY від 01 Липень 2011, 13:44:21
Ток максимальной нагрузки берется из данных для расчета релейной защиты или в РП (РЭС), это замеры для каждой линии,
при чем при расчете в аварийном режиме эти токи суммируются (это важно).
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: KSENY від 01 Липень 2011, 13:46:00
Сослаться бы еще на какую-нибудь литературу, цены б не было
когда найдете на что сослаться, отпишитесь в теме, плиз, и мне и другим пригодится   :)
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Андрюха РЗА від 01 Липень 2011, 13:52:02
Ток максимальной нагрузки берется из данных для расчета релейной защиты или в РП (РЭС), это замеры для каждой линии,
при чем при расчете в аварийном режиме эти токи суммируются (это важно).
То есть я правильно понимаю, что этот расчет ведется по замерам??????
А если на практике окажется, что потребление сегодня будет выше, чем замерянное месяц назад и кабель не выдержит?
В Киевэнерго ток берется как (сумма мощностей трансформаторов в ТП * К загрузки трансформаторов * К совмещения максимумов нагрузок)/(1,732*10,5). И нормальный режим от послеаварийного отличается только местом разреза (ну и соответственно количеством и мощностью трансформаторов). То есть в Киеве вче считается по нормам. Просто замеры - штука настолько абстрактная, у нас были неоднократные прецеденты, когда замеры оказывались меньше посчитанного по нормам в 2 или даже 3 раза (и коэффициент загрузки трансов в нормальном режиме получался 0,25-0,3). А потом оказывалось, что пара выезжала на ТП в 12 часов дня, а от ТП питались в основном жилые дома. Или в ТП, от которого питались в основном офисы замеры делались вечером. И как таким замерам можно верить? Кто даст гарантию, что замеры покажут максимально возможную нагрузку?
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: KSENY від 01 Липень 2011, 21:27:10
И как таким замерам можно верить? Кто даст гарантию, что замеры покажут максимально возможную нагрузку?
Тут я с вами абсолютно согласна, но в Облэненрго (к сожалению) такие требования. Хотя может кто-то и считает по нормам, им главное, чтобы не ниже замерных было, а выше - пожалуйста :) Но так как линии там в основном перегружены, вряд ли кто-то станет намеренно завышать эти значения, хоть бы это было и по нормам...
К тому же схемы линий во многих РП почти не обновляются, я часто не вижу на линиях подстанций, которые полгода-год назад проектировала и которые уже 100% эксплуатируются...
Так что ваши вопросы можно отнести к риторическим... :(
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Андрюха РЗА від 04 Липень 2011, 11:26:43
Мдя, у каждого обла своя политика. Просто в Киеве замеры - это абсолютно не аргумент - тут все считается по нормам.
Ладно бум знать, на всякий случай какой это обл?
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: KSENY від 04 Липень 2011, 17:17:20
Киевобленерго) Есть там хорошие специалисты, но их никто не слушает...к сожалению.
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Андрюха РЗА від 05 Липень 2011, 14:20:33
И почему я именно так так и подумал?
Мне там начальник одного из РЕС-ов сказал гениальную фразу: "что ты мне ПУЕ со своими расчетами в нос тычешь, ты мне кабель переложи."
Как говорится, занавес  :thumbsdown:
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: bilyiolexandr від 21 Грудень 2011, 18:15:05
Roman3R,
здраствуйте, возможно ли с вами связатся по телефону для консультации???
0672080681, мой номер телефона.
Очень нужно...
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: bilyiolexandr від 21 Грудень 2011, 22:55:40
Как определяется ток максимальной нагрузки? (у Вас 12А и 15А)
меня тоже ето интерисует...
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: shtuch1 від 21 Грудень 2011, 23:40:40
В Киевэнерго ток берется как (сумма мощностей трансформаторов в ТП * К загрузки трансформаторов * .........
[/quote]
А от куда берется "К загрузки трансформаторов"?
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Rex від 22 Грудень 2011, 00:18:23
А от куда берется "К загрузки трансформаторов"?
И как учитываются выданные ранее но еще не реализованные ТУ?
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: KSENY від 22 Грудень 2011, 01:38:42
bilyiolexandr, shtuch1, и Rex,
сначала скажите, для какого ...энерго делаете расчет,
а то как выяснилось выше, везде свои требования, как ни странно...

Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: bilyiolexandr від 22 Грудень 2011, 15:05:21
bilyiolexandr, shtuch1, и Rex,
сначала скажите, для какого ...энерго делаете расчет,
а то как выяснилось выше, везде свои требования, как ни странно...
АЕС КИЇВОБЛЕНЕРГО
МОГУ ЗАКИНУТИ  ТЕХНІЧНІ УМОВИ,ПЛАН І СХЕМУ.
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: KSENY від 22 Грудень 2011, 15:18:34
Для Киевобленерго максимальный ток нагрузки из данных для
расчета релейной защиты.
Там в табличке он так и называется:"Максимальний струм навантаження".
Для каждой линии свой, с датой замеров.

Можете конечно и расчетный взять, но если он будет меньше,
чем по замерам, они потребуют пересчитать.
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: shtuch1 від 22 Грудень 2011, 23:01:23
bilyiolexandr, shtuch1, и Rex,
сначала скажите, для какого ...энерго делаете расчет,
а то как выяснилось выше, везде свои требования, как ни странно...
В том и дело, что нормативных документов по рачетам для выдачи ТУ нет, поэтому каждая обла выдумывает что ей выгадно.  В херсонской обл. есть с. Ж.Порт, обленерго сложило в столбик: заявленые но реалезованые ТУ и существующие мощности из договоров получило по одному фидеру 10кВ больше 800А и всем поголовно забивает реконструкцию.
А по сути первоначального вопроса то в ТУ написана глупость, подсчет возможности подключения входит в обязаность хозяина сетей. Експертиза проекта проводится только на основании обращения заказчика. Как можно провести експертизу расчета загрузки линии если хозяин линии на это разрешения экспертам не давал?
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: KSENY від 23 Грудень 2011, 01:31:07
каждая обла выдумывает что ей выгадно
shtuch1, я Вас понимаю и полностью согласна!

Для примера в Киевобле: ТП 35/10кВ, загружена на 20%, но год назад кто-то взял ТУ на 2МВт,
они свои ТУ не реализовали и вряд ли реализуют, но пока их действие не закончится,
все должны учитывать эту перспективную нагрузку в расчетах.
Из этого выходит, что ни трансы ни линии не выдерживают и всем забивают реконструкцию.
А по факту, тр-ры 35/10кВ работают в холостую!

Такая у нас страна!
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: gerasim_76 від 04 Лютий 2012, 16:20:12
отправляю козу свою!
это Киевобл требует... стандарт...
нужно, чтобы у тебя были схемы из РЕС линий основной и резервной (как и для релейки).
В автокаде я рисую эти схемы, а в екселе вбиваю данные и делаю расчет.
Данные вводятся с конца линии.
Посмотришь, если будут вопросы - пиши.
по-моему расчет в корне неправильный...почему Вы суммируете потери с каждого участка все в кучу? а потокораспределение?
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: alvo від 29 Березень 2012, 11:47:19
отправляю козу свою!
это Киевобл требует... стандарт...
нужно, чтобы у тебя были схемы из РЕС линий основной и резервной (как и для релейки).
В автокаде я рисую эти схемы, а в екселе вбиваю данные и делаю расчет.
Данные вводятся с конца линии.
Посмотришь, если будут вопросы - пиши.
по-моему расчет в корне неправильный...почему Вы суммируете потери с каждого участка все в кучу? а потокораспределение?

почему не правильный? все там правильно... смотрите  начиная с 3 строки в первой таблице
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Vlad_ua від 11 Травень 2012, 03:07:32
 :thumbsup:
Супер коза...
__________Дякую...
__________________Все розрахував без проблем.
 beer
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Vlad_ua від 14 Травень 2012, 03:50:17
Приклад розрахунку з деякими доробками.
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: KSENY від 14 Травень 2012, 22:36:15
Приклад розрахунку з деякими доробками.

Так приятно, что есть люди, которые не только критикуют, а могут доработать и своими доработками поделиться  ;)
Спасибо! Все бы так) Можно было бы только по этому форуму научиться работать :D

Vlad_ua,  скажите, а в экселе нижним подчеркиванием в формуле как пользоваться? Это, чтобы значение не менялось? Как его задать?
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: shtuch1 від 17 Травень 2012, 15:43:26
Приклад розрахунку з деякими доробками.
Если я правильно понял, в єтой методике, исходя из замереняной нагрузки в начале фидера, пропорционально мощщности тр-ов ТП  нагрузка распределяется по фидеру. Тогда в случае если ТП в начале линии загружены, а в конце нет то єтот метод очень не точен. На мой взгляд правильнее брать загрузки по ТП в режимный день. Но так как методики расчета загрузки ВЛ-10кВ не придумали то обленерго пользуются, даже российские программы есть.
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: KSENY від 17 Травень 2012, 17:29:23
даже российские программы есть

а поподробнее можно?
украинские тоже есть, но очень топорные, в досе еще... 
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: shtuch1 від 17 Травень 2012, 20:20:34
даже российские программы есть

а поподробнее можно?
украинские тоже есть, но очень топорные, в досе еще...
У нас обла использует "EnergyCSPежим"
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Dmitrik від 01 Липень 2012, 09:53:09
Vlad_ua, почему в результате расчета вы суммируете падения напряжения на всех участках, включая отпайки к ТП? Мне кажется суммировать нужно падения напряжения участков магистрали до самой отдаленной точки, т.к. на этих участках будут учтены мощности этих ТП
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Vlad_ua від 16 Жовтень 2012, 03:04:42
Так потрібно робити. Чому?  :( - це вже питання не до мене... 
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Андрюха РЗА від 16 Жовтень 2012, 08:56:43
Так потрібно робити. Чому?  :( - це вже питання не до мене...
Солидарен с Dmitrik. Тоже непонятен данный вопрос. Можно ссылку на какой-нибудь справочник или что-то похожее. А то ответ "Because" на вопрос "почему?" на этом форуме практикуется только в одной теме ;)
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: KSENY від 17 Жовтень 2012, 23:54:01
Тоже непонятен данный вопрос.
Уверенна на 200%, что суммировать нужно все потери, и на отпайках тоже.
Постараюсь найти этому более серьезное доказательство, чем "потому что" :)
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Андрюха РЗА від 18 Жовтень 2012, 09:03:17
Тоже непонятен данный вопрос.
Уверенна на 200%, что суммировать нужно все потери, и на отпайках тоже.
Постараюсь найти этому более серьезное доказательство, чем "потому что" :)
Честно скажу для меня это новость из разряда "Из непонятого". Всегда учитывали мощности отпаек, но не их потери, а потерю считали в самой "электрически" дальней точке. Поэтому если не сложно, поищите все же обоснование.
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: nocibur від 18 Жовтень 2012, 09:17:49
Vlad_ua, KSENY, а что это у Вас за методика такая расчета ?
Поддерживаю:
Честно скажу для меня это новость из разряда "Из непонятого". Всегда учитывали мощности отпаек, но не их потери, а потерю считали в самой "электрически" дальней точке. Поэтому если не сложно, поищите все же обоснование.
Да и Справочник Карпова и Козлова:
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Андрюха РЗА від 24 Жовтень 2012, 18:26:34
KSENY, Vlad_ua, Так что там с обоснованием методики расчета? Тишина?
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Vlad_ua від 13 Листопад 2012, 15:25:10
Доброго дня!
Вибачте що, так довго, не відповідав на Ваші питання...(був зайнятий)  ::)

Відповідаю:
1. не являюсь фахівцем  в області електропостачання;
(займаюсь проектуванням: будівель, споруд, локальних комп'ютерних мереж ...)
2. взявши за основу "козу", що була надана панночкою  KSENY :
 2.1. розібрався яким чином був зроблений розрахунок...;
       (топологія мережі, будування мережі, розрахунок...)
 2.2. вдосконалив формули та виніс константи;
        (писати універсальну програму розрахунку для усіх, для мене не було такої мети...
         я робив розрахунок для подальшого погодження в ОблЕнерго власного підключення).


 Розрахунок був перевірений фахівцями ОблЕнерго з допомогою прф. програми, виявилось :thumbsup:
Пані  KSENY ,  особиста подяка за "козу розрахунку: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв ", з мене  beer  @>--
...:::: Пані KSENY , особиста подяка за "козу розрахунку: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв " ::::...
При потребі звертайтесь, зроблю розрахунок. >> patriot_ua@ua.fm
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Андрюха РЗА від 21 Листопад 2012, 11:31:44
Vlad_ua, Вы ответили не на тот вопрос. А Ваш ответ "В Облэнерго мне дали добро" - извините, в данном случае, не аргумент.
Никто не говорит о правильности/неправильности программы. Вопрос был о методике расчета и вот на него ответа со ссылкой на нормы как не было, так и нет.
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Vlad_ua від 25 Листопад 2012, 03:05:01
Vlad_ua, Вы ответили не на тот вопрос. А Ваш ответ "В Облэнерго мне дали добро" - извините, в данном случае, не аргумент.
Никто не говорит о правильности/неправильности программы. Вопрос был о методике расчета и вот на него ответа со ссылкой на нормы как не было, так и нет.

Доброго дня, шановний пане Андрюха РЗА!

Вибачте, пане Андрюха РЗА, я мабуть погано сформував та висловив свою відповідь.
Спробую повторити свою відповідь на всі запитання що були спрямовані до мене в цьому пості:

1. не являюсь фахівцем  в області електропостачання;
2. взяв за основу "козу", що була надана панночкою  KSENY... "

як що Ви, пане Андрюха РЗА, все-таки, не знайшли відповіді на свої запитання, то наступного разу, я буду задавати питання Вам, як фахівцю в області Електропостачання та Електро-розрахунків, а Ви будите мені пояснювати, що це за формула, навіщо вона потрібна і який пан професор, в якому році її довів.

До речі, книжок та посібників в електронному вигляді в Інтернеті багато, на жаль, усі на іноземній мові...
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Андрюха РЗА від 26 Листопад 2012, 12:28:45
Vlad_ua, давайте для начала уберем сарказм из выражений. Тем паче в тех областях, в которых, как Вы сами признаетесь, вы не являетесь специалистом.
А потом внимательно посмотрите на ответ №44 в данной теме, где есть ссылка на справочник.
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: shtuch1 від 26 Листопад 2012, 19:59:48
Vlad_ua, давайте для начала уберем сарказм из выражений. Тем паче в тех областях, в которых, как Вы сами признаетесь, вы не являетесь специалистом.
А потом внимательно посмотрите на ответ №44 в данной теме, где есть ссылка на справочник.
Обоснование слабое. В данном справочнике исходными данными являются нагрузки на всхех участках линии ( в том числе отпаечных линиях). Разработчикам справочников хорошо, приняли с потолка нагрузку и по известным из физики формулам считают. Вопросов нет если проектировать полностью новую линию с известными расчетными нагрузками на каждом участке.
При расчете загрузки существующей линии все сложнее. Возникает много вопросов: 
- Нагрузка в линии является переменной во времени - какую нагрузку брать за рачетную?  Если измереную в какойто момент времени то через 5мин. или на следующий день она может быть в 2 раза больше.
- нагрузку на различных участках линии практически определить невозможно итд.
Как это все учесть никто практически не знает и методик таких нет.
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: nocibur від 26 Листопад 2012, 21:49:50
shtuch1, и что вы предлагаете?
не считать вообще?
или считать так как тут посчитали-непонятно по какой методике?
или месяцами/годами замеры проводить, так чтоб уже наверняка?
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Андрюха РЗА від 27 Листопад 2012, 09:10:29
shtuch1, Я Вам предлагаю сначала посмотреть о чем собственно вышел спор, а потом уже все вместе будем обсуждать корректно или некорректно созданы справочники.
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: shtuch1 від 27 Листопад 2012, 11:38:48
shtuch1, Я Вам предлагаю сначала посмотреть о чем собственно вышел спор, а потом уже все вместе будем обсуждать корректно или некорректно созданы справочники.
Я не вел спор  корректно или некорректно созданы справочники. Да, в плане того, что неправильно суммировать падения напр. на всех участках линии справочник дает еответ. Я лиш уточнил, что справочник не является обоснованием методики расчета пад. напр. в линии т.к. таких методик просто не существует. Справочник не дает ответ откуда брать исходные данные для расчета. Поэтому как бы вы не считали нельзя сказать что расчет правильный.
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Андрюха РЗА від 27 Листопад 2012, 11:46:01
shtuch1, Хорошо, допустим, что справочник - не является, А что же тогда является?
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: shtuch1 від 27 Листопад 2012, 11:53:36
shtuch1, Хорошо, допустим, что справочник - не является, А что же тогда является?
Да втом и дело, что ничего нет. Каждый считает как ему выгодно. Напр. Обле выгодно завысить пад. напр. при подключении нового абонента. Думаю с введением методики платы за присоеденение все станет на свое место
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Андрюха РЗА від 27 Листопад 2012, 13:13:40
shtuch1, Извините, но это абсурд и хаос. Есть некие нормы, на которые мы опираемся и проводим расчеты. В том числе и на справочную литературу.
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Vlad_ua від 19 Грудень 2012, 20:59:44
 Доброго дня шановні добродії!

Хочу допомогти розв'язати Вашу конфліктну, безглузду ситуацію.
Кожен з нас, розуміє, що, викладена мною методика розрахунку дуже боляче б'є по чийомусь гаманцю, тому давайте допоможемо зекономити розумним та й одночасно дамо заробити усім іншим.

По суті:
1. Мій розрахунок, зроблений на підставі  "прикладу" що виклала панні "KSENY" (за що я їй дуже вдячний), пройшов перевірку шляхом застосування програми розрахунку ОблЕнерго.
2. Тільки після  отримання результатів перевірки та дозволу на будівництво, я виклав удосконалену методику.
(навіщо мені знати, що, та на підставі яких формул, я просто зрозумів логіку розрахунку, а далі все легко...)

Для місцевих ГуРу!
Ви б менше ляси точили, що та звідки, покажіть будь-ласка, формули та приклади власних розрахунків, перевірте та вкажіть де на Ваш погляд помилки в формулах і підрахунках. А то складається таке враження, що Ви, не фахівці, а оператори придбаних програм, і прийшли теревенити про славу собі: "які ми класні оператори, знаємо де розташовані цифри на клаві і яким пальцем потрібно натискати..."  (я можу ще більше дати сарказму).

Давайте ГуРу, таким чином:
Помилка в розрахунках в формулі такій то тому... (бла... бла... бла...)
Помилковий такий-то коєф. (тому...тому... тому... взяти потрібно там...)

А то Ваше, панове ГуРу, словоблудство та рукоблудство, ні до чого не веде, окрім тупого марнотратства людського часу на зайве читання посту.

Погодьтесь, шукати приклади розрахунків буде тільки та людина  яка зможе застосувати цю інформацію,  а ті хто за все платять, їх вистачить на усіх, дай бог їм здоров'я.
 
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: seld-ivasi від 19 Грудень 2012, 21:53:22
навіщо мені знати, що, та на підставі яких формул, я просто зрозумів логіку розрахунку, а далі все легко...
Ось яка безтолкова пішла молодь...(дай Боже молодий! може навчишся...)
Пораху.й мені по "логіці" 2х2=5! ;)


"Практика без теории – слепа!"
Хтось мудрий написав певно... ;)
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: nocibur від 19 Грудень 2012, 22:19:02
Давайте ГуРу, таким чином:
Помилка в розрахунках в формулі такій то тому... (бла... бла... бла...)
по-моему расчет в корне неправильный...почему Вы суммируете потери с каждого участка все в кучу? а потокораспределение?
Vlad_ua, почему в результате расчета вы суммируете падения напряжения на всех участках, включая отпайки к ТП? Мне кажется суммировать нужно падения напряжения участков магистрали до самой отдаленной точки, т.к. на этих участках будут учтены мощности этих ТП
Солидарен с Dmitrik. Тоже непонятен данный вопрос. Можно ссылку на какой-нибудь справочник или что-то похожее. А то ответ "Because" на вопрос "почему?" на этом форуме практикуется только в одной теме
+Ответ #44
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: seld-ivasi від 19 Грудень 2012, 23:22:23
Пропоную свій результат розрахунку:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2313 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2313)
Опори взяті з "потрібного" 8) довідника...
та в "Облі" конає!
чекаю відгуків...
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: Андрюха РЗА від 20 Грудень 2012, 14:22:24
Vlad_ua, Не взирая на Ваш сарказм, и, как следствие, отсутствие уважения к другому мнению, поясню в чем состоит суть вопроса:
Программа вашей коллеги KSENY по которой Вы считали, и в которой, как Вы сами признались выше, не разбираетесь, основана на неверной методике. В Вашем случае погрешность оказалась невелика, поэтому ОБЛ и согласился с ее результатами. НО, в другом случае, погрешность может оказаться больше, и что это за собой потянет - вопрос.
Ошибочность методики была подтверждена в ответе: №44.
Встречных аргументов Вы не привели, взамен начали сыпать эпитетами, эмоциями и красным цветом.
Давайте не будем вносить разброд и смуту в методику по которой уже не первый десяток лет считаются потери.
ЗЫ: по поводу что Вам не нравится термин Гуру - Вам сюда  http://eom.com.ua/index.php?topic=16.msg73546#msg73546 (http://eom.com.ua/index.php?topic=16.msg73546#msg73546)
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: *Андрей* від 25 Грудень 2012, 15:15:44
Уверенна на 200%, что суммировать нужно все потери, и на отпайках тоже.
KSENY, не читал тему, но вы жестоко ошибаетесь, потери на самих участках отпаек не считаются, считаются потери на линии по пути к нужной нагрузке с учетом мощностей на отпайках . Обидно за молодежь, не включаем логику и не читаем литературу ;)
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: *Андрей* від 25 Грудень 2012, 15:47:23
- Нагрузка в линии является переменной во времени - какую нагрузку брать за рачетную?  Если измереную в какойто момент времени то через 5мин. или на следующий день она может быть в 2 раза больше.
Для этого берется зимний максимум, в течении нескольких дней  делаются замеры. Как вариант, по счетчикам, и составляются графики нагрузки. Мы этим занимались на производстве во время практики в универе. Другое дело, что не все это знают, а тем более могут сделать.
- нагрузку на различных участках линии практически определить невозможно итд.
Это тоже возможно сделать, имея измерительные приборы.
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: shtuch1 від 25 Грудень 2012, 16:02:07
- Нагрузка в линии является переменной во времени - какую нагрузку брать за рачетную?  Если измереную в какойто момент времени то через 5мин. или на следующий день она может быть в 2 раза больше.
Для этого берется зимний максимум, в течении нескольких дней  делаются замеры. Как вариант, по счетчикам, и составляются графики нагрузки. Мы этим занимались на производстве во время практики в универе. Другое дело, что не все это знают, а тем более могут сделать.
- нагрузку на различных участках линии практически определить невозможно итд.
Это тоже возможно сделать, имея измерительные приборы.
Теоретически на Марсе есть жизнь. А практически обленерго режимные замеры на ТП 10(6)/0,4кВ не делает и на отпайках ВЛ-10кВ измерительные приборы не стоят.
Но суть не в этом. А в том, что почемуто нет нормативного документа- методики расчета загрузки ВЛ-10кВ , согласно кот. все будут одинаково считать и брать исходные данные.
Назва: Re: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв
Відправлено: *Андрей* від 25 Грудень 2012, 16:11:06
shtuch1, речь шла о
практически определить невозможно
а не
практически обленерго режимные замеры на ТП 10(6)/0,4кВ не делает
З.Ы.
А практически обленерго режимные замеры на ТП 10(6)/0,4кВ не делает
делают, но не всегда и везде, а где есть необходимость
на отпайках ВЛ-10кВ измерительные приборы не стоят
Кто говорит о стационарных приборах на отпайках линий?  Для этого есть переносные приборы+ электроизмерительные мобильные лаборатории.