Відправлено: NeON2K від 01 Вересень 2010, 09:33:12
Есть документ,  который называется типа "Основные требования безопасности к пожаро-взрывоопастным объектам"... В нем в частности рассматривается шунтирование фланцев. Подскажите, пожалуйста, как этот документ называется и желательно ссылочку.
Назва: Re: Шунты на фланцевых соединениях
Відправлено: Виктор від 02 Вересень 2010, 01:01:23
NeON2K, мне кажется, что сюда больше подходит НПАОП 0.00-1.29-97 "Правила захисту від статичної електрики", например:
5.2.7. Фланцевi з’єднання трубопроводiв, апаратiв, корпусiв з кришкою та з’єднання на розбортуваннi, не пофарбованi неелектропровiдними фарбами, мають достатнiй для вiдведення заряду статичної електрики опiр (не бiльше 10 Ом), не потребують додаткових заходів по створенню безперервного електричного ланцюга, наприклад, установки спецiальних перемичок.
В цих з’єднаннях забороняється застосування шайб, виготовлених з дiелектричних матерiалiв та пофарбованих неелектропровiдними фарбами.
Ну и так далее уже конкретно по Вашему случаю.

Назва: Re: Шунты на фланцевых соединениях
Відправлено: NeON2K від 03 Вересень 2010, 06:44:04
Виктор, спасибо, но мне нужны российские нормы
Назва: Re: Шунты на фланцевых соединениях
Відправлено: 3oloS від 03 Вересень 2010, 09:14:53
NeON2K, ну так делов то, если по сути подходит ;):
Цитата: Виктор
НПАОП 0.00-1.29-97 "Правила захисту від статичної електрики"
<->Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
http://www.energyland.info/files/library/6d9856c3bb34ce65039ecee79828af10.doc (http://www.energyland.info/files/library/6d9856c3bb34ce65039ecee79828af10.doc)
Назва: Re: Шунты на фланцевых соединениях
Відправлено: NeON2K від 04 Вересень 2010, 10:58:18
ZoloS9479,  я уже нашел, но всеравно спасибо!