Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: NeON2K від 01 Вересень 2010, 09:33:12
-
Есть документ, который называется типа "Основные требования безопасности к пожаро-взрывоопастным объектам"... В нем в частности рассматривается шунтирование фланцев. Подскажите, пожалуйста, как этот документ называется и желательно ссылочку.
-
NeON2K, мне кажется, что сюда больше подходит НПАОП 0.00-1.29-97 "Правила захисту від статичної електрики", например:
5.2.7. Фланцевi з’єднання трубопроводiв, апаратiв, корпусiв з кришкою та з’єднання на розбортуваннi, не пофарбованi неелектропровiдними фарбами, мають достатнiй для вiдведення заряду статичної електрики опiр (не бiльше 10 Ом), не потребують додаткових заходів по створенню безперервного електричного ланцюга, наприклад, установки спецiальних перемичок.
В цих з’єднаннях забороняється застосування шайб, виготовлених з дiелектричних матерiалiв та пофарбованих неелектропровiдними фарбами.
Ну и так далее уже конкретно по Вашему случаю.
-
Виктор, спасибо, но мне нужны российские нормы
-
NeON2K, ну так делов то, если по сути подходит ;):
НПАОП 0.00-1.29-97 "Правила захисту від статичної електрики"
<->Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
http://www.energyland.info/files/library/6d9856c3bb34ce65039ecee79828af10.doc (http://www.energyland.info/files/library/6d9856c3bb34ce65039ecee79828af10.doc)
-
ZoloS9479, я уже нашел, но всеравно спасибо!