Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: александр555 від 31 Серпень 2010, 10:30:48

Назва: Всепогодный уличный щиток
Відправлено: александр555 від 31 Серпень 2010, 10:30:48
ПОдскажите, кто может сталкивался, мне по Ту предлогается для частных домов поставить щиток на улице и туда поставить автомат, ограничитель мощности, разрядник и счетчик.
1) в каком порядке это ставить(ворос связан с возможностью опломбирования.)
2) Есть ли такие боксы пластиковые(иначе придется возле каждого дома делать контур на 4 Ом(согласно ТУ))
Назва: Всепогодный уличный щиток
Відправлено: Roman3R від 31 Серпень 2010, 11:33:15
Цитата: александр555
Есть ли такие боксы пластиковые(иначе придется возле каждого дома делать контур на 4 Ом(согласно ТУ))
В Украине есть КДЕ , должно быть подобное и в России .
Назва: Всепогодный уличный щиток
Відправлено: александр555 від 31 Серпень 2010, 11:38:55
Не уверен, что продукцию ИЭК можно разделять на Украину и Россию, но у них тоже есть. называется: Корпуса для установки счетчика 1КС1)IP54.
Просто беда в том, что мало место в нем, для автомата, разрядника и еще ограничителя мощности. точнее место то много, но возможно ли там все эта разместить?
Назва: Re: Всепогодный уличный щиток
Відправлено: александр555 від 31 Серпень 2010, 12:14:48
Сейчас звонил  в ИЭК, там менеджер так мне не ответил У2 или У1 этот считок и как он по отношению к солнцу. Я нашел еще щиты пластиковые, но и с ними не все ясно, видно придется бить заземление
Назва: Re: Всепогодный уличный щиток
Відправлено: Yurik від 31 Серпень 2010, 13:06:51
александр555, может эти щитки подойдут: http://www.ingelec.ru/production/jean_mueller/plastic_enclosures/ (http://www.ingelec.ru/production/jean_mueller/plastic_enclosures/)
В каком порядке, что ставить, я бы поставил: ограничитель-разрядник-счетчик-автомат.
Назва: Re: Всепогодный уличный щиток
Відправлено: acidfly від 31 Серпень 2010, 13:12:03
Yurik а как, например, снять счетчик, если автомат после него стоит  ???
И еще вопросик - а обогрев счетчика сейчас не делают?
Назва: Re: Всепогодный уличный щиток
Відправлено: Roman3R від 31 Серпень 2010, 13:18:04
Цитата: acidfly
а обогрев счетчика сейчас не делают?
Выбрать счетчик для эксплуатации при соответствующих минусовых температурах .
Назва: Re: Всепогодный уличный щиток
Відправлено: Yurik від 31 Серпень 2010, 13:19:47
acidfly, в блоке ограничителя мощность есть свой автомат. Почитайте: http://eom.com.ua/index.php/topic,5911.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,5911.0.html)
Назва: Re: Всепогодный уличный щиток
Відправлено: elecvit від 31 Серпень 2010, 22:20:48
Посмотрите здесь http://www.hensel.ru (http://www.hensel.ru)
У них есть пластиковые боксы под установку счетчиков и т.д.наружного исполнения.
Назва: Re: Всепогодный уличный щиток
Відправлено: acidfly від 01 Вересень 2010, 15:49:57
Цитата: Roman3R
Выбрать счетчик для эксплуатации при соответствующих минусовых температурах .
это хорошо, а как же ПУЭ п.1.5.27
Yurik это я прочитал давно, просто подумал может другой тип ограничителя, так как
Цитата: Yurik
ограничитель-разрядник-счетчик-автомат
- непонятно тогда зачем нужен автомат?
Назва: Re: Всепогодный уличный щиток
Відправлено: Yurik від 01 Вересень 2010, 16:13:52
А защита отходящего кабеля?
Назва: Re: Всепогодный уличный щиток
Відправлено: hi_tech від 01 Вересень 2010, 16:17:22
Yurik то ПЗР - прибор защитный релейный,
а есть просто ограничители нагрузки типа http://es.ua/catalog/es/25x_ukr.htm (http://es.ua/catalog/es/25x_ukr.htm)
Назва: Re: Всепогодный уличный щиток
Відправлено: acidfly від 01 Вересень 2010, 16:24:54
Yurik
я чего-то теперь вообще ничего не понимаю
Quote (selected)
Использование такой аппаратуры как прибор защитного отключения позволит каждому потребителю протяженной линии ВЛ04:
- обеспeчить защиту от короткогo замыкания в сети пoтребителя
- обeспечить защиту сети oт аварийных отключений и перегрузок
- зачем тогда нужен автомат для защиты линний, если ПЗР такая "умная"?
или автомат планировали в распред. щите уже, который будет размещаться от ПЗР на неком расстоянии (>10м)?
Назва: Re: Всепогодный уличный щиток
Відправлено: Yurik від 01 Вересень 2010, 16:53:38
hi_tech, если ставить обычный ограничитель, то как правильно заметил acidfly, необходимо еще установить выключатель (рубильник, автомат) перед счетчиком, для возможности его замены.
acidfly, может я конечно делаю не правильно, но щит учета у меня состоит из: автомат-счетчик-автомат. Первый автомат для ограничения потребления (требование ТУ), а после счетчика для защиты линии от ШУ до распредщита потребителя (обычно больше 10м). До счетчика пытался ставить выключатель нагрузки, но проект не согласовали. А линию после счетчика надо защищать. Хотя может быть автомат перед счетчиком линию и защитит, но мне так спокойнее.