Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: mental від 27 Серпень 2010, 11:07:21
-
Есть подвальное помещение, которое нужно пекределфть под склад. Через помещение по стене в лотке идут транзитом кабеля от щиотвой к этажным щитам плюс стоят 4 стояка из метал. трубы. Как быть с кабелями? Кирпичом обложить? Или можно гипсортон Кнауф?
-
Проблема в том, что к кабелям нужно ведь доступ обеспечить - если не ремонт, то хотя бы полная замена поврежденного участка. Если бы это было новое строительство, то кабели можно в трубах проложить за тем же кирпичом, чтобы можно было "продернуть" кабель через помещение, не заходя в него. А так ;)
-
Как быть с кабелями?
ПУЕ . 5.10.2. Забороняється прокладати транзитні електропроводки і
кабельні лінії всіх напруг, які не належатьдо даного
технологічного процесу, через пожежонебезпечні зони будь-якого
класу, а також на відстані менше 1 м по горизонталі і вертикалі
від пожежонебезпечних зон.
Необхідно зробити так , що б в місцях проходу транзитних кабелів зона не була пожежонебезпечною , тобто має бути відгороджена суцільними будівельними протипожежними конструкціями . Порадьтеся з будівельниками як це краще зробити .
-
Для начала, не кабеля, а кАбели. Кабеля - это собаки мужского пола.
-
Кабеля - это собаки мужского пола
КОбель, кОбели, кОбеля и т.д. ::)
-
А вообще MIXAJIbI4 прав. Очень часть вместо множественного "кабели" используют родительный падеж "кабеля", что неправильно.
-
Злостный офтоп на собачью тему :D - меня тоже еще в техникуме учили: кабеля - это те, которые с хвостами, а правильно - кабели
-
То есть, вопрос должен звучать так: "Как быть с кабелими?"?
-
вопрос должен звучать так: "Как быть с кабелими?"?
нет :D Через помещение по стене в лотке идут транзитом кабеля
Через помещение по стене в лотке идут транзитом кабели
-
"Как быть с кабелими?"?
Кабели выносить из подвала! ;)
-
А можно ли в жилых домах устраивать склады? тем более если они взрывопожароопасные? В ДБН В.2.2-15-05 прописано только про запрет на магазины по продаже таких материалов, а склады в жилье =-0? Но если уж так случилось, то в том же ДБН п2.55 Інженерні комунікації приміщень громадського призначення, що проходять через житлову частину, або житлової частини, що проходять через вбудовані приміщення, повинні бути прокладені у самостійних шахтах, обгороджених протипожежними перегородками 1-го типу.
ИМХО самый оптимальный вариант-вынести, если невозможно, то зашить кирпичём, предварительно заложив в проект замену кабелей на кабели в трубах
-
здание административное, вычислительный центр