Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => Готові проекти, розрахунки, заготовки. => Тема розпочата: Бригадир від 25 Серпень 2010, 10:38:36

Назва: Мое ТП
Відправлено: Бригадир від 25 Серпень 2010, 10:38:36
Решил выложить на обсуждение свой проект внутренней ТП.
Назва: Re: Мое ТП
Відправлено: Бригадир від 26 Серпень 2010, 10:20:10
Неужели у меня так все классно и я такой классный специалист, что даже нет замечаний? :)
Назва: Re: Мое ТП
Відправлено: mental від 26 Серпень 2010, 11:41:51
Интересно было бы почитать записку. А можно проект на мыло как типовой? :-[
Назва: Re: Мое ТП
Відправлено: Generator від 26 Серпень 2010, 11:46:16
Бригадир, стесняюсь спросить, а где собственно проект?
Я лично вижу только план растановки оборудования.
Назва: Re: Мое ТП
Відправлено: Бригадир від 26 Серпень 2010, 11:59:25
"Интересно было бы почитать записку."
Назва: Re: Мое ТП
Відправлено: Бригадир від 26 Серпень 2010, 12:01:10
Цитата: mental
А можно проект на мыло как типовой?
Не типовой, да и "сыро" пока.
Цитата: Generator
Я лично вижу только план растановки оборудования.
Вот и хотелось бы услышать замечания.
Назва: Re: Мое ТП
Відправлено: Generator від 26 Серпень 2010, 12:18:00
Для начала хотелось бы глянуть однолинейные схемы.
Не ограждены панели 0,4кВ и ячейки ВН, хотя по строительной части очевиден доступ в ВЦТП не квалифицированного персонала. Если же доступ ограничен, то зачем вообще огараживать трансформаторы.
Канал под фундаментом трансформатора - не хорошо ИМХО, почему бы не организовать один канал между тр-ми и РУ-0,4кВ.
На разрезе В-В не понятные оси.
Что за шинопровод на 1000А связывает панели НН и ячейки ВН?
Назва: Re: Мое ТП
Відправлено: Бригадир від 26 Серпень 2010, 13:45:03
ТП будет две.
Назва: Re: Мое ТП
Відправлено: Бригадир від 26 Серпень 2010, 13:49:19
Цитата: Generator
очевиден доступ в ВЦТП не квалифицированного персонала
И как он очевиден?
Цитата: Generator
зачем вообще огараживать трансформаторы
Трансы без кожухов и имеют открытые ВВ контакты.
Цитата: Generator
Канал под фундаментом трансформатора - не хорошо
Канал только под ВВ ячейкой для ВВ кабелей. В фундаменте только трубы для тех же кабелей.
Цитата: Generator
почему бы не организовать один канал между тр-ми и РУ-0,4кВ.
Цитата: Generator
Что за шинопровод на 1000А связывает панели НН и ячейки ВН?
Шинопроводы для 0,4 кВ на высоте выше 2 м.
Цитата: Generator
На разрезе В-В не понятные оси.
Спасибо.
Назва: Re: Мое ТП
Відправлено: Generator від 30 Серпень 2010, 10:16:01
Цитата: Бригадир
И как он очевиден?
Я это понял исходя из планировки (входной двери не вижу).
Цитата: Бригадир
Трансы без кожухов и имеют открытые ВВ контакты.
Понятно, а с закрытыми ВВ контактами сухих трансов не бывает (аналог ТМЗ)?
Цитата: Бригадир
Канал только под ВВ ячейкой для ВВ кабелей. В фундаменте только трубы для тех же кабелей.
Я предложил устройство канала как вариант, не хотите, я не настаиваю, хотя у скрытой прокладки кабелей в канале гораздо больше преимуществ по сравнению с трубной (охлаждение, эксплуатация).
Цитата: Бригадир
Шинопроводы для 0,4 кВ на высоте выше 2 м.
Бригадир, я не понял ответа.
Т.е.шинопровод НН располагается выше секции шин ВН, так?

По схеме НН:
Не крутовато ли на вводе тр-ра 1000кВА ставить только выключатель-разъеденитель (трансформатор по стороне НН без защиты), да и номиналы фидерных "автоматов" напрягают. Не указаны мощности и токи нагрузок.
Система питания очевидно TN-S (присутствует шинопровод 5х(80х10)), согласовано ли это с ДГУ и почему от неё идет шинопровод 4х(60х10).
В связи с отсутсвием нумерации панелей НН проблематично смотреть план расстановки.
Не понятно что за кабельная воронка присутствует ниже разъеденителя ДГУ и что это то вообще за разъеденитель.
Чуть не забыл, не указаны токи расцепителей "автоматов" и отсутствует обозначение того или иного НВ фидера.
В импортном ВВ оборудовании не силен, да и схема ВН мне несколько не понятна ИМХО.
Чем запитываются силовые тр-ры (марка-сечение)?
Ещё такой момент, в общих указаниях написано что НВ оборудование либо на Schneider, либо Siemens (про тр-ры тоже самое), считаю такое в "писанине" проекта не допустимо, т.к. проектировщик обязан заложить конкретное оборудование, конкретного производителя (как всё это будет осмечиваться), да и в спецификации должно быть конкретное название того или иного оборудования, а заказчик пусть приобретает что угодно - его головная боль. Далее в указаниях "вода" (цитирование ПУЭ), нет даже описания схемы.
P.S.  Бригадир, т.к.подстанция явно не стандартная с "кучей" НВ шинопроводов, то придётся разрисовывать все узлы крепления и отметки, т.к. иначе никак, вообщем не завидую. В том объеме в котором Вы выложили свое детище - это максимум тянет на стадию П ИМХО.

Назва: Re: Мое ТП
Відправлено: Бригадир від 30 Серпень 2010, 11:05:40
Цитата: Generator
Т.е.шинопровод НН располагается выше секции шин ВН, так?
НЕТ секций шин ВН. Вы, видимо, не знакомы с RM-6.
Цитата: Generator
В импортном ВВ оборудовании не силен
Все остальное тонкости проектирования и взаимоотношений с заказчиком.
Меня больше интересует нормированное расположение оборудования в одном помещении.
Цитата: Generator
входной двери не вижу
А их как сусликов аж две. :)
Назва: Re: Мое ТП
Відправлено: Generator від 02 Вересень 2010, 10:12:45
Цитата: Бригадир
НЕТ секций шин ВН. Вы, видимо, не знакомы с RM-6
Я уже отмечал, что
Цитата: Generator
В импортном ВВ оборудовании не силен
но тем не менее в данном "типовом" (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1224) судя по схеме ВН СШ вроде как имеется.

Цитата: Бригадир
А их как сусликов аж две.
Признаю, ступил :).

P.S. Надеюсь "типовик" пригодиться 8).
Назва: Re: Мое ТП
Відправлено: Бригадир від 02 Вересень 2010, 16:14:00
Спасибо, Generator! Кто делал, если не секрет?
Не хилая отмазка: "Внимание! Установка 16-местного РУ-0,4кВ совместно с RM6 (IIDI) должно быть согласовано с Городскими электрическими сетями и органами "ЭНЕРГОНАДЗОРА"
Не нашел чем отгорожены трансформаторы.
Назва: Re: Мое ТП
Відправлено: Generator від 02 Вересень 2010, 19:16:53
Цитата: Бригадир
Кто делал, если не секрет?
Судя по штампу ООО "Специнжэлектро", где то два года назад мне его кто то дал, а сам я в нём не разбирался, соответственно, насчет трансформаторов ничего сказать не могу.
Назва: Re: Мое ТП
Відправлено: vadrus від 05 Вересень 2010, 19:47:54
Я смотрю, в одном объёме расположены и трансформаторы и UPS (источники тепловыделений). Поэтому вопрос: где находятся аккумуляторы? Им требуется температура 20-22 и соответственно - кондиционеры.
На моих объектах ОВ-шники ставили в помещениях UPSовых 2 шкафных кондиционера (рабочий и резервный) а у вас места нет.
Назва: Re: Мое ТП
Відправлено: Бригадир від 06 Вересень 2010, 09:29:18
Цитата: vadrus
Им требуется температура 20-22 и соответственно - кондиционеры.
Знаю. 102 и 107 м2 помещения ниже уровня земли и централизованная система микроклимата. Надеюсь на это.