Добрый день, уважаемые господа.
Подскажите, пожалуйста, где я могу найти точную ссылку на требования расположения (по горизонтали/вертикали) электроборудования (в частности внешнего блока кондиционера) от проходящей газовой трубы жилого дома? Нормативные требования по России (наименование, год, номер, параграф(пункт) регламентирующего документа).
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
-
Подскажите, пожалуйста, где я могу найти точную ссылку на требования расположения (по горизонтали/вертикали) электроборудования (в частности внешнего блока кондиционера) от проходящей газовой трубы жилого дома?
Ссылка не прямая , но она более жесткая так как касается эстакад а у вас одна труба .
ПУЭ . 7.3.123. 5. Расстояние в свету между трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ и кабельной эстакадой или трубным блоком с кабелями либо электротехническими коммуникациями должно быть не менее 0,5 м.