Установили КТП-63/10/04 нужновыполнить заземление, грунт- однослойный песок сопротивлением 500 Ом*м.
Подскажите пожалуйста, методику расчета или дайте пример расчета.
Благодарю заранее.
С уважением, Евгений.
-
egeni1959,
программы по расчету
http://elektrik-soft.ru/ElektrikSetup.exe (http://elektrik-soft.ru/ElektrikSetup.exe)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=875 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=875)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=874 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=874)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=511 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=511)
книги в которых можно посмотреть теорию
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=71 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=71)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=107 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=107)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=226 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=226)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=745 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=745)
Следует принять во внимание, что при таком значении сопротивлении грунта можно сопротивление заземляющего устройства нейтрали трансформатора принять 10 Ом согласно п.1.7.96 ПУЭ.
-
И не только заземление, но и молниезащиту (сетка) нужно сделать.
По заземлению:
Цигельман "Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий", 1988
стр.308, там же и самый нормальный пример, все четко расписано.
-
И не только заземление, но и молниезащиту (сетка) нужно сделать.
Я бы сказал молниезащиту произвести согласно 4.2.161.
Скорее всего КТП - металлическое. Заземлить корпус.