Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: egeni1959 від 22 Серпень 2010, 09:25:39

Назва: Вопрос - Нужно выполнить заземление в однослойном грунте
Відправлено: egeni1959 від 22 Серпень 2010, 09:25:39
Установили КТП-63/10/04 нужновыполнить заземление, грунт- однослойный песок сопротивлением 500 Ом*м.
Подскажите пожалуйста, методику расчета или дайте пример расчета.
Благодарю заранее.
С уважением, Евгений.
Назва: Re: Вопрос - Нужно выполнить заземление в однослойном грунте
Відправлено: hi_tech від 22 Серпень 2010, 11:12:24
egeni1959,
программы по расчету
http://elektrik-soft.ru/ElektrikSetup.exe (http://elektrik-soft.ru/ElektrikSetup.exe)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=875 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=875)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=874 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=874)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=511 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=511)
книги в которых можно посмотреть теорию
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=71 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=71)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=107 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=107)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=226 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=226)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=745 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=745)

Следует принять во внимание, что при таком значении сопротивлении грунта можно сопротивление заземляющего устройства нейтрали трансформатора принять 10 Ом согласно п.1.7.96 ПУЭ.
Назва: Re: Вопрос - Нужно выполнить заземление в однослойном грунте
Відправлено: *Андрей* від 22 Серпень 2010, 11:51:53
И не только заземление, но и молниезащиту (сетка) нужно сделать.
По заземлению:
Цигельман "Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий", 1988
стр.308, там же и самый нормальный пример, все четко расписано.
Назва: Re: Вопрос - Нужно выполнить заземление в однослойном грунте
Відправлено: hi_tech від 22 Серпень 2010, 12:10:31
Цитата: *Андрей*
И не только заземление, но и молниезащиту (сетка) нужно сделать.
Я бы сказал молниезащиту произвести согласно 4.2.161.
Скорее всего КТП - металлическое. Заземлить корпус.