Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => Типові проєкти => Тема розпочата: zem від 18 Серпень 2010, 13:57:06

Назва: Типовой проект ТП 2000 (2500) мВА
Відправлено: zem від 18 Серпень 2010, 13:57:06
Существует ли типовой проект для ТП-2х2000(2500)/10(6)/0,4?
Поделитесь опытом проектирования ТП без использования типового проекта, особенно определения габаритов трансформаторных камер и выбор шинопроводов.
Назва: Re: Типовой проект ТП 2000 (2500) мВА
Відправлено: как бы так від 11 Жовтень 2010, 18:11:31
Сейчас проектирую ТП 2х2500 Камеры т-ра надо брать по ширине 800+800+длина тр-ра и по длине  расстояние до ворот 1м+ширина тр-ра+800 до стены. Ру-6 кВ Ксо-298 на микропроцеесорных защитах сириус орион. По низкой пока четко не определил, но прмерно комплектный шинопровод canalis Shaider на 4000 А до Ру-0,4 там вводный masterpact 4000А , а секц  2500 А тоже шнайдер. еще важная деталь ето маслосборник-наверно рельсы на боковые стенки упру и закатится ТМГ-2500/6
Назва: Re: Типовой проект ТП 2000 (2500) мВА
Відправлено: Roman3R від 11 Жовтень 2010, 22:41:43
Поделитесь опытом проектирования ТП без использования типового проекта
За аналог возьмите типовый проект подстанции , выберите все оборудование и разместите его с соблюдением габаритов и разрывов указаных в ПУЕ .
определения габаритов трансформаторных камер
ПУЕ . 4.2.119. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений,расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте до 1,9 м от пола, должны быть не менее:
-до задней и боковой стен- 0,3 м для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ-А и 0,6 м для трансформаторов большей мощности;
- до полотна двери или выступающих частей стены со стороны входа -0,6м для трансформаторов мощностью 0,63 МВ-А; 0,8 м для трансформаторов более 0,63 МВ-А до 1,6 МВ-А и 1,0 м для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ-А.
Назва: Re: Типовой проект ТП 2000 (2500) мВА
Відправлено: karpat від 24 Листопад 2010, 09:41:54
так а реально что небудь посерьезнее есть???? кроме пояснений что в этом проекте есть, как подключить , может сама схема по высокой и низкой стороне??? или еще что  :)
Назва: Re: Типовой проект ТП 2000 (2500) мВА
Відправлено: Roman3R від 24 Листопад 2010, 09:53:43
сама схема по высокой и низкой стороне
Схема по высокой стороне решается на основании технических условий на электроснабжение . Низкая сторона разрабатывается с учетом схемы электроснабжения предприятия (цеха) .