Подскажите, пожалуйста, как выполнить молниезащиту школы с пристройками, крыша металлическая, естесстеввно толщина металла много меньше 4 мм,
весь вопрос в том, что имеются деревянные стропила.
а если крепить поверх молниеприемную сетку, значит дырявить крышу, к тому же оно двускатная.
-
БрюНЕТка, покажите пожалуйста план кровли и разрез.
Возможно вместо сетки достаточно будет проложить по коньку протяженный молниеотвод либо сделать тросовой.
-
план кровли, к сожалению, предоставить не могу, а разрез прилагаю
-
Наклон крыши конечно небольшой, поэтому скорее всего придется делать сетку.
-
Сетку нада ложить однозначно. Можна попробовать приклееть на силикон 165/MGB Бетермановские. В другом случае если пременить другие держатели прийдется всё таки свердлить.
-
Крепите на кровельные саморезы с резинкой и напишите в примечаниях пусть еще подсиликонят монтажники все будет ок. Главное не прокладовать в желобах и никаких проблем не будет.
-
Главное не прокладовать в желобах
:thumbsup:
-
Сетку нада ложить однозначно
Не забудьте , в таком случае , во время грозы предупредить молнию бить только в сетку и ни в коем случае на металлическое покрытие , ведь оно тонкое толщина металла много меньше 4 мм
К сожалению молния может ударить и в покрытие , сетка не спасает от прожега жестяного покрытия .
-
Есть кронштейны разные посмотрите к примеру здесь обсуждали - http://eom.com.ua/index.php/topic,3737.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,3737.0.html)
и вот, уже были темы
http://eom.com.ua/index.php/topic,5657.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,5657.0.html)
http://eom.com.ua/index.php/topic,5956.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,5956.0.html)
http://eom.com.ua/index.php/topic,1302.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,1302.0.html)
Удачи!