Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: SKIner від 13 Серпень 2010, 08:59:17

Назва: установка дополнительного автомата для отключения стояка
Відправлено: SKIner від 13 Серпень 2010, 08:59:17
Суть вопроса такова: надо ли вообще устанавливать авт. выключатель стояка (кроме выключателя на ВРУ, защищающего данный стояк) например на 2 эт (1-не жилой), и какой у этого смысл, ведь он фактически дублирует автомат на ВРУ?
Назва: Re: установка дополнительного автомата для отключения стояка
Відправлено: 3oloS від 13 Серпень 2010, 09:27:26
данное требование применяется в случае если у Вас к одной питающей линии присоединяется несколько стояков, вот тогда в жилых зданиях высотой более пяти этажей на ответвлении к каждому стояку должен устанавливаться отключающий аппарат (п.7.14 СП 31-110-2003).
Назва: Re: установка дополнительного автомата для отключения стояка
Відправлено: Бригадир від 13 Серпень 2010, 10:06:29
SKIner, пройдись по разделу "Жилые здания".