Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Ni від 12 Серпень 2010, 16:56:09

Назва: аварийное освещение в жилых зданиях
Відправлено: Ni від 12 Серпень 2010, 16:56:09
 Народ подскажите плиз, кто как делает освещение лестничных клеток, лифтовых холлов и выходов из жилых зданий,
в частности интересует подключение линий аварийного освещения на ВРУ?
 Согласно ДБН 2,5-23 п.5,11 требуют ставить отдельный щиток для аварийного освещения, хотя раньше в экспертизе
прокатывало питание эвакуационного освещения лестничных клеток и выходов прямой линией от автоматики ВРУ.
Помогите разобраться.   
Назва: Re: аварийное освещение в жилых зданиях
Відправлено: blak від 12 Серпень 2010, 17:42:05
Имеется ввиду отдельно от рабочего освещения. Если в ВРУ нет груповых автоматов рабочего освещения, то можна питать аварийное освещение прямо с ВРУ.
Назва: Re: аварийное освещение в жилых зданиях
Відправлено: boss від 12 Серпень 2010, 19:09:06
ДБН В.2.5-23 п.5.7:
"У громадських будинках та спорудах, адміністративних і побутових будинках підприємств лінії живлення мережі робочого і аварійного освітлення.......повинні бути самостійними, починаючи від ВРП або ГРЩ"
Назва: Re: аварийное освещение в жилых зданиях
Відправлено: Ni від 12 Серпень 2010, 20:27:35
тогда я полагаю щиток управления АО расположить рядом с ВРУ в щитовой и запитать от блока автоматического управления освещением, только от разных секций с рабочим освещением?
Назва: Re: аварийное освещение в жилых зданиях
Відправлено: Бригадир від 12 Серпень 2010, 20:30:27
Я АВР ставлю.
Назва: Re: аварийное освещение в жилых зданиях
Відправлено: Ni від 12 Серпень 2010, 20:51:51
Бригадир, а можешь что нибудь для примера, глянуть  :-[
Назва: Re: аварийное освещение в жилых зданиях
Відправлено: Бригадир від 12 Серпень 2010, 21:55:21
АВР есть автоматический ввод резерва.
Назва: Re: аварийное освещение в жилых зданиях
Відправлено: 3oloS від 12 Серпень 2010, 22:45:50
Цитата: Ni
для примера, глянуть
http://eom.com.ua/index.php/topic,1192.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,1192.0.html)
Назва: Re: аварийное освещение в жилых зданиях
Відправлено: Ni від 12 Серпень 2010, 22:46:41
Цитата: Бригадир
АВР есть автоматический ввод резерва
=-0
 Взял ВРУ 1-49-03 просто интересно авр, для аварии, подключать к автоматам разных секций или есть требования конкретные (типа к вводным зажимам) ???
Назва: Re: аварийное освещение в жилых зданиях
Відправлено: Ni від 12 Серпень 2010, 22:51:19
ZoloS9479, огромное спасибо! :thumbsup:
Назва: Re: аварийное освещение в жилых зданиях
Відправлено: AleksandrPol від 13 Серпень 2010, 10:33:13
ДБН В.2.5-23 п.5.15 Живлення протипожежних установок і евакуаційного освітлення в житлових будинках, що мають незадимлювані сходові клітки, слід виконувати від самостійного щита або окремої панелі.
При цьому самостійний щит або окрема панель повинні приєднуватись до зовнішніх ліній живлення перед ввідними комутаційними апаратами ВРП, ГРЩ з улаштуванням АВР на самостійному щиті або панелі.
Панелі щита протипожежних установок повинні мати червоне пофарбування.
За наявності в будинках і спорудах ліфтів для транспортування пожежних підрозділів їх живлення слід виконувати від вказаного щита або панелі.
Назва: Re: аварийное освещение в жилых зданиях
Відправлено: Roman3R від 13 Серпень 2010, 10:49:12
Цитата: AleksandrPol
ДБН В.2.5-23 п.5.15 Живлення протипожежних установок і евакуаційного освітлення в житлових будинках, що мають незадимлювані сходові клітки, слід виконувати від самостійного щита або окремої панелі.
Треба звернути увагу що там мова іде лише про незадимлювані сходові клітки і не стосується звичайних сходових кліток .
Назва: Re: аварийное освещение в жилых зданиях
Відправлено: Ni від 13 Серпень 2010, 19:36:19
 Лестничные клетки - обычные, но
ДБН В.2.5-23 п5.11 Застосування для робочого і аварійного освітлення спільних групових щитків, а також установлення апаратів керування робочим і аварійним освітленням, за винятком апаратів допоміжних кіл (наприклад сигнальних ламп, ключів керування), в спільних шафах не допускається.
 Так как быть?
Будут ли самостоятельные линии от ВРУ(ГРЩ) для АО, контроля загазованности (через ББП) исключением для этого пункта?
 
Назва: Re: аварийное освещение в жилых зданиях
Відправлено: 3oloS від 13 Серпень 2010, 20:19:44
Ni, а на один пункт выше:
5.10   Питание аварийного освещения должно быть независимым от питания рабочего освещения и выполняться при двух вводах в здание или сооружение - от разных вводов, а при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная от ВРУ или ГРЩ?

Назва: Re: аварийное освещение в жилых зданиях
Відправлено: O.S. від 13 Серпень 2010, 20:29:40
Я так зрозумів, що живлення АО та РО може бути від ВРП (п. 5.10), але апарати керування АО та РО не дозволяється розташовувати в спільному ВРП (п. 5.11). А апаратом керування може бути не тільки автомат в ВРП, а і сутінковий вимикач скажімо чи просто вимикач.  
Назва: Re: аварийное освещение в жилых зданиях
Відправлено: Бригадир від 14 Серпень 2010, 07:45:40
УВР-3003 "Электрограда".
Назва: Re: аварийное освещение в жилых зданиях
Відправлено: AleksandrPol від 16 Серпень 2010, 10:00:19
Цитата: Ni
Лестничные клетки - обычные
точно обычные? Переходного балкона нет?
Назва: Re: аварийное освещение в жилых зданиях
Відправлено: Ni від 16 Серпень 2010, 17:39:04
Цитата: AleksandrPol
точно обычные? Переходного балкона нет?
точно, обычные.
Назва: Re: аварийное освещение в жилых зданиях
Відправлено: Ni від 16 Серпень 2010, 17:55:52
Цитата: O.S.
Я так зрозумів, що живлення АО та РО може бути від ВРП (п. 5.10), але апарати керування АО та РО не дозволяється розташовувати в спільному ВРП (п. 5.11). А апаратом керування може бути не тільки автомат в ВРП, а і сутінковий вимикач скажімо чи просто вимикач.
Вот и я на пути к этому выводу 8)
Назва: Re: аварийное освещение в жилых зданиях
Відправлено: andery від 07 Жовтень 2010, 09:37:04
Всегда ли в жилых домах надо делать аварийное освещение?
Жилой дом 5 этажей, 1 подъезд, 20 квартир, надо ли делать аварийное освещение?
Назва: Re: аварийное освещение в жилых зданиях
Відправлено: 3oloS від 07 Жовтень 2010, 09:57:58
Цитата: ДБН В.2.5-28-2006 Естественное и искусственное освещение
4.74.    Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий
следует предусматривать:
....
-    в лестничных клетках жилых домов высотой 6 этажей и более;
+осв.безопасности в щитовой

andery, а так в принципе, я бы смотрел исходя из планировки лестн.клеток, насколько удобные для эвакуации, может и "перебдеть" не помешает