Народ подскажите плиз, кто как делает освещение лестничных клеток, лифтовых холлов и выходов из жилых зданий,
в частности интересует подключение линий аварийного освещения на ВРУ?
Согласно ДБН 2,5-23 п.5,11 требуют ставить отдельный щиток для аварийного освещения, хотя раньше в экспертизе
прокатывало питание эвакуационного освещения лестничных клеток и выходов прямой линией от автоматики ВРУ.
Помогите разобраться.
-
Имеется ввиду отдельно от рабочего освещения. Если в ВРУ нет груповых автоматов рабочего освещения, то можна питать аварийное освещение прямо с ВРУ.
-
ДБН В.2.5-23 п.5.7:
"У громадських будинках та спорудах, адміністративних і побутових будинках підприємств лінії живлення мережі робочого і аварійного освітлення.......повинні бути самостійними, починаючи від ВРП або ГРЩ"
-
тогда я полагаю щиток управления АО расположить рядом с ВРУ в щитовой и запитать от блока автоматического управления освещением, только от разных секций с рабочим освещением?
-
Я АВР ставлю.
-
Бригадир, а можешь что нибудь для примера, глянуть :-[
-
АВР есть автоматический ввод резерва.
-
для примера, глянуть
http://eom.com.ua/index.php/topic,1192.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,1192.0.html)
-
АВР есть автоматический ввод резерва
=-0
Взял ВРУ 1-49-03 просто интересно авр, для аварии, подключать к автоматам разных секций или есть требования конкретные (типа к вводным зажимам) ???
-
ZoloS9479, огромное спасибо! :thumbsup:
-
ДБН В.2.5-23 п.5.15 Живлення протипожежних установок і евакуаційного освітлення в житлових будинках, що мають незадимлювані сходові клітки, слід виконувати від самостійного щита або окремої панелі.
При цьому самостійний щит або окрема панель повинні приєднуватись до зовнішніх ліній живлення перед ввідними комутаційними апаратами ВРП, ГРЩ з улаштуванням АВР на самостійному щиті або панелі.
Панелі щита протипожежних установок повинні мати червоне пофарбування.
За наявності в будинках і спорудах ліфтів для транспортування пожежних підрозділів їх живлення слід виконувати від вказаного щита або панелі.
-
ДБН В.2.5-23 п.5.15 Живлення протипожежних установок і евакуаційного освітлення в житлових будинках, що мають незадимлювані сходові клітки, слід виконувати від самостійного щита або окремої панелі.
Треба звернути увагу що там мова іде лише про незадимлювані сходові клітки і не стосується звичайних сходових кліток .
-
Лестничные клетки - обычные, но
ДБН В.2.5-23 п5.11 Застосування для робочого і аварійного освітлення спільних групових щитків, а також установлення апаратів керування робочим і аварійним освітленням, за винятком апаратів допоміжних кіл (наприклад сигнальних ламп, ключів керування), в спільних шафах не допускається.
Так как быть?
Будут ли самостоятельные линии от ВРУ(ГРЩ) для АО, контроля загазованности (через ББП) исключением для этого пункта?
-
Ni, а на один пункт выше:
5.10 Питание аварийного освещения должно быть независимым от питания рабочего освещения и выполняться при двух вводах в здание или сооружение - от разных вводов, а при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная от ВРУ или ГРЩ?
-
Я так зрозумів, що живлення АО та РО може бути від ВРП (п. 5.10), але апарати керування АО та РО не дозволяється розташовувати в спільному ВРП (п. 5.11). А апаратом керування може бути не тільки автомат в ВРП, а і сутінковий вимикач скажімо чи просто вимикач.
-
УВР-3003 "Электрограда".
-
Лестничные клетки - обычные
точно обычные? Переходного балкона нет?
-
точно обычные? Переходного балкона нет?
точно, обычные.
-
Я так зрозумів, що живлення АО та РО може бути від ВРП (п. 5.10), але апарати керування АО та РО не дозволяється розташовувати в спільному ВРП (п. 5.11). А апаратом керування може бути не тільки автомат в ВРП, а і сутінковий вимикач скажімо чи просто вимикач.
Вот и я на пути к этому выводу 8)
-
Всегда ли в жилых домах надо делать аварийное освещение?
Жилой дом 5 этажей, 1 подъезд, 20 квартир, надо ли делать аварийное освещение?
-
4.74. Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий
следует предусматривать:
....
- в лестничных клетках жилых домов высотой 6 этажей и более;
+осв.безопасности в щитовой
andery, а так в принципе, я бы смотрел исходя из планировки лестн.клеток, насколько удобные для эвакуации, может и "перебдеть" не помешает