Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Vinttiras від 12 Серпень 2010, 16:18:40
-
в подвале торгового двухэтажного корпуса у меня щитовая, думал по шахте грузопдъёмника положить лоток и поднять на уровень потолка первого этажа и за подвесным потолком производить разводку по бутикам. Один бригадир сказал что по лифтовым шахтам нельзя. А там короче получается перекрытие м/у подвалом и первым имеет большие размеры чем отверстие для грузоподъёмника. Получается что у меня лоток будет выпирать на 5 см от стенки, но бетонное перекрытие от этой стенки примерно 400мм. В ПУЭ прописанно это где-то или в снипах ? можно или нельзя прокладывать провода и кабеля
-
ДНАОП 0.00-1.32-01:
7.3.2. Электропроводки, не относящиеся к лифту, не должны размещаться в его шахте.
-
спасибо, а в россии какой документ ? и потом у меня не лифт а грузоподъёмник, может как-то это сыграет положительную роль в моём вопросе
-
у меня не лифт а грузоподъёмник
ДНАОП 0.00-1.32-01:
7.1. Область применения
Данный раздел Правил распространятся на электроустановки лиф¬тов, многокабинных подъемников непрерывного действия, строительных подъемников (далее по тексту - лифты) грузоподъемностью 40 кг и более.
в россии
ПУЭ 7изд
5.5.2. Лифтом (подъемником) в настоящих Правилах называется подъемное устройство, предназначенное для перемещения людей и груза в кабине или на платформе, движущихся в жестких вертикальных направляющих при помощи подъемного механизма, приводимого в действие электродвигателем непосредственно или через редуктор, связанный с ним жесткой или упругой муфтой.
а на запрет вот по быстрому не попалась ссылка, может земляки лучше знают где смотреть
-
спасибо за помощь, жду российских ссылок
-
ПБ 10- 06-92 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов.
http://omul.org/info/pb/pb/pb_10-06-92.zip (http://omul.org/info/pb/pb/pb_10-06-92.zip)
4.2.35. В шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту, за исключением систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты, при этом пускорегулирующие устройства этих систем не должны располагаться внутри шахты.
-
ZoloS9479 спасибо
-
Всем привет! Подскажите пожалуйста, силовой кабель предназначенный для запитки электродвигателя лифта могу я проложить в шахте этого лифта? (объект в России)