Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: micha від 12 Серпень 2010, 11:30:51
-
имеется линия 100квт с умной автоматикой 3-мя двигателями асинхронниками по 15кВт с частотниками.Бывают просадки напряжения или исчезновения кратковременные (бывает в одной фазе), что приводит к остановке линии и следовательно потерям производства. Подскажите как избавиться от этого. ИБП на 100кВт дороговато да и они минимум на 4минуты, а стабилизаторы напряжения боюсь не решат проблемы?
-
А как насчет отключения части нагрузок не особо ответственных потребителей (автоматическая частотная разгрузка)?
Или добавление еще одного двигателя...
-
*Андрей*, автоматическая частотная разгрузка это как?
micha, правильнее всего побороться с причинами просадок и пропаданий фаз. Давно общался с кудесниками, которы предлагали мне на ТП ставить стабилизаторы с возможностью восстановления пропавшей фазы, тип такого - http://www.allure.com.ua/product/774/ (http://www.allure.com.ua/product/774/) . Принцып действия, и отзывы не знаю.
-
может будет интересно http://www.powertessa.com/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=13 (http://www.powertessa.com/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=13) -это как вступление
А это само оборудование http://www.powertessa.com/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=13 (http://www.powertessa.com/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=13)
-
А как насчет динамических ИБП?
http://extreme-ltd.com.ua/ru/catalog/ups/view/12 (http://extreme-ltd.com.ua/ru/catalog/ups/view/12)
-
имеется линия 100квт с умной автоматикой 3-мя двигателями асинхронниками по 15кВт с частотниками.Бывают просадки напряжения или исчезновения кратковременные (бывает в одной фазе), что приводит к остановке линии и следовательно потерям производства. Подскажите как избавиться от этого. ИБП на 100кВт дороговато да и они минимум на 4минуты, а стабилизаторы напряжения боюсь не решат проблемы?
[/quot
Сегодня проблему провалов напряжения можно решить 2-мя способами: с помощью ИБП и с помощью Активного регулятора напряжения(АРН) фирмы "Omniverter" (Канада). Вы правы покупать ИБП не экономично, а АРН компенсирует провалы в течение 1-8мс и для этого ему не
требуется накопитель энергии. Информация на сайте www.powertessa.com (http://www.powertessa.com)
-
Всем, кто интересуется проблемами компенсации провалов напряжения для автоматических линий непрерывного производства, можно обратиться на сайт: www.powertessa.com (http://www.powertessa.com)
-
А есть хоть малый намек - как это работает? Я например не ем суп пока не узнаю он из курицы или кота.
-
От просадок напряжения существует эффективное оборудование - активный регулятор напряжения(АРН). Смотри сайт
-
активный регулятор напряжения
=
динамических ИБП
-
а может реконструкцию внешней сети электроснабжения провести ? трансформатор заменить ? потери все просмотреть ? Равномерность загрузки Фаз ? освещение и компьютеры тоже неплохо жрут.
это будет или дешевле или столько-же стоить а надежности больше . У меня на обслуживании заправка - умные дяди выкинули деньги на стабилизаторы АМЕРИКАНСКИЕ -оо ....
Нихрена не работают , сколько на входе столько на выходе . Подумайте
-
имеется линия 100квт с умной автоматикой 3-мя двигателями асинхронниками по 15кВт с частотниками.Бывают просадки напряжения или исчезновения кратковременные (бывает в одной фазе), что приводит к остановке линии и следовательно потерям производства. Подскажите как избавиться от этого. ИБП на 100кВт дороговато да и они минимум на 4минуты, а стабилизаторы напряжения боюсь не решат проблемы?
От однофазных просадок вплоть до обрыва фазы необходимо установить стабилизатор фаз.
-
Подскажите как избавиться от этого. ИБП на 100кВт дороговато да и они минимум на 4минуты, а стабилизаторы напряжения боюсь не
Если напряжение исчезает на время, большее 4 минут, то дешёвого решения не существует.
-
В разрыв питающей линии на объект установить вольтодобавочный трансформатор, например ТВМГ125-380, это позволяет:
• повысить и стабилизировать напряжение в сети потребителей переменного тока
0,4 кВ.
• компенсировать несимметрии фазных напряжений.
• увеличить ток однофазного короткого замыкания на участках сети.
• снизить уровнь повышения напряжения у потребителя при однофазных коротких замыканиях.
• снизить опасные последствия при обрыве нулевого проводника.
Достоинство устройства:
• 3-фазные устройства
• Повышает напряжение 0-20% (заданное фазное напряжение, как правило, 230 В)
• Автономное регулирование по каждой фазе – возможность компенсации
несимметричности напряжения при 100%-ой асимметрии нагрузки.
• Асимметрия устраняется обычно за 1-2 периода, напряжение повышается за 200мс.
• Установка на опоре или на земле. Степень защиты обеспечиваемой оболочкой -IP54.
• Функция байпас обеспечивает непрерывность электроснабжения в аварийных режимах.
• Простая установка (за 4 часа).
• Полный установленный срок службы 20 лет, соответствует требованиям надежности по ГОСТ27.003
• Предусмотрена защита от перенапряжения как в устройстве так и при установке в линии.
-
Да штука интересная, а позвольте поинтересоваться на счет вносимых гармоник ? На сколько мне известно управляемые индуктивности искажают форму синусоиды.
-
Если напряжение исчезает на время, большее 4 минут, то дешёвого решения не существует.
Если исчезает только одна фаза, а не все три то можно обойтись стабилизатором фаз. Его стоимость в такая же как у трансов 10/0.4
-
Ребята теме уже 5 лет, а вы баяны рвете. Вы уверены что для автора темы вопрос еще актуален?