Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Электричка13 від 11 Серпень 2010, 16:37:29
-
Прочитала немало литературы - неужели нет приемлимого расчета количества транспозиционных устройств на линии??? Самое интересное, что единого мнения о правильности этих методов на сегодняшний день нет. Может кто-нибудь по практике скажет, на линию в 5 км какое количество этих устройств необходимо (или количество полных циклов)? кабель АПвП сеч.70мм. , с двух сторон уходит в воздушку. ПОМОГИТЕ, мало времени!!!
-
Согласно "РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ, ПРОКЛАДКЕ, МОНТАЖУ, ИСПЫТАНИЯМ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА" ЗАО Южкабель транспозиция делается 2 раза на всем участке, с расстоянием L/3, из опыта возможно только при прокладке кабелей в одной плоскости, при прокладке в треугольник не получится, а так все завивит от способа заземления экрана, в помощь ПУЭ, т.е. ИМХО транспозиция не есть догма!
-
Посмотрите вот эту книгу, может вопросов станет поменьше "Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ Дмитриев М.В."
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1216 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1216)
Так же есть еще статьи по этому поводу на opnzeu.ru в разделе "статьи" http://opnzeu.ru/stat.htm (http://opnzeu.ru/stat.htm)
Или можно глянуть в журнале "Новости электротехники" http://news.elteh.ru/ (http://news.elteh.ru/)
-
транспозиция делается 2 раза на всем участке, с расстоянием L/3,
2 транспозиции - это 1 цикл (перестановка фаз: 1раз- с фазы А на фазу В , 2раз - с В на С ) . Для чего же такие головоломки в расчетах, если все так просто : раздели свой участок на 3 равные части и поставь 2 транспозиции, а по краям заземли просто так. Вроде бы надо расчитать количество этих циклов в зависимости от длины - 15 метров или 5 км - большая разница, может я конечно и не права... поделитесь мыслями, порассуждаем ::)
Да, еще, почему треугольником нельзя? - вродебы у Дмитриева читала, что одножильные кабели следует укладывать треугольником с целью эффективного снижения паразитных потерь в экранах ???
-
Электричка13, наверно правильнее - транспозиция это экраны АВС переключаются на ВСА , потом САВ , без просчетов нормальных и аварийных режимов КЛ никто не скажет сколько нужно переворачивать на 5 км. По ссылке f4nt0m, ньюс елтех табл.7
-
с горем пополам просчитала нормальный режим =-0, считаю дальше...