Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: SHURIK від 10 Серпень 2010, 12:40:27

Назва: Устройство ограничении мощности
Відправлено: SHURIK від 10 Серпень 2010, 12:40:27
Здраствуйте!!! Есть такая проблемка, в ТУ сказано установить устройство для ограничения потребляемой мощности, в случае превышение мощности трансформатора на ТП 10/0,4 кВ над максиальной мощностью, разрешенной к потребелнию на 20% и более. У меня проект молочно товарной фермы, на участке есть ТП2х630кВА, еще на стороне 10кВ установлен ПКУ(пункт коммерческого учета) Так куда надо установить это устройство и на что оно похоже(схема) непойму и есть ли такое устройство на 10 кВ??
Назва: Re: Устройство ограничении мощности
Відправлено: devchonka від 10 Серпень 2010, 13:02:19
SHURIK, тема в форуме поднималась и довольно подробно... поиск ничего не дал?  :o
Назва: Re: Устройство ограничении мощности
Відправлено: SHURIK від 10 Серпень 2010, 13:29:39
SHURIK, тема в форуме поднималась и довольно подробно... поиск ничего не дал?  :o
нет ничего, может ссылку кинете, заранее спасибо
Назва: Re: Устройство ограничении мощности
Відправлено: Gofra від 10 Серпень 2010, 14:10:04
http://eom.com.ua/index.php/topic,4733.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,4733.0.html)
Назва: Re: Устройство ограничении мощности
Відправлено: devchonka від 10 Серпень 2010, 14:13:31
да, найти было сложновато  ::)
http://eom.com.ua/index.php/topic,1859.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,1859.0.html)
Назва: Re: Устройство ограничении мощности
Відправлено: Gofra від 10 Серпень 2010, 14:18:11
http://eom.com.ua/index.php/topic,1663.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,1663.0.html)
Назва: Re: Устройство ограничении мощности
Відправлено: shtuch1 від 19 Грудень 2011, 20:46:42
Здраствуйте!!! Есть такая проблемка, в ТУ сказано установить устройство для ограничения потребляемой мощности, в случае превышение мощности трансформатора на ТП 10/0,4 кВ над максиальной мощностью, разрешенной к потребелнию на 20% и более. У меня проект молочно товарной фермы, на участке есть ТП2х630кВА, еще на стороне 10кВ установлен ПКУ(пункт коммерческого учета) Так куда надо установить это устройство и на что оно похоже(схема) непойму и есть ли такое устройство на 10 кВ??
Это можно реализовать на базе масленых или вакуумных выключателей со стороны 10кВ, либо самый дешевый вариант в цепь трансформаторов  тока установить реле РМТ – 101 и підключить через его контакты независимый расцепитель вводного автомата 0,4кВ.