Назва: несимметрия фаз
Відправлено: mohio від 10 Серпень 2010, 09:27:08
Доброго время суток. Подскажите нормы на перекос фаз. Пришел человек, померял токи на вводе щита и сказал, что большой перекос. А-50,В-55,С-68(все в амперах).Потребите в основном однофазные. Как достоверно определять перекос?
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: devchonka від 10 Серпень 2010, 09:38:15
Цитата: mohio
нормы на перекос фаз
щас поищу - не более 30%
Цитата: mohio
Как достоверно определять перекос?
а в чем проблема?  ???
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: devchonka від 10 Серпень 2010, 09:40:40
http://eom.com.ua/index.php/topic,262.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,262.0.html)
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: inspektorpo від 10 Серпень 2010, 16:29:31
На Украине разница токов по фазам не должна превышать 20%, п. 2.12, приложение 2, ГКД 34.20.503-97. mohio А у Вас вроде не гуд.
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: SergyK від 10 Серпень 2010, 18:35:09
Если токовыми клещами обнять нулевой провод видно будет сразу перекос фаз по току.
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: devchonka від 11 Серпень 2010, 12:40:13
inspektorpo, начнем с того, что mohio - НЕ житель Украины  :)
но меня другой вопрос заинтересовал  :) :
КАК  посчитать величину (и, соответственно, "законность" перекоса)  :o

привожу пример:
1. за "эталон" берем 50А. принимаем Украинские нормы в 20%  (как более удобные для расчетов). допустимые 20% в этом случае - 10А.
2. за "эталон" берем 55А. допустимые 20% в этом случае - 11А.
3. за "эталон" берем 68А. допустимые 20% в этом случае - 13,6А.

и? как быть?  :) может, я просто туплю?
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: SKlim від 11 Серпень 2010, 13:31:13
devchonka, по твоей ссылке в посте Войнова Олега есть расчет. Я так понимаю, что за эталон принимается средний ток по фазам.
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: devchonka від 11 Серпень 2010, 13:42:39
SKlim, ты думаешь я читала те посты?   ;) :D

пасиб  :)
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: devchonka від 11 Серпень 2010, 13:45:21
если допустимый перекос 30%, то
средний ток 57,66А, 30%  - 17,2А, наибольший допустимый - 74,9599999...... А, наименьший - 40,46А
как-то так...  :)
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: inspektorpo від 11 Серпень 2010, 13:54:13
devchonka, со зрением у меня в норме, цвета флага отличаю :). В своем посте я указал, что норматив Украины
Цитата: mohio
Подскажите нормы на перекос фаз.
я и указал пункт норматива.
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: mav від 11 Серпень 2010, 13:58:06
Цитата: mohio
Подскажите нормы на перекос фаз.
Читай СП31-110-2003 п.9.5.:
9.5. Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: boss від 11 Серпень 2010, 14:16:50
mav, это только для сети освещения
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: mav від 11 Серпень 2010, 18:53:26
Цитата: boss
mav, это только для сети освещения
Конечно, п.9.5. для них написан, ну а проводам разве есть разница, что они питают: освещение или силовую нагрузку?
Держите перекос в пределах 15% и ни у кого вопросов не возникнет.
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: SKlim від 12 Серпень 2010, 08:17:55
Цитата: devchonka
если допустимый перекос 30%, то
средний ток 57,66А, 30%  - 17,2А, наибольший допустимый - 74,9599999...... А, наименьший - 40,46А
как-то так... 
Все-таки 17,2А - это должна быть разность между самой нагруженой и самой ненагруженой фазой. Т.е. если принимать, что на одной фазе значение среднее, а на остальных - симметрично относительно среднего, то допустимый разброс составит 15% в каждую сторону. Но по памяти, зачастую бывает, что две фазы нагружены почти одинаково, а одна - плавает, в зависимости от включенных потребителей.
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: SKlim від 12 Серпень 2010, 08:29:45
Кстати, о несиметрии, пару лет назад рассматривали вопрос о использовании стабилизаторов фаз http://nettech.com.ua/stabsftsz.php (http://nettech.com.ua/stabsftsz.php). Вопрос решился отрицательно в связи с тем что за это нужно платить деньги :), ну и с опасениями насчет того насколько это дело эффективно. Есть ли у кого опыт использования? А то есть предпосылки к тому, что скоро вопрос опять подымется.
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: Ghostp від 06 Вересень 2010, 21:13:37
Для Украины руководствуюсь пока еще действующим ДБН В.2.5-23-2003 п. 5.25
Рассматривается разница между наиболее нагруженной и разгруженной фазами
Не должна превышать 30% в рамках одного щита и 15% в начале питающих линий.... Что такое начало питающих линий... я так понимаю что питающие линии это линии от ТП, т.е на РУ-0,4 ТП это 15% и в распредщите это 30%
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: boss від 06 Вересень 2010, 21:30:25
Ghostp, этот пункт для освещения
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: Ghostp від 15 Вересень 2010, 11:41:15
А что конкретно написано в ГКД? редкий норматив, не могу найти... потому что единственный норматив на который аргументированно ссылаются
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: inspektorpo від 15 Вересень 2010, 12:43:05
Цитата: Ghostp
редкий норматив, не могу найти
выложу.
Но норма для трансформаторов

Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: Борис пб від 06 Квітень 2011, 09:42:07
Перекос фаз не более 15% , при превышении 15% максимальная мощность тока приемников умножается на 3
P расчетное нагрузок:
Рр л1=5кв   Рр л2=3кв  Рр л3=2,5кв     фаза л1 имеет большую мощность Ррл1=3х5=15кв
вот по этому принципу выбираем сечение нулевого проводника (спасет от отгорания нуля) , при этом в расчетной схеме Рр считаем без перекосов,

и не считайте перекос фаз в Амперах, мощность это кв.

Баланс нагрузок между фазными проводниками питающей сети зданий общественного назначения должно быть распределено таким образом, чтобы соотношение между токами наиболее загруженных и наименее загруженных фазных проводников не выходило за пределы 30% в распределительных щитах или щитках и 15% в панелях ВРУ. Прочитать данный норматив вы можете в СП 31-110, редакции 2003 года

ГОСТ 13109-97 - О КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРО ЭНЕРГИИ, п.п 5.5. В этом пункте говорится о несимметрии напряжений (в простонародии "перекос фаз") характеризующиеся следующими показателями: 1. коэффициентом несимметрии напряжений по обратной последовательности; 2. коэффициентом несимметрии напряжений по нулевой последовательности. Допустимые значения коэффициента несимметрии напряжений равны 2,0 и 4,0 % соответственно.
Это касается всех, кто не доволен низким напряжение в сети, в следствии чего, горение светильников происходит в пол накала, скачками напряжения выражающимися кратковременными вспышками тех-же светильнов. Эти признаки очень часто встречаются в дачных кооперативах, садовых товариществах и деревнях.
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: bob01 від 05 Травень 2011, 18:11:53
Не понял, что означает фраза:"и меняем автомат группы фазы л1"?
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: devchonka від 05 Травень 2011, 21:38:07
думаю, имелся в виду вводной автомат щита...  который выбирается по току самолй нагруженной фазы
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: Олег 330099 від 19 Січень 2015, 11:30:55
Кстати, о несиметрии, пару лет назад рассматривали вопрос о использовании стабилизаторов фаз [url]http://nettech.com.ua/stabsftsz.php[/url] ([url]http://nettech.com.ua/stabsftsz.php[/url]). Вопрос решился отрицательно в связи с тем что за это нужно платить деньги :), ну и с опасениями насчет того насколько это дело эффективно. Есть ли у кого опыт использования? А то есть предпосылки к тому, что скоро вопрос опять подымется.

Спасаюсь такой штукой от соседей сварщиков  :D
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: Protivoves від 20 Квітень 2015, 19:55:46
Здравствуйте.
Я так и не понял. Так какая несимметрия напряжений в каком нормативе прописана?
где говорится про отклонение напряжения 10-15%?  То же ДЧПФ-4, например, срабатывает при несимметрии напряжений ~55В. Это 15%.

Но в каком нормативе сказано про эти 15% напряжения?

(P/S/ Это не сети освещения. В моем случае промышленный объект с трехфазной нагрузкой (насосы).
Назва: Re: несимметрия фаз
Відправлено: grossel від 21 Квітень 2015, 12:32:55
Так-как перекос фаз происходит только в трёхфазной сети под воздействием неравномерного распределения нагрузок по её фазам, сошлюсь на ДБН В.2.5-23 п.4.26 и М788-1088 "Нормы технологического проектирования силовых электроустановок пром.предприятий".
Рассмотрим, что такое "перекос фаз": "Явление в энергосети, возникающее в результате неравномерного распределения нагрузок по фазам". На самой нагруженной фазе соответственно будет низкое напряжение, а на незагруженных - близкое к номиналу. Ситуация может осложниться, если присутствует общая нейтраль к которой подключены потребители. В результате перекоса фаз, для данной ситуации, напряжение на незагруженных фазах может быть существенно выше номинального. Несимметрия напряжений происходит только в трёхфазной сети под воздействием неравномерного распределения нагрузок по её фазам. В качестве вероятного виновника несимметрии напряжений ГОСТ 13109-97 указывает потребителя с несимметричной нагрузкой. Мероприятия по снижению несимметрии напряжений: 1. Равномерное распределение нагрузки по фазам. 2. Применение симметрирующих устройств. Сопротивления в фазах симметрирующего устройства подбираются таким образом, чтобы компенсировать ток обратной последовательности, генерируемый нагрузкой как источником искажения.
Для трехфазных двигателей основную опасность представляет перекос фаз, при котором резко возрастает перегрев двигателя с последующим выходом из строя.
Теория вопроса: Высшие гармоники тока кратные трем (т.е. 3, 9, 15, 21 и т. д.), определяющие высокое значение коэффициента амплитуды и генерируемые однофазными нагрузками, имеют специфическое результирующее воздействие в трехфазных системах. В сбалансированной (симметричной) трехфазной системе гармонические (синусоидальные) токи во всех трех фазах сдвинуты на 120 градусов по отношению друг к другу, и в результате сумма токов в нейтральном проводнике равна нулю. Следовательно, не возникает и падения напряжения на проводнике нейтрали в кабеле. Это утверждение остается справедливым для большинства гармоник. Однако, некоторые из них имеют направление вращения вектора тока в ту же сторону, что и основная гармоника (первая, "фундаментальная", т.е. 50 Гц), то есть они имеют прямую последовательность. Другие же вращаются в обратном направлении и, таким образом, имеют обратную последовательность. Это не относится к гармоникам, кратным третьей: n = 3 (2 k + 1) , где k = 0, 1, 2, ... ( 1 ). В трехфазных цепях они сдвинуты на 360 градусов друг к другу, совпадают по фазе и образуют нулевую последовательность. Нечетные гармоники, кратные третьей, суммируются в проводнике нейтрали, в результате, с учетом того, что они составляют большую долю в действующем значении фазных токов, общий ток в нейтрали может превышать фазные токи.
Так, например, при фазных токах равных 37 А, ток нейтрали составляет 55 А при частоте, равной 150 Гц. Неправильно спроектированные четырехпроводные кабели трехфазных сетей могут перегреваться вплоть до воспламенения, подтверждая тем самым необходимость увеличения сечения проводников нейтрали трехфазных кабелей сети электропитания компьютерного оборудования. Гармоники, кратные третьей, приводят к падениям напряжения как в нейтрали, так и в фазных проводниках, вызывая искажения формы напряжения на других нагрузках, подключенных к этой сети.
При индуктивной нагрузке на одной фазе и емкостной на другой, смещение нуля может даже выходить за треугольник напряжений.