Всем доброго дня!
Прошу помощи в проектировании силовых электрических сетей деревообрабатывающего цеха.
Имеется целая куча разных станков и верстатов на сумарную установленую мощность порядка 350 кВт.
Раньше никогда не имел дела с такими большими мощностями, все обходилось небольшими щитками. Тут, чуйка подсказывает, обычные щитки не пойдут.
Помогите разобраться в следующих вопросах:
1. Где взять коэфициенты спросаи cosfi для дереобрабатывающей промышлености;
2. Какой тип щита для всего этого оборудования принять (щас у меня все сведено к одному щитку).
3. Где установить счетчик для всей этой кухни. Как его нарисовать графически (уже вычитал, что он подключается через трансформатор).
4. Сантехники в своем проекте заложили "электрозасувку" и насосы (это для сухотрубных гидрантов пожаротушения). Нужно сделать проект автоматизации. Скачал с интернета несколько примеров, но в них мне вообще ничего непонятно. Есть ли какаято литература по чтению подобных схем?
Заранее благодарен всем за помощь...
-
1. http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=65 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=65)
2. Выбирать надо по расчетному току, учитывая количество и токи отходящих линий, наверное конденсаторная установка потребуется.
3. Счетчик на границе балансовой принадлежности. http://eom.com.ua/index.php/topic,735.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,735.0.html)
4. http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=285 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=285)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=281 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=281)
-
Большое спасибо,.. есть что почитать.
-
Добре пам'ятаю читав, для промислових об'єктів слід використовувати кабелі ХХХнг, а де читав тепер не можу знайти. Прохання підкажіть я хто пам'ятає. Дякую
-
Вообщем я делаю дереобрабатывающий цех.
Есть 44 станка и верстата на сумарную уст. мощность 303кВт. К каждому электроприемнику проведена отдельная линия. Подскажите силовой щит чтоб отводящие линии выдерживали 50 кВт, сумарная мощность была 300кВт, и щит имел 44 отводящих линии. Или лучше разбивать нагрузку на несколько силовых щитов.
Ещё, если кто знает подскажите ВРУ на один ввод на 630А.
-
А и ещё...
1. Нужна ли конденсаторная установка?
2. К станкам тянуть 3ф+N+PE или 3ф+N и отдельно паралельно всем станкам PE.
-
Якби було більше інформації, то міг би конкретно допомогти.
А по догадкам наступне:
- раз такий потужний цех, то повинна бути ще і пилорама, і сушильні камери з котельнею і т. д.
- значить повинна бути і ТП і більш всього - двохтрансформаторна.
- цех заживити бажано двома вводами, ввідний пристрій - ВРУ з двома "хрестами", потім два ПР11.
- ВРУ і ПРи встановити в окремому приміщенні - електрощитовій, т. я. клас пожбезпеки П-ІІ і П-ІІа.
- Загальний Кпоп буде невеликим, менше 0,5 - із досвіду. Да і в верстатах з кількома ел. двигунами всі вони одночасно не працюють.
К каждому электроприемнику проведена отдельная линия.
А це вже занадто, нема куди діти кабель? Навіть вихід з ладу кабеля живлення одного верстата, зупинить цілу низку верстатів, зв’язаних технологічно. Краще розкидати по обох сторонах цеху додаткові ЩР і від них заживити певну кількість верстатів по технології. До деяких верстатів підвід кабеля живлення зверху.
Все обладнання - не нижче ІР54, включаючи і розетки. Хоча розетки встановлювати не рекомендується, та необхідно - для підключення місцевої аспірації та при зміні технології.
Щось приблизно так.
-
1. Нужна ли конденсаторная установка?
думаю на 99% що треба
К станкам тянуть 3ф+N+PE или 3ф+N и отдельно паралельно всем станкам PE.
Треба дивитися в паспорта обладнання. На малопотужних верстатах є в комплекті вилки.
А взагалі - по всій довжині цеху з обох сторін змонтувати заземлювальну шину
-
to Леонідович: Большое спасиба.
Вот технология от технологов:
(http://ipicture.ru/uploads/100809/VWO773jQIS.jpg) (http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/821346.html)
и спецификация оборудования:
1 Піддон для складування матеріалів
2 Верстат 4-х сторонній строгальний
3 Лінія по зрощенню по довжині
4 Лінія по зрощенню по ширині
5 Верстат шліфувальний широкострічковий
6 Верстат фуговальний
7 Верстат рейсмусний
8 Верстат фрезерно-копіювальний 2-х сторонній
9 Верстат форматно-обрізний
10 Карусельний прес для зрощення по ширині
11 Верстат сверлильно-присадочний
12 Односторонній шипоріз
13 Двохсторонній шипоріз
14 Оброблювальний центр з програмним управлінням
15 Верстат 2-х сторонній фрезерно-копіювальний
16 Комбінований верстат
17 Барабан двохсторонній шліфувальний
18 Верстат для криволінійного шліфування
19 Верстат шліфувальний з вертикальною стрічкою
20 Верстат шліфувальний з горизонтальною стрічкою
21 Верстат шліфувальний змягшувальний
22 Двохсторонній шліфувальний диск
23 Широко стрічковий шліфувальний верстат
24 Гідравлічний вайлен для збирання стільців
25 Лаконаливний верстат
26 Лінія сушіння
27 Лакопокрасочна кабіна
28 Стіл виробничий, 3500х850х900
29 Стелаж виробничий, 1500х500х1800
30 Верстак слюсарний, 2000х800х900 мм
31 Станок для заточки пил, 550х650х1200
Это первый мой такой мощный объект. Выслушаю любые советы и идеи. С конденсаторными установками ранее никогда не связывался. Если можна про это немножечько поподробней. Заранее благодарен.
-
Треба дивитися в паспорта обладнання.
+1! кстати, для нового импортного оборудования, уже необходимы 5-ти жильные кабели, а 4-х только для станков выпуска совдеповских времен - вряд ли они у тебя сейчас в работе...
по всій довжині цеху з обох сторін змонтувати заземлювальну шину
- это шина уравнивания потенциалов, а РЕ-проводник у тебя пойдет в любом случае в общем кабеле... и даже если потребуется РЕN, согласно паспорта, то.... смотря по ситуации (количество и места установки этого оборудования) можно предложить несколько решений...
а ВРУ на 350кВт в цехе - это круто :o для этого используют цеховые подстанции, от которых идет распределение по ПР11 (ШР11) или распределительные(шинопроводы... а уж от силовых шкафов ПР11 (ШР11) или шинопроводов - к потребителям :)
-
Всем спасиба.
Подскажите ещё вот в чем....
Есть у меня силовые и осв. щиты:
ЩС1 - 109кВт;
ЩС2 - 78кВт;
ЩС3 - 123кВт;
ЩС4 - 12кВт;
ЩС5 - 28кВт;
ЩС6 - 13кВт;
ЩС7 - 4кВт;
ЩС8 - 120кВт;
ЩО1 - (ещё не считал);
ЩО2 - (ещё не считал);
ЩАО1 - (ещё не считал);
Какое вводно распределительное оборудование взять. Что долно быт ьв элетрощитовой. Как посчитать конденсаторную установку? Думал брать панели ВРУ (ВРУ1-13...). Но они там на 2 ввода все (2х400А). И при подсчете аварийного режима подозреваю, что 400А будет маловато.
-
Какое вводно распределительное оборудование взять.
Можно предусмотреть щит с панелей типа ЩО с установкой его в электрощитовой .
-
Спасиба.
А кто что-то про конденсаторные установки может подсказать? (Никогда с таких не сталкивался)
-
PASHIK, ты б зашел сюда http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;cat=10;sortby=date;orderby=desc;start=100. (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;cat=10;sortby=date;orderby=desc;start=100.) Столько интересного найдешь.
-
спасиба всем за помощь!
-
Кто знает в каком документе прописан Нижний концентрационный предел воспламенения древесной пыли, а также температура ее воспламенения? Нужно обосновать возможность или невозможность использования инфракрасных обогревателей на пилораме.
-
Кто знает в каком документе прописан Нижний концентрационный предел воспламенения древесной пыли
34г/м3
температура ее воспламенения
399 градусовС
Разная древесина имеет свои параметры . Это для сосны . Баратов . Пожаровзрывоопасность веществ и материалов .
http://pch9.nsk.ru/downloads.php?page_id=15
-
[url]http://pch9.nsk.ru/downloads.php?page_id=15[/url]
Если по этой ссылке закачки не будет , тогда можно закачать http://dwg.ru/dnl/2160
-
Спасибо, уже нашел, главное было понять, что искать надо.