Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: lapas від 05 Серпень 2010, 11:54:44
-
Здравствуйте УВ. специалисты!
У себя на заводе столкнулся с проблемкой: :'(
Имеется кирпичное здание пром. корпуса без молниезащ. (есть контур заз.) высота ~20м, длинна ~200м, крыша - покатая, шифер.
Под корпусом стоит впритык газ станция высота ~4м, над станцией металл.+ шифер эстакада на высоте 10м.
Проблема в том, что инспектор по охр. труда требует проект молниезащиты на эту станцию :o
У меня вопрос, если делать МЗ на крыше корпуса, то нужно для всего здания или только в зоне, где стоит газ станция?
Или можно использовать эстакаду как молниеприёмник?
Просто редко имею дело с инспекторами. Зарание спасибо.
-
lapas нужно делать молниезащиту станции с учетом взрывоопасной зоны.
Молниеприемник должен быть отдельно стоящий. Посмотри в "Файловом архиве" ДСТУ по молниезащите
-
Спасибо, но всё дело в том, что на этом обьекте поставить отдельный молниеотвод невозможно (нету места)
В ДСТУ, кажется, такой вариант тоже рассматривается.
Я думаю тут 2 варианта:
либо ставить МЗ на крыше корпуса, не знаю на всём или в нужной зоне.
либо использовать железную надстройку как МЗ, тогда как это правильно обыграть и оформить на бумаге?
-
lapas, эстакада насколько я понимаю - сплошной металл. она возможно и может служить отдельно стоящим молниеприемником. лучше бы конечно увидеть чертеж.
-
tuirli,
я сделал простенькую схемку всего, что там есть.
Этот навес длиной 30м и перекрывает всю зону.