Назва: Как подключить оборудование TN-C к TN-C-S
Відправлено: mental від 29 Липень 2010, 11:29:13
Проводиться реконструкция столовой. Естественно система TN-C-S. Но есть старые совдеповские мясорубки с четырехжильным питающим кабелем и 4-хконтактными вилками. Можно ли поставить новые розетку и вилку на 4 контакта (3 фазы и ноль), а РЕ провести стальной лентой?
Назва: Re: Как подключить оборудование TN-C к TN-C-S
Відправлено: Electrician від 29 Липень 2010, 11:52:01
А мясорубкин ноль идет в схему двигателя или может на корпус? Зануление. Если зануление, то можно заменить ноль РЕ-шкой. В противном случае получится, что мы подадим ноль на корпус (если он зануляет его), а потом на тот же корпус РЕ. УЗО на питающем кабеле будет "очень радо"  :)
Назва: Re: Как подключить оборудование TN-C к TN-C-S
Відправлено: Sergey U. від 29 Липень 2010, 19:26:45
Цитата: mental
Естественно система TN-C-S
Скорее всего не TN-C-S, а TN-C ;)

Цитата: mental
4-хконтактными вилками
поменяйте вилки на 5-и контактные и кабель 5-ть жил к вилке и от вилки и тогда вопрос снят!
Назва: Re: Как подключить оборудование TN-C к TN-C-S
Відправлено: Denis від 29 Липень 2010, 19:30:55
Sergey U.,  :thumbsup:
Только прейдется в оборудование залазить, если есть кому этим заняться, то так удобнее всего
Назва: Re: Как подключить оборудование TN-C к TN-C-S
Відправлено: inspektorpo від 29 Липень 2010, 20:45:00
Цитата: Sergey U.
Скорее всего не TN-C-S, а TN-C
Цитата: mental
Естественно система TN-C-S. Но есть старые совдеповские мясорубки
кажется всё верно TN-C-S у новой системы, а TN-C у старой.

Назва: Re: Как подключить оборудование TN-C к TN-C-S
Відправлено: Denis від 29 Липень 2010, 22:11:08
inspektorpo, Все правильно, так и есть
Назва: Re: Как подключить оборудование TN-C к TN-C-S
Відправлено: mental від 30 Липень 2010, 08:38:22
Цитата: Sergey U.
Скорее всего не TN-C-S, а TN-C
Цитата: inspektorpo
кажется всё верно TN-C-S у новой системы, а TN-C у старой.
Так и есть
Назва: Re: Как подключить оборудование TN-C к TN-C-S
Відправлено: devchonka від 02 Серпень 2010, 10:32:00
наш надзор предложил такое решение...  :)
Назва: Re: Как подключить оборудование TN-C к TN-C-S
Відправлено: IgorS від 02 Серпень 2010, 15:03:15
Олег Брицкий:п. 1.7.135 ПУЭ (не допускается объединять РЕ- и N-проводники после их разделения). Как быть?
2) Если питание ГЩВУ выполнено четырехжильным кабелем, а разделение РЕ- и N–проводников выполнено внутри ГЩВУ путем разделения соответствующих шин, как исключение ....
Для электроприемников, имеющих на вводе РЕN зажим, отходящий к ним четырехжильный кабель в ГЩВУ присоединяется к шине РЕ.
На підставі, цікаво чого, такі допустимі підключення?
Назва: Re: Как подключить оборудование TN-C к TN-C-S
Відправлено: mental від 02 Серпень 2010, 16:41:49
Цитата: IgorS
Для электроприемников, имеющих на вводе РЕN зажим, отходящий к ним четырехжильный кабель в ГЩВУ присоединяется к шине РЕ.
На підставі, цікаво чого, такі допустимі підключення?
А если стоит УЗО?
Назва: Re: Как подключить оборудование TN-C к TN-C-S
Відправлено: Quik від 03 Серпень 2010, 11:55:16
стаціонарні споживачі (такі як м"ясорубка) дозволяється підключати без ПЗВ.
Назва: Re: Как подключить оборудование TN-C к TN-C-S
Відправлено: SergyK від 03 Серпень 2010, 12:10:43
Quik, хоч і дозволяється, але в їдальні краще ПЗВ передбачити, бо сам був свідком як кухарки миють електрообладнання водою зі шланга під тиском і електрики вони на забоялись.
Назва: Re: Как подключить оборудование TN-C к TN-C-S
Відправлено: Electrician від 03 Серпень 2010, 13:37:50
Стационарная установка подразумевает неразъемное соединение, а в нашем случае
Цитата: mental
мясорубки с четырехжильным питающим кабелем и 4-хконтактными вилками.