Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: mental від 29 Липень 2010, 11:29:13
-
Проводиться реконструкция столовой. Естественно система TN-C-S. Но есть старые совдеповские мясорубки с четырехжильным питающим кабелем и 4-хконтактными вилками. Можно ли поставить новые розетку и вилку на 4 контакта (3 фазы и ноль), а РЕ провести стальной лентой?
-
А мясорубкин ноль идет в схему двигателя или может на корпус? Зануление. Если зануление, то можно заменить ноль РЕ-шкой. В противном случае получится, что мы подадим ноль на корпус (если он зануляет его), а потом на тот же корпус РЕ. УЗО на питающем кабеле будет "очень радо" :)
-
Естественно система TN-C-S
Скорее всего не TN-C-S, а TN-C ;)
4-хконтактными вилками
поменяйте вилки на 5-и контактные и кабель 5-ть жил к вилке и от вилки и тогда вопрос снят!
-
Sergey U., :thumbsup:
Только прейдется в оборудование залазить, если есть кому этим заняться, то так удобнее всего
-
Скорее всего не TN-C-S, а TN-C
Естественно система TN-C-S. Но есть старые совдеповские мясорубки
кажется всё верно TN-C-S у новой системы, а TN-C у старой.
-
inspektorpo, Все правильно, так и есть
-
Скорее всего не TN-C-S, а TN-C
кажется всё верно TN-C-S у новой системы, а TN-C у старой.
Так и есть
-
наш надзор предложил такое решение... :)
-
Олег Брицкий:п. 1.7.135 ПУЭ (не допускается объединять РЕ- и N-проводники после их разделения). Как быть?
2) Если питание ГЩВУ выполнено четырехжильным кабелем, а разделение РЕ- и N–проводников выполнено внутри ГЩВУ путем разделения соответствующих шин, как исключение ....
Для электроприемников, имеющих на вводе РЕN зажим, отходящий к ним четырехжильный кабель в ГЩВУ присоединяется к шине РЕ.
На підставі, цікаво чого, такі допустимі підключення?
-
Для электроприемников, имеющих на вводе РЕN зажим, отходящий к ним четырехжильный кабель в ГЩВУ присоединяется к шине РЕ.
На підставі, цікаво чого, такі допустимі підключення?
А если стоит УЗО?
-
стаціонарні споживачі (такі як м"ясорубка) дозволяється підключати без ПЗВ.
-
Quik, хоч і дозволяється, але в їдальні краще ПЗВ передбачити, бо сам був свідком як кухарки миють електрообладнання водою зі шланга під тиском і електрики вони на забоялись.
-
Стационарная установка подразумевает неразъемное соединение, а в нашем случае
мясорубки с четырехжильным питающим кабелем и 4-хконтактными вилками.