Проєктування => Освітлення => Аварійне освітлення => Тема розпочата: Гость від 29 Липень 2010, 09:07:23

Назва: Питание аварийного освещения
Відправлено: Гость від 29 Липень 2010, 09:07:23
Возможно ли с одного щита аварийного освещения запитывать светильники (аварийного освещения) разных помещений, т. е разные цеха?
Где это можно почитать? Спасибо за ответы.
Назва: Re: Питание аварийного освещения
Відправлено: NeON2K від 29 Липень 2010, 10:53:13
Можно и даже нужно разбить на группы
Назва: Re: Питание аварийного освещения
Відправлено: blak від 29 Липень 2010, 10:55:27
Если разные цеха в одном сооружении, то наверное можна, запрета я не встречал. Тут смотреть надо с точки зрения целесообразности, длина трасы, нагрузка, падение напряжения, ток ОКЗ.
В файловом архиве есть СН 357-77.
Назва: Re: Питание аварийного освещения
Відправлено: Electrician від 29 Липень 2010, 11:00:24
ИМХО, кроме того что
Цитата: blak
смотреть надо с точки зрения целесообразности, длина трасы, нагрузка, падение напряжения, ток ОКЗ.
эти цеха должны быть на одном этаже
Назва: Re: Питание аварийного освещения
Відправлено: александр555 від 28 Липень 2011, 16:52:14
Подскажите, кто сталкивался, были выписаны светильники и блоки аварийного питания. (Блок аварийного питания RELCO INVERLUX PLUS SA-SE (es1)). При монтаже сталкнулись с проблеммой, при включение только от БАП все работает, при подачи напряжения и снятие его, аварийное питание не подается. К самому проекту претензий нет, все выписано. Может можно монтажникам помочь?
Назва: Re: Питание аварийного освещения
Відправлено: stan від 28 Липень 2011, 16:57:05
ИМХО, кроме того что
Цитата: blak
смотреть надо с точки зрения целесообразности, длина трасы, нагрузка, падение напряжения, ток ОКЗ.
эти цеха должны быть на одном этаже

А откуда такое убеждение? Или есть где-то прописана подобная рекомендация?
Назва: Re: Питание аварийного освещения
Відправлено: NeON2K від 28 Липень 2011, 17:22:16
эти цеха должны быть на одном этаже
откуда это ? У меня на одном из предприятий (здание 3 этажа), я спроектировал на каждом этаже по одному-два ЩО, в зависимости от количества подключенных групп, причем на все здание ЩАО был один, на первом этаже.
Проект прошел экспертизу успешно.
Назва: Re: Питание аварийного освещения
Відправлено: Бригадир від 28 Липень 2011, 19:03:59
Аварийным можно считать любой другой щит, с которого  не питается рабочее освещение.
Назва: Re: Питание аварийного освещения
Відправлено: александр555 від 28 Липень 2011, 19:48:57
Подскажите, кто сталкивался, были выписаны светильники и блоки аварийного питания. (Блок аварийного питания RELCO INVERLUX PLUS SA-SE (es1)). При монтаже сталкнулись с проблеммой, при включение только от БАП все работает, при подачи напряжения и снятие его, аварийное питание не подается. К самому проекту претензий нет, все выписано. Может можно монтажникам помочь?
может кто и с таким сталкивался?
Назва: Re: Питание аварийного освещения
Відправлено: NeON2K від 29 Липень 2011, 08:50:25
Аварийным можно считать любой другой щит, с которого  не питается рабочее освещение
А силовой щит тоже?  ::)
Назва: Re: Питание аварийного освещения
Відправлено: Roman3R від 29 Липень 2011, 08:58:29
А силовой щит тоже?
Да
Назва: Re: Питание аварийного освещения
Відправлено: Electrician від 29 Липень 2011, 09:16:07
А откуда такое убеждение? Или есть где-то прописана подобная рекомендация?
это мое личное мнение
ИМХО
основанное на ДБН В.2.5-23:2010 п.4.20 "4.20 Силовые РП, щиты и щитки размещают, как правило, на тех же этажах, где размещены присоединенные к ним электроприемники. ..."
Назва: Re: Питание аварийного освещения
Відправлено: Roman3R від 29 Липень 2011, 09:26:32
А силовой щит тоже?
ПУЕ Украины .
6.2.5.  Живлення робочого освітлення, освітлення безпеки та евакуацій-ного освітлення допускається виконувати від загальних ліній з електросило-вими установками або від силових розподільних пунктів .
ПУЭ Росии .
6.2.5. Рабочее освещение, освещение безопасности и эвакуационное освещение допускается питать от общих линий с электросиловыми установками или от силовых распределительных пунктов .
Назва: Re: Питание аварийного освещения
Відправлено: stan від 29 Липень 2011, 13:14:37
ДБН В.2.5-23:2010 п.4.20 "4.20 Силовые РП, щиты и щитки размещают, как правило, на тех же этажах, где размещены присоединенные к ним электроприемники. ..."

Ну это больше как рекомендация  звучит( исходя из логики для  удобства пользователя),но нужно смотреть по конкретной ситуации. Вообщем это не догма  :)
Назва: Re: Питание аварийного освещения
Відправлено: Electrician від 29 Липень 2011, 14:21:42
Ну это больше как рекомендация  звучит( исходя из логики для  удобства пользователя),но нужно смотреть по конкретной ситуации. Вообщем это не догма  :)
естественно, однако не стоит уповать на некоторую благодушность термина "как правило". Как говорит по этому поводу ПУЭ (по поводу "как правило"):
"1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. ..."
Назва: Re: Питание аварийного освещения
Відправлено: stan від 29 Липень 2011, 15:41:09
Ну это больше как рекомендация  звучит( исходя из логики для  удобства пользователя),но нужно смотреть по конкретной ситуации. Вообщем это не догма  :)
естественно, однако не стоит уповать на некоторую благодушность термина "как правило". Как говорит по этому поводу ПУЭ (по поводу "как правило"):
"1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. ..."

Согласен