Здравствуйте, прошу помощи: есть ли запрет в нормативных документах на прокладку силовых (розеточных) сетей для общественных зданий под потолком нижестоящего этажа? Потолки, есс-но, подвесные. На первый взгляд, логичное решение: осветительные проводки под потолком своего этажа, силовые (с проколами в местах установки розеток и вертикальным штроблением) - под потолком нижнего. А вот инспектор - против :(
-
А вот инспектор - против
А чем аргументирует?
-
Запрета не вижу, а может разное назначение помещений 1-го и 2-го этажей (т.е. технологически разные)? И как звучит замечание?
-
а может разное назначение помещений 1-го и 2-го этажей (т.е. технологически разные)?
Нет, здание с аналогичными этажами. Инспектор пожарный, в этом и проблемка - получить ссылку на норматив сложно.
-
Инспектор пожарный
Нужно поговорить с инспектором.
Из правил пожарной безопасности Украины
5.1.30. В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а
також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).
Может пожарник рассуждает так, что при необходимости отключения 1-го этажа от сети остается неотключенный участок кабелей идущий на 2-й этаж.... предположений может быть много, только узнавать нужно!
-
Может пожарник рассуждает так, что при необходимости отключения 1-го этажа от сети остается неотключенный участок кабелей идущий на 2-й этаж....
Вполне резонно, а еще, если помещения принадлежат разным владельцам. Это все равно, что розетки ваших соседей сверху будут проходить через вашу квартиру.
-
приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга
Интересно, неужели в офисах надо предусматривать отключение розеточных групп и питание сплит-систем по таймеру или по факту закрытия дверей?
А приравнивается ли к контролю дежурным персоналом наличие домовых и прочих барабашек?
-
А приравнивается ли к контролю дежурным персоналом наличие домовых и прочих барабашек?
если они смогут расписаться в журнале приема-сдачи дежурства (или как это там называется), то почему нет :D
-
в офисном здании
помещения
всегда могут
принадлежать разным владельцам
отсюда и замечание
Бригадир, +1! :)