Назва: Устройство молниезащиты на скалистых грунтах
Відправлено: Sancho від 26 Липень 2010, 16:44:56
Подскажите пожалуйста как установитьь отдельностоящий молниеотвод (примерно 20 м) в условиях 1,2-1,5 м насыпной грунт - дальше скала. Спасибо.
Назва: Re: Устройство молниезащиты на скалистых грунтах
Відправлено: Quik від 26 Липень 2010, 16:55:53
20м в скелю точно не заб'єте  :)
як варіант, можна зробити багато 1.5-метрових електродів або зробити віддалений контур заземлення де можна забити глибші електроди.
Назва: Re: Устройство молниезащиты на скалистых грунтах
Відправлено: Sancho від 26 Липень 2010, 17:04:19
Мне нужно 20 м вверх :D...
Назва: Re: Устройство молниезащиты на скалистых грунтах
Відправлено: hi_tech від 26 Липень 2010, 21:27:49
Sancho, если в скалу забуриться не получается, остается вариант монтажа "стакана" бетонного фундамента под стойку молниеотвода. Т.е. например выбрать насыпной грунт, сделать опалубку и залить фундамент, скажем 3х3 м высотой 2 м (это к примеру, расчет фундамента под свободностоящую (или с оттяжками) опору должен сделать инженер-конструктор). Т.е. будет фундамент погружен на 1.5 м и на 0.5 или выше (по расчету) вверх, с требуемыми габаритами.
Молниеотводы можно в комплекте посмотреть в каталоге ТФ "Кабель", там же и узел крепления к фундаменту.
А вот уже с заземлением - тут можно так как Quik написал.
Назва: Re: Устройство молниезащиты на скалистых грунтах
Відправлено: Quik від 27 Липень 2010, 09:47:02
Мне нужно 20 м вверх :D...
сорі, переплутав  :)  мова йшла про грунт, тому подумав зразу за заземлення...

по темі, то установка блискавкоприймачів - це робота конструкторів, ми повинні задавати тільки габарити і місце установки.