Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Knot від 25 Липень 2010, 16:18:45

Назва: Защита кабеля от уровнемера надземного резервуара
Відправлено: Knot від 25 Липень 2010, 16:18:45
Чем лучше защитить кабель, который идет от уровнемера на надземном резервуаре и опускается под землю? И как эту защиту (труба, металлорукав) закрепить к резервуару?
Назва: Re: Защита кабеля от уровнемера надземного резервуара
Відправлено: elecvit від 25 Липень 2010, 19:43:04
Рядом с уровнемером поставить отдельную стойку и по ней опуститься под землю. Защита кабеля - труба, уголок, швеллер, ну в общем что больше нравится.
Назва: Re: Защита кабеля от уровнемера надземного резервуара
Відправлено: Knot від 25 Липень 2010, 20:27:30
А как стойку закрепить на резервуаре? Приваривать запрещает СНиП 3.05.06-85.
Назва: Re: Защита кабеля от уровнемера надземного резервуара
Відправлено: elecvit від 04 Серпень 2010, 18:53:48
Зачем варить к резервуару, установить отдельностоящую стойку или использовать другие строительные конструкции (мостики, лестницы, площадки, опоры технологической эстакады).