Нужна Ваша помощь. Где точно можно узнать какая часть светильников остается на ночной режим? - половина либо треть?
И каким оборудованием выполнять управление этими режимами. Видела здесь на форуме ссылку на терминал системы управления и контроля внешним освещением "Спрут-105" произв-ва НКВЦ Одис-W. Но хотелось бы его схемку или если есть еще что-нибудь подобное.
Заранее спаисбо!
-
4.44. У нічний час допускається передбачати зниження рівня зовнішнього освітлення міських
вулиць, доріг і площ при нормованій середній яскравості більше 0,4 кд/м2 або середній
освітленості більше 4 лк шляхом відключення не більше половини світильників, виключаючи при цьому відключення підряд розташованих або без відключення світильників за допомогою регулятора світлового потоку розрядних ламп високого тиску в установці до рівня не нижче 50 % її нормованого рівня зовнішнього освітлення.
Допускається з метою одержання додаткової економії електроенергії у вечірній і ранковий темний час доби знижувати регулятором рівень освітлення:
- на 30 % при зменшенні інтенсивності руху до 1/3 максимальної величини;
- на 50 % при зменшенні інтенсивності руху до 1/5 максимальної величини.
На вулицях і дорогах при нормованих величинах середньої яскравості 0,2 кд/м2 або середній освітленості 4 лк і менше, на пішохідних містках, автостоянках, пішохідних алеях і дорогах, внут¬рішніх, службово-господарських і пожежних проїздах, а також на вулицях і дорогах сільських поселень часткове або повне відключення освітлення в нічний час не допускається.
(ДБН В.2.5-28)
-
За ДБН ПАСИП :)
Инструкцию с спруту уже скачала