Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Русс від 21 Липень 2010, 17:34:26

Назва: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Русс від 21 Липень 2010, 17:34:26
Привет,коллеги!Скажите,пожалуйста,можно ли требовать (и чем обосновывать) у архитекторов электрощитовые для каждой секции жилого 3-х секционного дома с офисами! Просто,то что они нарисовали явно для 3-х секций и офисов мало!!!
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Quik від 21 Липень 2010, 17:49:48
Розставте все обладнання у щитовій і буде ясно чи хватить Вам площі. З цим планом можна і треба йти до архітекторів і вимагати збільшення приміщення (якщо є необхідність)
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Русс від 21 Липень 2010, 17:58:08
Дело в том,что электрощитовая в паркинге и получается - надо тянуть очень много магистралей через весь паркинг до каждой секции :o - я считаю,что это не хорошо :thumbsdown:,вот по-этому и хочу требовать еще электрощитовые!!!
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Бригадир від 21 Липень 2010, 20:24:41
Цитата: Русс
надо тянуть очень много магистралей через весь паркинг до каждой секции
А я тяну и не заморачиваюсь.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Denis від 21 Липень 2010, 21:11:50
У меня был 4 секционный 18 этажный жилой дом с офисами и магазинами, разместился в 2-х щитовых. Правда пытались урезать площади, но когда показал все оборудование на плане все вопросы были сняты.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: nikaraguasasham від 23 Липень 2010, 17:50:05
я стараюсь разделять по максимуму,чтоб меньше кабелей по одной трасе (соответств. поправочный коеф. по кол-ву кабелей ближе к 1,как следствие больший допустимый ток)
тоесть каждая секция-своя щитовая
аргументировать можно ДБН В 2.5-23-2003
п.5.2. .......Від ВРП, ГРЩ допускається також живлення споживачів, розташованих в інших будинках, за умови, що ці споживачі пов'язані функціонально.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: oipop від 23 Липень 2010, 18:33:40
Для трех секций достаточно одной электрощитовой, но я так понял, Вас не устраивают размеры помещения? Если это требуется, то обоснуйте архитекторам свое строительное задание, планом расположения оборудования. Для каждой секции своя электрощитовая - экспертиза не пропустит.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: 3oloS від 23 Липень 2010, 21:46:52
Цитата: Русс
магистралей через весь паркинг до каждой секции  :o - я считаю,что это не хорошо
про этот пункт в курсе, выполняется?
Цитата: ДБН В.2.3-15-2007  Автостоянки и гаражи...
8.2 ...
В случае транзитной прокладки через помещения гаражей инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроен (пристроен) гараж, указанные коммуникации, кроме водопровода, канализации и теплоснабжения, выполненных из металлических труб, должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45.
может тоже послужить немаловажным аргументом если Вы хотите
Цитата: Русс
требовать еще электрощитовые
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Русс від 24 Вересень 2010, 10:56:12
Спасибо всем за помощь :thumbsup:
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 22 Жовтень 2010, 13:02:55
Коллеги, подскажите пожалуйста недочеты выложенного файла, моего "дитя", а то и проверить некому...
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Bobertigra від 22 Жовтень 2010, 13:19:28
Вроде все хорошо, но не подписаны щиты, группы на плане, нет нормируемой освещенности, в обозначении светильников отсутствует мощность лампы и высота подвеса. В комнатах я бы ставил хотя-бы по две сблокированные розетки, чтобы не плодить тройники.  :thumbsup:
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Roman3R від 22 Жовтень 2010, 13:33:28
недочеты выложенного файла
Не передбаченні дзвінки і кнопки до них в кожну квартиру .
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 22 Жовтень 2010, 13:54:59
Вроде все хорошо, но не подписаны щиты, группы на плане, нет нормируемой освещенности, в обозначении светильников отсутствует мощность лампы и высота подвеса. В комнатах я бы ставил хотя-бы по две сблокированные розетки, чтобы не плодить тройники.  :thumbsup:
Я в курсе. Это сырой, рабочий вариант
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: hi_tech від 22 Жовтень 2010, 13:59:06
*Андрей*, не забудь про уравнивание потенциалов. Электроустановочные изделия (розетки) на стене между разными квартирами желательно разнести, чтобы были не на одной оси (не надо если труднопроходимая перегородка). Кстати, кто знает что такое труднопроходимая перегородка?
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Bobertigra від 22 Жовтень 2010, 14:08:10
Кстати, кто знает что такое труднопроходимая перегородка?
Монолитная бетонная перегородка видимо :)
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 22 Жовтень 2010, 14:15:02
Монолитная бетонная перегородка видимо 
Ага, все монолит, задание строителям давать нужно, много нюансов...
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 22 Жовтень 2010, 14:41:20
*Андрей*, не забудь про уравнивание потенциалов. Электроустановочные изделия (розетки) на стене между разными квартирами желательно разнести, чтобы были не на одной оси (не надо если труднопроходимая перегородка).
hi_tech, а поподробней :-[
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Бригадир від 22 Жовтень 2010, 14:54:46
Проверь где одно- где двухклавишные выключатели. Если монолитные включения в стенах можешь под штукатурку не влезть. Кaiser или ДКC тебе в помощь. И борьба с конструкторами. А схемы будут?
И инфу о площадях я б выкинул - электрики это не касается.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 22 Жовтень 2010, 15:06:19
Проверь где одно- где двухклавишные выключатели. Если монолитные включения в стенах можешь под штукатурку не влезть. Кaiser или ДКC тебе в помощь. И борьба с конструкторами. А схемы будут?
Инфа о площадях есстесно выкидывается:) Схемы тоже в сыром виде:
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: O.S. від 22 Жовтень 2010, 15:13:01
И инфу о площадях я б выкинул - электрики это не касается.

Тоді незручно буде перевіряти правильність кількості розеток в кімнатах і кількості груп управління світильниками? Площі не треба викидать.

Доречі, в крайній правій верхній кімнаті і ще в деяких кількість розеток недостатня.

Далі, приміщення з площею 3,01 -- це що? Якщо комора, то в ній заборонено улаштування стаціонарного освітлення.

Розетки повинні розташовуватись на відстані мінімум 0,5 м від газового обладнання, тоді як на двох кухнях вони впритик до плити. 

На кухні позначення світильника некоректне. Якщо це клемна колодка з підвісним патороном, то підвісний патрон треба показати згідно ДСТУ. Чому в деяких приміщеннях встановлені 4 клемні колодки, а управляється це все діло одним вимикачем?
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 22 Жовтень 2010, 15:22:10
У меня вопрос: как сделать так чтобы не рисовать принципиальную схему на каждую из разных квартир. Просто будет куча однотипных схем, которые будут отличаться только количеством кабеля для групповых линий и к щитку, и фазой подключения к ЩЭ.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 22 Жовтень 2010, 15:27:03
На кухні позначення світильника некоректне. Якщо це клемна колодка з підвісним патороном, то підвісний патрон треба показати згідно ДСТУ.
Это клеммная колодка с светильником для ламп накаливания, патрон подразумевается по умолчанию. Отступ от ДСТУ возможен
Чому в деяких приміщеннях встановлені 4 клемні колодки, а управляється це все діло одним вимикачем?
Для возможности подключения люстр, клеммная колодка на 4 клеммы, управление двухклавишным выключателем.
Далі, приміщення з площею 3,01 -- це що? Якщо комора, то в ній заборонено улаштування стаціонарного освітлення.
Странное требование ИМХО, посмотрю нормы, всегда ставил в кладовке (категория П-ІІа) светильник НББ - проходило экспертизу
Это что-то типа гардероба, нормальное помещение.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: hi_tech від 22 Жовтень 2010, 15:41:08
*Андрей*, про уравнивание потенциалов я имел ввиду дополнительную систему уравнивания потенциалов. Исходя их схемы - она у Вас предусматривается.
Про кладовые квартир - O.S., а кроме как в ДБН 23 2003 года про  это где-то написано? А то разработчики думали как лучше а может получиться как всегда...
Делать схемы на щиток для каждой квартиры нет смысла. Более того - нет смысла делать и схему в том вида как она есть, т.к. реальную нагрузку Вы не знаете.
Мое типовое решение:
1 группа - автомат 10А - сечение 1.5 кв.мм - освещение
2 группа - автомат 16 А, 30 мА - сечение 2.5 кв.мм - розетки комнат
3 группа - автомат 16 А, 30 мА - сечение 2.5 кв.мм - розетка ванной
4 группа - автомат 16 А - сечение 2.5 кв.мм - розетка кондиционер (по заданию), определить самому место установки невозможно, т.к. многие ставят его в коридоре, дабы охладить всю квартиру...
5 группа  - автомат 16 А, 30 мА - сечение 2.5 кв. мм - розетки кухни (захотят ставить электродуховку и т.п. - пусть прокладывают отдельный провод и автомат)...

Отдельная группа на котел наверное лишняя, если только у Вас не требуют в газовом хозяйстве такое подключение.
Засечки на 4-хпроводной линии не забудь.
Да, а вот розетки в кладовых ставить не надо.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: erika24 від 22 Жовтень 2010, 15:51:46
в старых проектах изображали где-то так
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: O.S. від 22 Жовтень 2010, 15:55:44
Отступ от ДСТУ возможен

Віктору Михайловичу розкажете  :D

З клемною колодкою так і не ясно. Вона на 4 клеми, а управляється одноклавішним вимикачем в деяких приміщеннях (я трохи невірно сформував перший раз думку).

Про комори квартир було написано в ДБН В.2.5-23-2003, так що зараз формально ця вимога не діє. Хоча якщо прошерстити НАПБ...то може там це і є. Ну раз там у вас офіційно гардероб, а не комора, то хай буде...
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 22 Жовтень 2010, 16:01:03
З клемною колодкою так і не ясно. Вона на 4 клеми, а управляється одноклавішним вимикачем в деяких приміщеннях (я трохи невірно сформував перший раз думку).
Та то описка, набросал по-быстрому, сейчас заглаживаю :D
Розетки повинні розташовуватись на відстані мінімум 0,5 м від газового обладнання, тоді як на двох кухнях вони впритик до плити.
так если розетка на плане чуть ли не с размер плиты :) всегда делаю выноски от таких розеток и светильников с указанием: разместить в такой-то зоне, на таком-то расстоянии...
Віктору Михайловичу розкажете
И не говорите...(( Прорвемся :D 8)
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Русс від 22 Жовтень 2010, 16:59:03
Привет! Может, я и не прав но, хочу посоветовать - светильники НПО3231Д на лесничных клетках где-то примудрить в доступных для обслуживания месте - судите сами, как на уклонной лестнице поставить туже стремянку и подченить светильник, один электрик дома явно этого не сделает ???
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: nikaraguasasham від 22 Жовтень 2010, 17:04:18
я бы переместил квартирные щиты в квартирах с пл.73,5 и 74,9 м.кв.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 22 Жовтень 2010, 17:07:26
я бы переместил квартирные щиты в квартирах с пл.73,5 и 74,9 м.кв.
логично
Привет! Может, я и не прав но, хочу посоветовать - светильники НПО3231Д на лесничных клетках где-то примудрить в доступных для обслуживания месте - судите сами, как на уклонной лестнице поставить туже стремянку и подченить светильник, один электрик дома явно этого не сделает
Это ИЭКовсие с датчиком движения, на боковых стенах, на высоте....хз...чтобы достать можно было вобщем
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 25 Жовтень 2010, 10:17:14
Площі не треба викидать.
площадь будет указана в экспликации
Отдельная группа на котел наверное лишняя
не лишняя
Засечки на 4-хпроводной линии не забудь.
все засечки показываю, кроме трехпроводной линии
Напрягу начальницу, пусть дают задание на проектирование, по размещению стиралок, кондишнов, газовых котлов..

Ребята, что еще может в моем случае входить в задание на проектирование, которое выдают технологи? Что еще не учтено?
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: hi_tech від 25 Жовтень 2010, 12:01:46
*Андрей*, размещение кондишенов врядли кто-то точно даст и мощность тоже :)
Газовые котлы в разделе ГС должны быть обязательно + если котлы не бездымные, то нужны еще розетки для сигнализаторов загазованности.
Если бы квартиру продавали с уже установленным оборудованием... А так, после вселения туда, каждый владелец переделает все по своему, в том числе и проводку... Дай бог, чтобы дом построили и Вы провели авторский надзор :).
Поэтому я не заморачиваюсь с точной схемой.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 09 Листопад 2010, 15:25:55
Коллеги, подскажите пожалуйста недочеты выложенного файла, моего "дитя", а то и проверить некому...
Немного доработал план с учетом замечаний, правда не хватает еще проводки на лестничную клетку и надписей откуда приходят группы. Три разных дома с разными секциями, и все имеют 2-3 секции, поэтому данное предложение применяю для всех домов. Выкладываю одну из секций. Уважаемые проектировщики, какие еще недочеты по плану типового этажа?
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: O.S. від 09 Листопад 2010, 23:29:47
Трохи подоколупуюсь:) Але нічого особистого, просто є багато вільного часу і нічого робити :thumbsup:

1. Перекриття монолітні чи пустотні плити? Якшо пустотні плити, то чому проводка в різні сторони по перекриттям іде. А якщо моноліт, то треба показати, що проводка в трубах.

2. Не ясно, де під`єднано дзвінок до мережі, в якій точці. До кнопки дзвінка йде 2 проводи, тому 2 засічки треба поставити. Взагалі число засічок багато де не проставлено там, де це треба (тобто там де ділянка не 3-провідна).

3. Не забудьте намалювати проводку в шахті ліфта (освітлення шахти і все таке).

4. Якщо світильники на балконі і він незасклений, то треба вказати ступінь захисту, шоб не було зайвих питань. Позначення світильників типу "НПБ-13С" неповне, там ще є модифікації...-001, -002 і т.д.

5. Керування робочим освітленням поверхового коридору я б зробив не так: або за допомогою вимикачів короткочасної дії, або прохідними вимикачами, датчиками руху. Бо так як у вас зараз -- нераціонально: людина яка йде з квартири на вулицю, залишає за собою увімкнене світло, яке нікому вимкнути. Не вказані норми освітленості загальнобудинкових приміщень.

6. Не ясно, поверхові і квартирні щити вбудовані чи навісні. Якшо вбудовані, то слід намалювати нішу  (а для ЩП -- і електроблок).

7. Не підписано римськими цифрами відповідність між світильниками та клавішами вимикача, які цими світильниками управляють.

8. В осях 12-13, Б-В якийсь глюк: лінія розеток іде не по перегородці, а на значній відстані від неї.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Бригадир від 10 Листопад 2010, 06:48:14
Даю идею на счет звонка. Я ставлю модульный в щиток, а провода от кнопки прямо в щиток. И звенит, и не болтается на стенке.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 10 Листопад 2010, 09:17:59
1. Перекриття монолітні чи пустотні плити? Якшо пустотні плити, то чому проводка в різні сторони по перекриттям іде. А якщо моноліт, то треба показати, що проводка в трубах.
Монолитные. Проводка в трубах, трубы и коробки для розеток закладывать в полу, светильников - в потолке в процессе заливки перекрытий. Укажу в примечаниях. Или есть другие мысли?
 
3. Не забудьте намалювати проводку в шахті ліфта (освітлення шахти і все таке).
Ага :)
4. Якщо світильники на балконі і він незасклений, то треба вказати ступінь захисту, шоб не було зайвих питань. Позначення світильників типу "НПБ-13С" неповне, там ще є модифікації...-001, -002 і т.д.
Какую дальше марку установить (001, 002, 007) пусть сами решают, главное что 13С - IP54 по умолчанию
за допомогою вимикачів короткочасної дії
а кто производитель? где можно найти?
6. Не ясно, поверхові і квартирні щити вбудовані чи навісні. Якшо вбудовані, то слід намалювати нішу  (а для ЩП -- і електроблок).
да, все встраиваемые, и ЩП, и ЩК. Буду давать задание строителям на электроблок, ниши для ЩК и ЩП, дырки для проводки
7. Не підписано римськими цифрами відповідність між світильниками та клавішами вимикача, які цими світильниками управляють.
согласен
Даю идею на счет звонка. Я ставлю модульный в щиток, а провода от кнопки прямо в щиток. И звенит, и не болтается на стенке.
А производитель, в ИЭК есть?
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Бригадир від 10 Листопад 2010, 10:45:14
А производитель, в ИЭК есть?
Есть.
Управление общим освещением я делал так
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: dimitrioglo від 11 Листопад 2010, 10:37:00
нет нормируемой освещенности,
в жилье (если это жилье) освещенность является рекомендуемой, а не нормируемой, так что над этим пунктом можно не заморачиваться
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 11 Листопад 2010, 12:25:59
Есть ли нормы по количеству розеток во встроенных офисах на  первом этаже? Как лучше разбить по группам?
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: dimitrioglo від 11 Листопад 2010, 13:27:58
Управление общим освещением я делал так
а в чем это Вы схему чертили ...???
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Бригадир від 11 Листопад 2010, 13:38:18
Есть ли нормы по количеству розеток во встроенных офисах на  первом этаже
1 рабочее место на 6 м2 для лучевых мониторов и на 4 м2 для ЖКИ. Примерно три розетки на место.
а в чем это Вы схему чертили
"Компас-3D V10".
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 11 Листопад 2010, 14:33:46
Примерно три розетки на место.
Или тройную?
4 м2 для ЖКИ
а где указано :-[
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Бригадир від 11 Листопад 2010, 15:02:37
где указано
Какой-то СанПиН. На форуме уже говорили об этом.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Виктор від 12 Листопад 2010, 01:01:44
6 м2 для лучевых мониторов и на 4 м2 для ЖКИ

Нет в нормах 4 м2, только 6 м2. Нормы здесь:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1081 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1081)
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 16 Листопад 2010, 10:08:31
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Есть встроенные офисные помещения в многоэтажку (не банк).
В ДБНе муторно написано
Вопрос:
- нужно ли эвакуационное осещение?
- нужны ли световые указатели "выход" ?
Или то и то
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: 3oloS від 16 Листопад 2010, 10:24:58
пока в
ДБНе муторно написано
я бы продолжал ориентироваться на требования старого 23-2003, там повнятней расписано, да и, имхо, от более жестких требований хуже (для безопасности) не будет
если в офисах будет более 50 человек, тогда и то, и то
P.S. Кстати, на 3м Конгрессе Громадский обещал скорое обновление и ДБНа на освещение
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Roman3R від 16 Листопад 2010, 10:27:56
нужно ли эвакуационное осещение?
- нужны ли световые указатели "выход" ?
Или то и то
ДБН В.2.5-28-2006 п.4.72...4.77
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: O.S. від 16 Листопад 2010, 10:31:18
Показчики виходу -- однозначно (згідно ДБН В.1.1-7). Евак. освітлення - залежить від кількості людей.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Roman3R від 16 Листопад 2010, 12:29:46
Показчики виходу -- однозначно (згідно ДБН В.1.1-7)
Неоднозначно . Залежить від типу системи оповіщення про пожежу . Таблиця 6 ДБН В.1.1-7-2002 .
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: O.S. від 16 Листопад 2010, 14:15:10
Неоднозначно

Я дав відповідь конкретну для даного випадку, а не загальну.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Svetlana* від 21 Листопад 2010, 16:24:36
Quote (selected)
Дело в том,что электрощитовая в паркинге и получается - надо тянуть очень много магистралей через весь паркинг до каждой секции
  Нельзя прокладывать по пожароопасным помещениям транзитные кабели, а паркинги насколько я помню к таковым относятся. Могут возникнуть вопросы при прохождении экспертизы.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 21 Листопад 2010, 20:31:28
*Svetlana*, действительно, электрощитовая многоэтажки находится в паркинге, который относится к этой же многоэтажке (т.к. с нее есть лифт в паркинг) сейчас начинаю думать над этим вопросом =-0
Пока два вопроса:
- можно рассматривать кабели от электрощитовой в паркинге к встроенным помещениям, квартирам, основному лифту и т.д. как транзитные
- если действительно транзитные, то как реально поступают в этих случаях .... ???
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Roman3R від 22 Листопад 2010, 09:43:11
если действительно транзитные, то как реально поступают в этих случаях
"ДБН В.2.3-15:2007 8.2. У випадку транзитного  прокладання  через  приміщення  гаражів  інженерних комунікацій що   належать   будинку,   в   який   вбудований   (прибудований)   гараж, зазначєні комунікації, крім водопроводу, каналізації та теплопостачання, виконаних з металевих  труб,  повинні   бути   ізольовані   будівельними  конструкціями  з  межею вогнестійкості не менше ЕІ 45."

Можна прокласти кабелі в стальних трубах і виконати вогнезахисне оброблення цих труб до відповідної вогнестійкості.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Denis від 22 Листопад 2010, 09:47:15
Внимание знатоки.Вопрос задает пользователь Фатима из солнечного Ташкента(это наш новый пользователь)

"Ответьте мне,пожалуйста на мои вопросы т.к. у нас в Ташкенте по некоторым вопросам нет точных указаний ,хочешь так проектируй ,хочешь эдак. При проектировании жилых домов удельную мощность на квартиру определяли по таблице ВСН59-88  в зависимости от кол-ва квартир в доме ,уножали на коэф-т по классу комфортности. Теперь в ГИПРОГОРЕ мне сказали,(я работаю дома) что этот метод недействует,а как определять,на что ссылаться ?  Увеличивай говорят удельную мощность. А на сколько и как обосновать?В форуме я новичок и как пользоваться правильно незнаю.Хотелось бы чтобы мой вопрос прочли все пользователи ,но яне знаю как это сделать. выбрала Вас т.к. Вы проектировали многосекционный дом.Буду благодарна Вам, если ответите на мой вопрос."
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: oipop від 22 Листопад 2010, 12:07:33
Ну так, Фатима, может воспользоваться другими НД, взамен устаревших ВСН59-88, и посчитать по их требованиям:
СП 31-110-2003 - Россия
ДБН В.2.5-23-2010 - Украина
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 22 Листопад 2010, 15:20:17
Roman3R, forever best :thumbsup:
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Electrician від 22 Листопад 2010, 16:09:16
Можна прокласти кабелі в стальних трубах і виконати вогнезахисне оброблення цих труб до відповідної вогнестійкості.
а я бы с этим поспорил  :-[ - трубы, даже обмазанные огнезащитным составом, не есть
будівельними  конструкціями  з  межею вогнестійкості не менше ЕІ 45.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 22 Листопад 2010, 18:00:38
Electrician, есть получше идея? Паркинг из монолита...
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Electrician від 22 Листопад 2010, 18:07:59
*Андрей*, сейчас со временем напряженка, поищи на форуме - эта тема здесь уже неоднократно поднималась
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: acidfly від 22 Листопад 2010, 19:21:52
*Андрей* тебе сюда
http://eom.com.ua/index.php/topic,4479.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,4479.0.html)
и тут еще можешь глянуть http://eom.com.ua/index.php/topic,4479.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,4479.0.html)
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 23 Листопад 2010, 17:07:07
Подскажите пожауйста, насколько целесобразно и реально скрутить такое количество проводов (сечение 2.5, ВВГ или ПВ-1) в ответвлительной коробке?
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: oipop від 23 Листопад 2010, 17:27:42
Ну по поводу "целесообразности" - это вопрос к проектировщику, а вот реальности скрутить - легко, только коробку побольше брать надо.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: O.S. від 23 Листопад 2010, 18:06:28
Дивлячись в якій коробці. Якшо я правильно прикинув, то потрібно загалом 18 клем (3 по 6). В звичайну коробку діаметром 100 це діло навряд чи влізе.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: boss від 24 Листопад 2010, 08:39:19
Подскажите пожауйста, насколько целесобразно и реально скрутить такое количество проводов (сечение 2.5, ВВГ или ПВ-1) в ответвлительной коробке?
А если спаять?
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 01 Грудень 2010, 21:11:57
Подскажите пожалуйста, обязательно ли устанавливать шкаф АВР для противопожарн., сигнализации загазованности, охранной сигнализации в 9-ти этажном жилом доме. Как я понимаю, все остальные электроприемники (лифт, аварийное освещение и т.п. относятся уже ко второй категории, см. табл. 2.1). Просто почему спрашиваю: во многих проектах встречал ВРУ на перекидных рубильниках без подключения пожарки и сигнализации через АВР!
А вот и пункт ДБН В.А-23:2010
4.17 Електроприймачі протипожежних установок, охоронної сигналізації та сигналізації загазованості незалежно від категорії надійності електропостачання будівлі повинні живитись від різних вводів, а при одному вводі ці електроприймачі повинні живитись двома лініями від одного вводу (див. 4.18). Лінії живлення вказаних електроприймачів необхідно підключати після ввідних комутаційних апаратів до розподільних панелей ВРП або ГРЩ з улаштуванням АВР. При цьому відключення споживачів не повинно бути зв'язано з відключенням електроприймачів проти пожежних установок, охоронної сигналізації та сигналізації загазованості.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Бригадир від 01 Грудень 2010, 22:09:27
Ставлю АВР и через него питаю
противопожарн., сигнализации загазованности, охранной сигнализации, лифт, все освещение
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 01 Грудень 2010, 22:17:27
Ставлю АВР и через него питаю
Цитата: *Андрей* от Сегодня в 21:11:57
противопожарн., сигнализации загазованности, охранной сигнализации, лифт, все освещение
Лифт и аварийное освещение, как я понимаю, это уже ІІ категория в моем случае. Но все же наверное стоит через АВР запитать!
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: yikell від 07 Грудень 2010, 15:38:59
*Андрей* Смотри табл.2.1  ДБН В.2.5-23-2010 у тебя не будет нигде I категории. Она для жилых домов выше 16 этажей! Хотя для противопожарных установок  ....двумя линиями... с устройством АВР.

Бригадир лифт и ВСЁ освещение точно не по I категории для 9 этажного дома.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Yurik від 07 Грудень 2010, 16:09:02
Противопожарное оборудование запитывается по II категории, но с устройством АВР. Понимаю, что звучит ни много не привычно, но исходя из написанного правильно.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: yikell від 07 Грудень 2010, 16:14:19
Yurik наверное разница в том что электроприёмники II категории допускается запитывать от одного источника.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 07 Грудень 2010, 16:17:42
наверное разница в том что электроприёмники II категории допускается запитывать от одного источника.

yikell, нет, Вам сюда
http://eom.com.ua/index.php/topic,4536.msg31206.html#msg31206 (http://eom.com.ua/index.php/topic,4536.msg31206.html#msg31206)
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Yurik від 07 Грудень 2010, 16:18:55
Насколько я понял: есть два ввода на ВРУ с рубильником. От верхних губок ВРУ берем кабель на АВР, и от него питаем противопожарное оборудование
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: yikell від 07 Грудень 2010, 16:39:18
*Андрей* Что нет?
Если здесь же, по твоей ссылке цитата из ПУЭ:
Quote (selected)
1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания....
...Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: yikell від 07 Грудень 2010, 16:40:36
Насколько я понял: есть два ввода на ВРУ с рубильником. От верхних губок ВРУ берем кабель на АВР, и от него питаем противопожарное оборудование
Не совсем понятно как это от верхних губок ВРУ...? До QF1 и QF2 ? Думаю вот как показано на картинке будет правильно.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 07 Грудень 2010, 16:44:51
yikell, все верно, нужно было просто уточнить
наверное разница в том что электроприёмники II категории допускается запитывать от одного источника.
при наличии второго резервного источника питания
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 07 Грудень 2010, 16:59:32
Именно так!

yikell, я бы данное АВР подключил после аппаратов управления и до аппаратов защиты
Простыми словами - после рубильника и до автомата (от верхних губок рубильника).
http://eom.com.ua/index.php/topic,5616.msg37336.html#msg37336 (http://eom.com.ua/index.php/topic,5616.msg37336.html#msg37336)
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: yikell від 07 Грудень 2010, 17:05:28
Простыми словами - после рубильника и до автомата (от верхних губок рубильника).
Между QS1(QS2) и QF1(QF2) правильно я понял? 
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 07 Грудень 2010, 17:07:42
Между QS1(QS2) и QF1(QF2) правильно я понял? 
да, правильно
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: *Андрей* від 07 Грудень 2010, 17:23:21
после аппаратов управления и до аппаратов защиты
Тогда и отдельный учет нужно ставить на щит АВР
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: yikell від 07 Грудень 2010, 19:39:29
Тогда и отдельный учет нужно ставить на щит АВР
Да, придётся. Поэтому лучше ставить после вводных автоматов и счетчика, также как например как и на некоторых устройствах есть свой АВР, мы просто подаём 2 кабеля с разных вводов...
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Бригадир від 07 Грудень 2010, 20:11:59
yikell, "залетают" пожарные, ставят рубильники в среднее положение и до свиданья вентиляция, лифты, ну и все, что должно при пожаре работать.
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: yikell від 07 Грудень 2010, 21:01:03
Бригадир речь идёт о 9-ти этажном доме, а лифты для него по 2-й категории, а вентиляция при пожаре наоборот должна выключаться...
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: acidfly від 07 Грудень 2010, 21:10:25
yikell чего ты привязался к этой категории, питание ты откуда возьмешь, если рубильники (заметь не рубильник, а рубильники) в среднем положении?
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: yikell від 07 Грудень 2010, 22:53:18
acidfly Потому, что есть нормативные документы, а то что ситуации могут быть разные, то это совсем другое...

Привожу пример стандартного решения ВРУ 78М4 завода Элекон. Вопрос.... зачем тогда АВР, если рубильники могут быть в среднем положении?
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: yikell від 09 Грудень 2010, 10:42:33
Как вариант, чтобы не было "холодного" резерва,  думаю лучше отдельный щит с АВР (в данном случае на ВРП-06) запитать на самом вводе. Как на прилагаемой картинке... Правда опять же учёт будет свой...
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Русс від 20 Грудень 2010, 16:35:30
Цитата: *Андрей* от 22 Октябрь 2010, 15:27:03
Отступ от ДСТУ возможен
Віктору Михайловичу розкажете 
Почему и не делать отклонения от ДСТУ,если у тебя указаны твои условные обозначения в проекте. Сегодня очень много проектировщиков (в том числе и я) так и делают - рисуют не такой как в ДСТУ символ,указывают его в условных обозначениях и нормально.Вот где в ДСТУ указано как изображать датчики присутствия и движения? ???
Назва: Re: Многосекционный жилой дом
Відправлено: Electrician від 20 Грудень 2010, 18:10:31
Вот где в ДСТУ указано как изображать датчики присутствия и движения?

здесь пожалуй - РД 25.953-90 http://www.fireman.ru/bd/pd/25-953/25-953.html (http://www.fireman.ru/bd/pd/25-953/25-953.html)