Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: faza73 від 21 Липень 2010, 14:07:35

Назва: учет по 6кВ
Відправлено: faza73 від 21 Липень 2010, 14:07:35
срочно нужна помощь, помогите подобрать оборудование   для учетаю. Требуют в энргосбыте и ПЭС. чтоб не возникало конфликтных ситуаций. Вот схема ТП на 2-х владельцев требуют установить учет на шинный мост по 6кВ. Я в силовом оборудовании неочень.
Назва: Re: учет по 6кВ
Відправлено: *Андрей* від 21 Липень 2010, 14:41:55
Тема уже поднималась (правда по КТП). Может это поможет..
http://eom.com.ua/index.php/topic,2973.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,2973.0.html)
http://eom.com.ua/index.php/topic,5265.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,5265.0.html)
Назва: Re: учет по 6кВ
Відправлено: faza73 від 21 Липень 2010, 15:16:40
нужен двухсторонний учет между владельцами ТП на случай оперативных переключений для выполнения 2-категории
Назва: Re: учет по 6кВ
Відправлено: faza73 від 22 Липень 2010, 11:33:54
кто нибудь поможет? расчет трансформаторов для меня сложен, да и неимеет смысла, (учет двух сторонний, мощности сильно разнятся =-0), кроме того я по профилю низковольтник, это ТП свалилось как ..... на голову я даже невладею линейкой высоковольтного оборудования, что и у кокого производителя  выберать, справочников и опыта нету. А начальству денег жалко на проэктирование реконструкции. Подбери говорят оборудование и прведем как модернизацию. А я теперь буксую. Мне нужны рекомендации по производителям, ценам и маркам  оборудования. кто сталкивался и владеет информацией, выручайте.   
Назва: Re: учет по 6кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 02 Серпень 2010, 11:25:04
Ну вообще-то на шинном мосту я не очень представляю как учет организовать.
Специальные учетные ячейки видел. Учет во вводных ячейках к трансформаторам - видел. А на шинном мосту?
А чем не устраивает тот учет по 0,4 кВ который нарисован?
Назва: Re: учет по 6кВ
Відправлено: yuoras від 02 Серпень 2010, 21:13:56
Цитата: Андрюха РЗА
А чем не устраивает тот учет по 0,4 кВ который нарисован?
Насколько я понимаю,значительная разница в цене кВтчаса между 6кВ и 0.4кВ.Сбыт не насчитывает потери в трансформаторах по его сумасшедшей формуле!.В любом случае учёта должно быть 2-а, то есть на каждый ввод 6кВ.Сначала дорого будет тр-ры тока, тр-ры напряжения (6000/100).
Но потом экономия обеспечена!.На территории своей области, всем заводам  рекомендую переходить на высокую сторону ,пока нареканий не было!!!!
Кстати и на счёт Тавриды очень согласен, на наших подстанциях стоят вакуумные выключатели их производства, правда тяжело по карману ,но зато надёжность вас очень обрадует!!!
Назва: Re: учет по 6кВ
Відправлено: inspektorpo від 03 Серпень 2010, 08:56:00
Цитата: yuoras
разница в цене кВтчаса между 6кВ и 0.4кВ
Разницы в цене нет, тариф один и тот, так  как класс напряжения II.
Назва: Re: учет по 6кВ
Відправлено: Alexey_M від 03 Серпень 2010, 09:33:17
yuoras, я так понял, имел в виду, что при учёте по 6кВ, уже учтены потери в силовом тр-ре, а когда их считает энергосбыт они получаются больше фактических.
Назва: Re: учет по 6кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 03 Серпень 2010, 09:44:28
yuoras, я так понял, имел в виду, что при учёте по 6кВ, уже учтены потери в силовом тр-ре, а когда их считает энергосбыт они получаются больше фактических.
Это так. При учете по высокой стороне вы платите за фактические потери в трансе, а при учете по низкой - за потери при 100% загрузке транса.
Тут вопрос в другом - почему хотят учет именно на шинном мосту, почему не во вводной ячейке?
Назва: Re: учет по 6кВ
Відправлено: yuoras від 04 Серпень 2010, 20:20:51
yuoras, я так понял, имел в виду, что при учёте по 6кВ, уже учтены потери в силовом тр-ре, а когда их считает энергосбыт они получаются больше фактических.
Да, это я и имел введу.Прошу прощения за то ,что не правильно выразился :-[