Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Відеоспостереження та охоронна сигналізація => Тема розпочата: Балбес від 21 Липень 2010, 00:20:05

Назва: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: Балбес від 21 Липень 2010, 00:20:05
Необходимо поставить камеру на мачте в чистом поле.Расстояние ок.180м.По прямой-никак.Как проложить кабели SFTP и ПВС? Если в земле, то можно ли без строительства канализации? Если по воздуху, то какие типы опор и через какое расстояние? Поделитесь опытом.Буду очень благодарен :)
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: Анастасия від 21 Липень 2010, 07:19:14
АВБбШв,ВБбШв можно прокладывать в траншеях. ПВС для прокладки ни в траншее ни на опорах не подходит.
Цитата: Балбес
Если в земле, то можно ли без строительства канализации?
без строительства канализации - это траншея.
но в данном случае наверное лучше все-таки опоры. 2 нитки в поле в траншее не очень как-то. В воздухе прокладывать СИП.
А что это за мачта такая? одинокая мачта в поле? без электрики? камеру же спереть могут :D
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: sbal від 21 Липень 2010, 10:12:34
Скорей очередная гроза да в чистом поле убъет камеру.
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: Балбес від 21 Липень 2010, 23:25:53
Цитата: Анастасия
А что это за мачта такая? одинокая мачта в поле? без электрики?
Да нет, это склад такой большой под чистым небом,(это я образно "в чистом поле"-в смысле никак не подберешься). Прожекторы на мачте стоят, но электрики свой кабель в землю закопали-и дело с концом. А тут заказчик указал, что в наличии только такие кабели(провода) - и как хочешь, так и выкручивайся :(
P.S. Просветите Балбеса, что такое СИП?
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: Балбес від 21 Липень 2010, 23:32:14
Цитата: sbal
Скорей очередная гроза да в чистом поле убъет камеру.
Да уж  =-0   А что ж сделать-то?? ???
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: Sergey U. від 22 Липень 2010, 06:23:31
Цитата: Балбес
Просветите Балбеса, что такое СИП?

http://www.erc.ru/catalog/air_line/SIP-1/ (http://www.erc.ru/catalog/air_line/SIP-1/)
http://scab.ru/sip/sip-1-sip-2-sip-4.html (http://scab.ru/sip/sip-1-sip-2-sip-4.html)
и многое другое

Цитата: Балбес
Да уж     А что ж сделать-то??


если камера попадает в зону молниезащиты (конуса) вашей опоры и опора заземлена, то камера не умрет!
Цитата: Балбес
А тут заказчик указал, что в наличии только такие кабели

Нужно заказчику объяснить, что такие кабели не годятся для прокладки по ВЛ или в земле! ;)
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: sbal від 22 Липень 2010, 18:23:48
Цитата: Sergey U.
если камера попадает в зону молниезащиты (конуса) вашей опоры и опора заземлена, то камера не умрет!
Откинится на раз-два, проверено жизню.
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: Electrician від 22 Липень 2010, 18:59:58
Цитата: sbal
Откинится на раз-два, проверено жизню.
это точно - нежная электроника не выдержит мощного э/магнитного импульса от протекающего рядом тока молнии
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: Sergey U. від 22 Липень 2010, 20:12:27
Цитата: sbal
Откинится на раз-два, проверено жизню.
Цитата: Electrician
это точно - нежная электроника не выдержит мощного э/магнитного импульса от протекающего рядом тока молнии
Ну должны же быть какие-то решения, устройство изолирующих прокладок (оснований)!? Я с таким не сталкивался не буду спорить!
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: Балбес від 22 Липень 2010, 21:49:54
СИП, наверное не пойдет, там до 0,6 кВ, а у меня питание камеры: -24В. И под видеосигнал еще две пары надо..
Молниезащита на мачте есть, а провода решили воздушкой. Сварить из трубы 4 опоры и поставить через 30 м. Только ПВС решили засунуть в металлорукав dн=32, а SFTP так подвесить...
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: Анастасия від 22 Липень 2010, 22:26:46
Цитата: Балбес
СИП, наверное не пойдет, там до 0,6 кВ, а у меня питание камеры: -24В.
СИП
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: руслан-электрик від 22 Липень 2010, 22:45:32
Цитата: Анастасия
СИП, наверное не пойдет, там до 0,6 кВ, а у меня питание камеры: -24В.
СИП
Интересно посмотреть, как вы подключите видеокамеру к СИП
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: Sergey U. від 23 Липень 2010, 05:55:41
Цитата: Балбес
Только ПВС решили засунуть в металлорукав dн=32
Металлорукав не для наружной прокладки уже на форуме обсуждали!
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: Анастасия від 23 Липень 2010, 07:11:28
Цитата: руслан-электрик
Цитата: Анастасия
СИП, наверное не пойдет, там до 0,6 кВ, а у меня питание камеры: -24В.
СИП
Интересно посмотреть, как вы подключите видеокамеру к СИП
это у меня интернет вырубило :D
А инересно каким другим способом выполнить электроснабджение этой камеры при способе прокладки в воздухе?
непосредственоов камера к СИП  не подключиться конечно.
Цитата: Балбес
СИП, наверное не пойдет, там до 0,6 кВ, а у меня питание камеры: -24В.
СИП тоже до 0,6 кВ :D. а напряжение то все равно надо к вашей камаере подводить, и только перед ней ставить блок питания. А на 180 м. для одной камеры потери будут большие. Значит надо туда вести 380. вообщем затратно.

Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: руслан-электрик від 23 Липень 2010, 09:32:50
Очень бы хотелось посмотреть на выполненную работу
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: Анастасия від 23 Липень 2010, 11:06:28
Цитата: руслан-электрик
Очень бы хотелось посмотреть на выполненную работу
сначала бы на проект глянуть или услышать решение
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: Sergey U. від 23 Липень 2010, 18:48:14
Цитата: руслан-электрик
Значит надо туда вести 380
Думаю не обязательно, 380, мощность небольшая и если использовать СИП, то это как минимум 16мм2, так что затраты в любом случае
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: Анастасия від 24 Липень 2010, 07:37:50
Цитата: Sergey U.
Думаю не обязательно, 380, мощность небольшая
ну да вообще-то :D, я сначала прикинула что потери большие будут.
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: Балбес від 25 Липень 2010, 23:28:05
Цитата: Sergey U.
Металлорукав не для наружной прокладки уже на форуме обсуждали!
Подскажите где это обсуждение почитать :)  plees
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: Sergey U. від 26 Липень 2010, 06:15:42
Цитата: Балбес
Подскажите где это обсуждение почитать   plees

http://eom.com.ua/index.php/topic,5582.30.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,5582.30.html)
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: Балбес від 26 Липень 2010, 20:35:43
Цитата: Анастасия
А на 180 м. для одной камеры потери будут большие.
а подскажите как посчитать потери напряжения в кабеле? (формулу или справочник)
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: Sergey U. від 26 Липень 2010, 21:54:22
Цитата: Балбес
а подскажите как посчитать потери напряжения в кабеле? (формулу или справочник)

http://eom.com.ua/index.php/topic,1681.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,1681.0.html)

Я лично рассчитываю по:
 U% = [1,73/(10•Uн)] • (Ro • L •  соsφ) • Ip,

где Uн - напряжение, кВ;
      Ro - активное сопротивление проводника;
      L  - длина, км;
      Iр-расчетный ток, А
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: Анастасия від 27 Липень 2010, 07:35:53
Цитата: Sergey U.
а подскажите как посчитать потери напряжения в кабеле? (формулу или справочник)
а я считаю так:
U%=М/С*S
М- момент, M=L*P
C- коэффициент С=12,8 на 220 по меди и С=77 на 380 по меди, С=46 НА 380 для алюминиевых проводов,
S - сечение
Справочник Тульчин И.К. стр 163 можно глянуть.И В типовых расчетах по электрооборудованию, Дьяков В.И на 88 странице.
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: dmitr від 09 Жовтень 2010, 18:18:53
Да не нужно там никакого ПВСа ! Камера чудесно будет питаться по витой паре. И SFTP, наверное, излишество. FTP с тросом для внешней прокладки подвесить.
Назва: Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
Відправлено: Олежка від 10 Березень 2011, 14:05:22
а почему бы не использовать оптику и медаконверторы?