Необходимо поставить камеру на мачте в чистом поле.Расстояние ок.180м.По прямой-никак.Как проложить кабели SFTP и ПВС? Если в земле, то можно ли без строительства канализации? Если по воздуху, то какие типы опор и через какое расстояние? Поделитесь опытом.Буду очень благодарен :)
-
АВБбШв,ВБбШв можно прокладывать в траншеях. ПВС для прокладки ни в траншее ни на опорах не подходит.
Если в земле, то можно ли без строительства канализации?
без строительства канализации - это траншея.
но в данном случае наверное лучше все-таки опоры. 2 нитки в поле в траншее не очень как-то. В воздухе прокладывать СИП.
А что это за мачта такая? одинокая мачта в поле? без электрики? камеру же спереть могут :D
-
Скорей очередная гроза да в чистом поле убъет камеру.
-
А что это за мачта такая? одинокая мачта в поле? без электрики?
Да нет, это склад такой большой под чистым небом,(это я образно "в чистом поле"-в смысле никак не подберешься). Прожекторы на мачте стоят, но электрики свой кабель в землю закопали-и дело с концом. А тут заказчик указал, что в наличии только такие кабели(провода) - и как хочешь, так и выкручивайся :(
P.S. Просветите Балбеса, что такое СИП?
-
Скорей очередная гроза да в чистом поле убъет камеру.
Да уж =-0 А что ж сделать-то?? ???
-
Просветите Балбеса, что такое СИП?
http://www.erc.ru/catalog/air_line/SIP-1/ (http://www.erc.ru/catalog/air_line/SIP-1/)
http://scab.ru/sip/sip-1-sip-2-sip-4.html (http://scab.ru/sip/sip-1-sip-2-sip-4.html)
и многое другое
Да уж А что ж сделать-то??
если камера попадает в зону молниезащиты (конуса) вашей опоры и опора заземлена, то камера не умрет!
А тут заказчик указал, что в наличии только такие кабели
Нужно заказчику объяснить, что такие кабели не годятся для прокладки по ВЛ или в земле! ;)
-
если камера попадает в зону молниезащиты (конуса) вашей опоры и опора заземлена, то камера не умрет!
Откинится на раз-два, проверено жизню.
-
Откинится на раз-два, проверено жизню.
это точно - нежная электроника не выдержит мощного э/магнитного импульса от протекающего рядом тока молнии
-
Откинится на раз-два, проверено жизню.
это точно - нежная электроника не выдержит мощного э/магнитного импульса от протекающего рядом тока молнии
Ну должны же быть какие-то решения, устройство изолирующих прокладок (оснований)!? Я с таким не сталкивался не буду спорить!
-
СИП, наверное не пойдет, там до 0,6 кВ, а у меня питание камеры: -24В. И под видеосигнал еще две пары надо..
Молниезащита на мачте есть, а провода решили воздушкой. Сварить из трубы 4 опоры и поставить через 30 м. Только ПВС решили засунуть в металлорукав dн=32, а SFTP так подвесить...
-
СИП, наверное не пойдет, там до 0,6 кВ, а у меня питание камеры: -24В.
СИП
-
СИП, наверное не пойдет, там до 0,6 кВ, а у меня питание камеры: -24В.
СИП
Интересно посмотреть, как вы подключите видеокамеру к СИП
-
Только ПВС решили засунуть в металлорукав dн=32
Металлорукав не для наружной прокладки уже на форуме обсуждали!
-
Цитата: Анастасия
СИП, наверное не пойдет, там до 0,6 кВ, а у меня питание камеры: -24В.
СИП
Интересно посмотреть, как вы подключите видеокамеру к СИП
это у меня интернет вырубило :D
А инересно каким другим способом выполнить электроснабджение этой камеры при способе прокладки в воздухе?
непосредственоов камера к СИП не подключиться конечно.
СИП, наверное не пойдет, там до 0,6 кВ, а у меня питание камеры: -24В.
СИП тоже до 0,6 кВ :D. а напряжение то все равно надо к вашей камаере подводить, и только перед ней ставить блок питания. А на 180 м. для одной камеры потери будут большие. Значит надо туда вести 380. вообщем затратно.
-
Очень бы хотелось посмотреть на выполненную работу
-
Очень бы хотелось посмотреть на выполненную работу
сначала бы на проект глянуть или услышать решение
-
Значит надо туда вести 380
Думаю не обязательно, 380, мощность небольшая и если использовать СИП, то это как минимум 16мм2, так что затраты в любом случае
-
Думаю не обязательно, 380, мощность небольшая
ну да вообще-то :D, я сначала прикинула что потери большие будут.
-
Металлорукав не для наружной прокладки уже на форуме обсуждали!
Подскажите где это обсуждение почитать :) plees
-
Подскажите где это обсуждение почитать plees
http://eom.com.ua/index.php/topic,5582.30.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,5582.30.html)
-
А на 180 м. для одной камеры потери будут большие.
а подскажите как посчитать потери напряжения в кабеле? (формулу или справочник)
-
а подскажите как посчитать потери напряжения в кабеле? (формулу или справочник)
http://eom.com.ua/index.php/topic,1681.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,1681.0.html)
Я лично рассчитываю по:
U% = [1,73/(10•Uн)] • (Ro • L • соsφ) • Ip,
где Uн - напряжение, кВ;
Ro - активное сопротивление проводника;
L - длина, км;
Iр-расчетный ток, А
-
а подскажите как посчитать потери напряжения в кабеле? (формулу или справочник)
а я считаю так:
U%=М/С*S
М- момент, M=L*P
C- коэффициент С=12,8 на 220 по меди и С=77 на 380 по меди, С=46 НА 380 для алюминиевых проводов,
S - сечение
Справочник Тульчин И.К. стр 163 можно глянуть.И В типовых расчетах по электрооборудованию, Дьяков В.И на 88 странице.
-
Да не нужно там никакого ПВСа ! Камера чудесно будет питаться по витой паре. И SFTP, наверное, излишество. FTP с тросом для внешней прокладки подвесить.
-
а почему бы не использовать оптику и медаконверторы?