Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: мадо від 20 Липень 2010, 10:00:04

Назва: АБК как поступить ???????
Відправлено: мадо від 20 Липень 2010, 10:00:04
Всем привет. Строится здание АБК + склад. АБК состоит из трех четырёхэтажных  корпусов. Заказчик хочет чтоб каждый этаж по корпусам имел свой учет. На этаже имеется щит компьютерных розеток , щит бытовых розеток и щит робочего освещения и  щит вентиляции(кондиционеров). По стадии проект они все питались от основного ВРП двух секионного  в электрощитовой. Компюторные розетки даже через АВР.
 Я хочу на каждом этаже (и каждом блоке) притянуть один кабель и от него на этаже запитать вышеперечисленные щиты. МОЖНО ли на этаж притянуть один кабель или все-таки нужно на каждый этаж тянуть по два кабеля. И ещё может кто-то знает откуда вообще взялось что компюторные розетки в офисе запитывают по первой категории. В офисе получается 45-50 рабочих мест(на одном этаже одной секции(корпуса)
Назва: Re: АБК как поступить ???????
Відправлено: Yurik від 20 Липень 2010, 10:11:48
Цитата: мадо
МОЖНО ли на этаж притянуть один кабель или все-таки нужно на каждый этаж тянуть по два кабеля
Можно и один тянуть, все равно переключать рубильник, будет специально обученный человек, а его можно и в щитовую пускать. Да и учет тогда можно организовать в щитовой, а не на этажах.
Цитата: мадо
И ещё может кто-то знает откуда вообще взялось что компюторные розетки в офисе запитывают по первой категории.
Я нигде не видел, чтобы была первая категория (за исключением внутренних норм на проектирование банков или IT-компаний). А так максимум по второй. А на что в данном случае ссылается заказчик? Может это его личное желание?
Назва: Re: АБК как поступить ???????
Відправлено: Quik від 20 Липень 2010, 11:01:13
Цитата: мадо
Заказчик хочет чтоб каждый этаж по корпусам имел свой учет. На этаже имеется щит компьютерных розеток , щит бытовых розеток и щит робочего освещения и  щит вентиляции(кондиционеров)
виходить по 4 лічильники на поверх і 48шт. на весь АБК  =-0 
Назва: Re: АБК как поступить ???????
Відправлено: мадо від 20 Липень 2010, 12:01:57
по проекту небыло учета на каждом этаже. Кстати в электрощитовой  стои ВРП общее и Врп на вентиляцию с отключением при пожаре. Если я теперь каждый шит вентиляции (тоесть внутренне блоки) запитаю от основного ВРП  то  на каждом щите  нужно ставить независимой расцепитель который отключает питание при пожаре