Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: vacilina від 18 Липень 2010, 16:40:05

Назва: металлический ангар
Відправлено: vacilina від 18 Липень 2010, 16:40:05
Склад представляет собой металлический ангар (П-ІІа, размер 48х18х8,5м(h), крыша двускатная тоже металлическая, толщина металла больше 4мм. Получается, для молниезащиты достаточно ангар соединить с заземлителями? Или я не права? Заранее спасибо.
Назва: Re: металлический ангар
Відправлено: Sergey U. від 18 Липень 2010, 17:13:21
Согласно п.п. 6.3.3. и табл. 8 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 - да, а стойки ангара будут токоотводами и по периметру самого ангара забиваете лучевые электроды в соответствии с п.п. 6.4.5 того же ДСТУ! ;)
Назва: Re: металлический ангар
Відправлено: vacilina від 18 Липень 2010, 19:21:12
большое спасибо за помощь!
Назва: Re: металлический ангар
Відправлено: Electrician від 19 Липень 2010, 09:52:30
Цитата: vacilina
толщина металла больше 4мм
Это точно?  ;)