Склад представляет собой металлический ангар (П-ІІа, размер 48х18х8,5м(h), крыша двускатная тоже металлическая, толщина металла больше 4мм. Получается, для молниезащиты достаточно ангар соединить с заземлителями? Или я не права? Заранее спасибо.
-
Согласно п.п. 6.3.3. и табл. 8 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 - да, а стойки ангара будут токоотводами и по периметру самого ангара забиваете лучевые электроды в соответствии с п.п. 6.4.5 того же ДСТУ! ;)
-
большое спасибо за помощь!
-
толщина металла больше 4мм
Это точно? ;)