Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: holodnjak від 16 Липень 2010, 17:40:40

Назва: ВЛ-10 кВ
Відправлено: holodnjak від 16 Липень 2010, 17:40:40
Подскажите колеги можно ли проэктировать ВЛ-10 кВ с неизолированым проводом над детской площадкой, не могу найти пункт правил. Зарание спасибо.
Назва: Re: ВЛ-10 кВ
Відправлено: NeON2K від 16 Липень 2010, 17:50:30
ПУЭ

2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.

2.5.216. ... ВЛ свыше 1 кВ ...
Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается.
Назва: Re: ВЛ-10 кВ
Відправлено: Electrician від 16 Липень 2010, 18:03:33
ДБН 360-92** ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
ПЛАНИРОВКА  И  ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ  И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
"8.23* ...
Для воздушных и кабельных линий электропередачи, трансформаторных подстанций, распре­делительных пунктов и устройств (дальше - электрические сети) всех напряжений устанавливаются охранные и санитарно-защитные зоны, размеры которых зависят от типа и напряжения энерго­объекта. Размеры этих зон следует принимать по таблице 8.5а*.
...
В охранных и санитарно-защитных зонах электрических сетей запрещается:

а) строить жилые, общественные здания и дачные дома;

б) размещать автозаправочные станции или хранилища горюче-смазочных материалов;

в) устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановки городского транс­порта;
..."
таблицу привести не могу, охранная зона в данном случае (10 кВ) - 10 метров с каждой стороны линии
Назва: Re: ВЛ-10 кВ
Відправлено: NeON2K від 16 Липень 2010, 18:07:58
Electrician, я так понимаю площадка уже есть, ЛЭП хотят тянуть над детской площадкой, а не наоборот строить детскую площадку под проводами  :D :D
Назва: Re: ВЛ-10 кВ
Відправлено: Electrician від 16 Липень 2010, 18:13:35
Цитата: NeON2K
я так понимаю площадка уже есть, ЛЭП хотят тянуть над детской площадкой
это так конечно, но сути дела то не меняет - от перемены мест слагаемых охранная зона не меняется  :D
Назва: Re: ВЛ-10 кВ
Відправлено: NeON2K від 16 Липень 2010, 18:17:15
Electrician, итого суммирую все вышесказанное - Вердикт - твердое НИЗЯ !  :D :D
Назва: Re: ВЛ-10 кВ
Відправлено: Виктор від 17 Липень 2010, 00:18:18
Цитата: NeON2K
Вердикт - твердое НИЗЯ !
...но если очень хочется - то вынести детскую площадку
Назва: Re: ВЛ-10 кВ
Відправлено: Electrician від 19 Липень 2010, 09:46:40
Цитата: Виктор
то вынести детскую площадку
ну да, только так  :)
Назва: Re: ВЛ-10 кВ
Відправлено: Саша85 від 14 Квітень 2011, 22:11:00
Допоможіть розібратися ??? Є існуюча ПЛ 10 кВ, прогони між опорам 95-100 м (провід АС-35) проходить по ненаселеній місцевості, зараз будується житловий квартал і місцевість стає "населеною" (охоронна зона ПЛ 10 кВ виділена 10 м в дві сторони, тут все нормально), на основі чого в проекті можна записати реконструкцію існуючої ПЛ 10 кВ, а саме встановлення в існуючі прогони додаткових опор для зменшення відстаней між опорами.
Дивлюся ПУЕ, щось не зустрічаю нічого такого на щоб можна було би дати посилання в проекті щодо влаштування реконструкції. (посилання на типовий проект по проектуванню ПЛ 10 кВ Серія 3.407.1-143 мабуть неварто)
Назва: Re: ВЛ-10 кВ
Відправлено: Roman3R від 14 Квітень 2011, 22:28:37
Дивлюся ПУЕ, щось не зустрічаю нічого такого на щоб можна було би дати посилання в проекті щодо влаштування реконструкції.
Для ненаселеної місцевості відстань від проводів до поверхні землі має бути не менше 6 м (ПУЕ табл.2.5.30) а для населеної місцевості не менше 7 м (ПУЕ табл.2.5.33) .
Назва: Re: ВЛ-10 кВ
Відправлено: Саша85 від 14 Квітень 2011, 22:49:27
Питання в зменшенні прогонів між опорами
Є існуюча ПЛ 10 кВ, прогони між опорам 95-100 м (провід АС-35) проходить по ненаселеній місцевості, зараз будується житловий квартал і місцевість стає "населеною" (охоронна зона ПЛ 10 кВ виділена 10 м в дві сторони, тут все нормально), на основі чого в проекті можна записати реконструкцію існуючої ПЛ 10 кВ, а саме встановлення в існуючі прогони додаткових опор для зменшення відстаней між опорами.
?
Назва: Re: ВЛ-10 кВ
Відправлено: Саша85 від 14 Квітень 2011, 22:53:32
Roman3R я так розумію відштовхуватися від
не менше 6 м (ПУЕ табл.2.5.30)
для зменшення габариту між опорами ?
Назва: Re: ВЛ-10 кВ
Відправлено: Roman3R від 15 Квітень 2011, 09:21:47
для зменшення габариту між опорами
Для збільшення габариту проводів з 6 до 7 м необхідно провести реконструкцію існуючої ПЛ .
Назва: Re: ВЛ-10 кВ
Відправлено: Саша85 від 15 Квітень 2011, 20:24:09
Розрахунок стріли провісу проводу АС-35 ПЛ 10 кВ. Є посібник "Монтажные таблицы сталеалюминиевых проводов (справочное пособие)». Минск, «Вышэйш. школа», 1974" для визначення стріли провісу (в залежності від ожеледних навантажень і т.д), але в ньому написано що "содержыт монтажные таблицы сталеалюминиевых проводов ВЛ 35 кВ и выше", а для ПЛ 10 кВ можна використовувати даний посібник (10 і 35 кВ однакового класу безвідмовності - 2 КБ)  ???
Назва: Re: ВЛ-10 кВ
Відправлено: Pit від 15 Квітень 2011, 23:01:39
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 грудня 1999 р. N 2328
Київ
Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу. Может есть что-то новое ?
На данном этапе всё забивается в проект.
Назва: Re: ВЛ-10 кВ
Відправлено: Виктор від 15 Квітень 2011, 23:04:47
Может есть что-то новое ?

Есть:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=489-2009-%EF (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=489-2009-%EF)
Назва: Re: ВЛ-10 кВ
Відправлено: александр555 від 05 Жовтень 2012, 22:36:22
Требуется запитать КТП по 2 категори. Необходимо запитать ВЛ.
1Как правильно сделать двуцепной или на разных опорах?
2 (Читал, что лучше на разных опорах но все же.) Растояние между опорами где регламентированно?
Назва: Re: ВЛ-10 кВ
Відправлено: Roman3R від 07 Жовтень 2012, 16:39:33
Растояние между опорами где регламентированно?
ПУЭ . табл.2.5.25
Участки нестесненной трассы, между осями ВЛ - Высота наиболее высокой опоры
Участки стесненной трассы и подходы к подстанциям - между крайними проводами в неотклоненном положении 2,5 м.