Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: holodnjak від 16 Липень 2010, 17:40:40
-
Подскажите колеги можно ли проэктировать ВЛ-10 кВ с неизолированым проводом над детской площадкой, не могу найти пункт правил. Зарание спасибо.
-
ПУЭ
2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
2.5.216. ... ВЛ свыше 1 кВ ...
Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается.
-
ДБН 360-92** ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
"8.23* ...
Для воздушных и кабельных линий электропередачи, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и устройств (дальше - электрические сети) всех напряжений устанавливаются охранные и санитарно-защитные зоны, размеры которых зависят от типа и напряжения энергообъекта. Размеры этих зон следует принимать по таблице 8.5а*.
...
В охранных и санитарно-защитных зонах электрических сетей запрещается:
а) строить жилые, общественные здания и дачные дома;
б) размещать автозаправочные станции или хранилища горюче-смазочных материалов;
в) устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановки городского транспорта;
..."
таблицу привести не могу, охранная зона в данном случае (10 кВ) - 10 метров с каждой стороны линии
-
Electrician, я так понимаю площадка уже есть, ЛЭП хотят тянуть над детской площадкой, а не наоборот строить детскую площадку под проводами :D :D
-
я так понимаю площадка уже есть, ЛЭП хотят тянуть над детской площадкой
это так конечно, но сути дела то не меняет - от перемены мест слагаемых охранная зона не меняется :D
-
Electrician, итого суммирую все вышесказанное - Вердикт - твердое НИЗЯ ! :D :D
-
Вердикт - твердое НИЗЯ !
...но если очень хочется - то вынести детскую площадку
-
то вынести детскую площадку
ну да, только так :)
-
Допоможіть розібратися ??? Є існуюча ПЛ 10 кВ, прогони між опорам 95-100 м (провід АС-35) проходить по ненаселеній місцевості, зараз будується житловий квартал і місцевість стає "населеною" (охоронна зона ПЛ 10 кВ виділена 10 м в дві сторони, тут все нормально), на основі чого в проекті можна записати реконструкцію існуючої ПЛ 10 кВ, а саме встановлення в існуючі прогони додаткових опор для зменшення відстаней між опорами.
Дивлюся ПУЕ, щось не зустрічаю нічого такого на щоб можна було би дати посилання в проекті щодо влаштування реконструкції. (посилання на типовий проект по проектуванню ПЛ 10 кВ Серія 3.407.1-143 мабуть неварто)
-
Дивлюся ПУЕ, щось не зустрічаю нічого такого на щоб можна було би дати посилання в проекті щодо влаштування реконструкції.
Для ненаселеної місцевості відстань від проводів до поверхні землі має бути не менше 6 м (ПУЕ табл.2.5.30) а для населеної місцевості не менше 7 м (ПУЕ табл.2.5.33) .
-
Питання в зменшенні прогонів між опорами
Є існуюча ПЛ 10 кВ, прогони між опорам 95-100 м (провід АС-35) проходить по ненаселеній місцевості, зараз будується житловий квартал і місцевість стає "населеною" (охоронна зона ПЛ 10 кВ виділена 10 м в дві сторони, тут все нормально), на основі чого в проекті можна записати реконструкцію існуючої ПЛ 10 кВ, а саме встановлення в існуючі прогони додаткових опор для зменшення відстаней між опорами.
?
-
Roman3R я так розумію відштовхуватися від
не менше 6 м (ПУЕ табл.2.5.30)
для зменшення габариту між опорами ?
-
для зменшення габариту між опорами
Для збільшення габариту проводів з 6 до 7 м необхідно провести реконструкцію існуючої ПЛ .
-
Розрахунок стріли провісу проводу АС-35 ПЛ 10 кВ. Є посібник "Монтажные таблицы сталеалюминиевых проводов (справочное пособие)». Минск, «Вышэйш. школа», 1974" для визначення стріли провісу (в залежності від ожеледних навантажень і т.д), але в ньому написано що "содержыт монтажные таблицы сталеалюминиевых проводов ВЛ 35 кВ и выше", а для ПЛ 10 кВ можна використовувати даний посібник (10 і 35 кВ однакового класу безвідмовності - 2 КБ) ???
-
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 грудня 1999 р. N 2328
Київ
Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу. Может есть что-то новое ?
На данном этапе всё забивается в проект.
-
Может есть что-то новое ?
Есть:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=489-2009-%EF (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=489-2009-%EF)
-
Требуется запитать КТП по 2 категори. Необходимо запитать ВЛ.
1Как правильно сделать двуцепной или на разных опорах?
2 (Читал, что лучше на разных опорах но все же.) Растояние между опорами где регламентированно?
-
Растояние между опорами где регламентированно?
ПУЭ . табл.2.5.25
Участки нестесненной трассы, между осями ВЛ - Высота наиболее высокой опоры
Участки стесненной трассы и подходы к подстанциям - между крайними проводами в неотклоненном положении 2,5 м.