Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: zazikstealth від 16 Липень 2010, 13:25:58
-
6 кВ, 1 МВт (планируется в дальнейшем увеличение до 2 МВт)
Проектом было принято реле РС80М2-13. Дошло дело до монтажа... Подскажите, возможно ли "безболезненно" заменить реле РС80М2-13 на РС80М2-8.
Расчет РЗА прилагается.
-
Ну по уставкам они одинаковые. Единственное в чем я не на 100% уверен, так это в том, что у них одинаково реализована функция ЛЗШ.
-
заменить реле РС80М2-13 на РС80М2-8
http://www.emv.ru/products/prodgroup:rza/product:pc80 (http://www.emv.ru/products/prodgroup:rza/product:pc80) Вот это изготовитель этих реле, судя из предоставленной информации проблем при замене не будет просто надо ВЫХОД перебросить.