Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: G@S від 16 Липень 2010, 11:29:35

Назва: Расчет цепи учета
Відправлено: G@S від 16 Липень 2010, 11:29:35
Доброго всем здоровья! Прошу помощи!
У меня такая ситуация:
Ру=45кВт (3х15) - 3 домика.
Ставим КТП1х63
Счетчик общий в КТП - NP-06 включен на прямую (без трансформаторов)
Обленерго требует выполнить - расчет цепи учета!
Знаю как считать для трансформаторов, а как правильно выполнить расчет если счетчик прямого включения?
Назва: Re: Расчет цепи учета
Відправлено: sportal від 16 Липень 2010, 12:56:44
Уважаемый G@S,
В обле под расчетом цепи учета понимают проверку расчетного тока (как для трансформаторного, так и для прямого включения) по условиям п. 1.5.17 ПУЭ
Назва: Re: Расчет цепи учета
Відправлено: Roman3R від 16 Липень 2010, 13:18:35
Цитата: sportal
п. 1.5.17 ПУЭ
Цей пункт стосується лише розрахунку мереж обліку з застосуванням трансформаторів струму .
Необхідно надати в Обленерго розрахунок струму на КТП з метою доказу можливості застосування лічильника прямого ввімкнення . Це моя особиста думка .
Назва: Re: Расчет цепи учета
Відправлено: G@S від 16 Липень 2010, 13:19:11
считать на 40% и на 5%?
Назва: Re: Расчет цепи учета
Відправлено: G@S від 16 Липень 2010, 13:21:29
Цитата: Roman3R
Цей пункт стосується лише розрахунку мереж обліку з застосуванням трансформаторів струму .
Необхідно надати в Обленерго розрахунок струму на КТП з метою доказу можливості застосування лічильника прямого ввімкнення . Це моя особиста думка .
я порахував Імакс та Імін - він складає 71,3 та ...
струм в діапазоні лічильника НП-06 (10-85А), і там написав про недоцільність включення трансформаторів струму так як струм менше 100А ::)
Назва: Re: Расчет цепи учета
Відправлено: Roman3R від 16 Липень 2010, 15:16:25
Цитата: G@S
считать на 40% и на 5%?
Ні , такий розрахунок робиться для трансформаторів струму . Вам необхідно дати розрахунок максимального струму для обгрунтування встановлення лічильника прямого включення .
Назва: Re: Расчет цепи учета
Відправлено: sportal від 16 Липень 2010, 17:19:40
считать на 40% и на 5%?
да, именно так
Уважаемый Roman3R
пункт п. 1.5.17 ПУЭ к счетчикам прямого включения действительно не имеет отношения, но облэнерго хочет такие таблички