Добрый день.
Нужно ли делать заземление в жилых помещениях и какими нормами руководствоваться при этом?
-
Заземление чего?
-
Розеток конечно
-
Для розеток подключаешь РЕ проводник. В ванной плюс еще делаешь дополнительную систему уравнивания потенциалов (розетки к ней там тоже подключаются).
-
А где в нормах или ПУЭ можно детальней это почитать?
-
ПУЭ гл.1.7
ДБН В.2.5-23-2003
-
В дополнении к выше сказанному ДБН В.2.5-23-2003:
5.29 У всіх будинках та спорудах лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до світильників загального освітлення, штепсельних розеток і однофазних стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватись трипровідними (L-, N- і РЕ-провідники). N- і РЕ-провідники повинні мати відповідне кольорове або інше маркування.
-
Если я правильно понял ПУЭ, в квартирах используется система TN-S?
-
Из ДБНа:
2.1 У споруджуваних, а також тих, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, будинках та спорудах живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S.
Т.к. у вас будут УЗО (если я правильно понял по другим темам), то у вас везде будет TN-S
-
Если я правильно понял ПУЭ, в квартирах используется система TN-S?
TN-С-S во всем здании используется
-
dobrinya, вот не хочешь ты документы читать. Не такой он и большой ДБН. >:(
-
Не такой он и большой ДБН.
Насколько я понимаю, то основной документ все таки ПУЭ, а он для непосвященных является очень нелегким для понимания. Нужно хотя бы техническое образование иметь или специальное, а такового я, к сожалению, не имею.
-
Прошу у всех прощение за оффтоп...
dobrinya, на этом основана все электрика вокруг нас, это как азбкуа. Не зная основ, изложенных сухим не литературным языком тяжело вооообще что-либо "организовать". Когда электрикой занимаются люди с театральным образованием, это может привести к не очень приятным последствиям (взрыв, пожар и не дай Бог смерть людей). Похвально, что люди далекие от электричества пытаются разобраться в этой не легкой науке. Но я считаю, что серьезными делами должны заниматься специалисты в этой области. ИМХО. dobrinya, не обижайтесь на мое высказывание, форумчане в любом случае помогут Вам разобраться в любых Ваших вопросах.
-
NeON2K, я прекрасно знаю что по-другому нельзя, что подобные нормы должны быть таковыми, во избежание аварий и недоразумений. Меня просто удивляет, что некоторые, имея статус эксперта, не понимают что мне очень сложно в таких документах разобраться и найти из 700 страниц ПУЭ и нескольких сотен страниц ГОСТов несколько нужных абзацев, хотя я за неделю их по несколько раз прогонял. Ведь эти некоторые сами когда-то таковыми были, да и на сегодняшний день являются полными профанами в других областях. И их многолетнее знание электрики не дает права тыкать мне в каждой теме на мою некомпетентность в данном вопросе.
-
Меня просто удивляет, что некоторые, имея статус эксперта, не понимают что мне очень сложно в таких документах разобраться и найти из 700 страниц ПУЭ и нескольких сотен страниц ГОСТов несколько нужных абзацев, хотя я за неделю их по несколько раз прогонял. Ведь эти некоторые сами когда-то таковыми были, да и на сегодняшний день являются полными профанами в других областях. И их многолетнее знание электрики не дает права тыкать мне в каждой теме на мою некомпетентность в данном вопросе.
Разрешаю тыкать экспертов носом в п.4.3.7 Правил форума :D
-
то у вас везде будет TN-S
TN-S - это когда 5 жил от источника питания см. рис.1.7.1 ПУЭ
-
Ведь эти некоторые сами когда-то таковыми были, да и на сегодняшний день являются полными профанами в других областях
:thumbsup:
-
Так, якшо без офтопу то задаю автору теми кілька спрямовуючих питань:
1. Це квартира чи приватний будинок?
2. Що з цим житлом ви робите? (нове будівництво,
реконструкція ел. мережі існучої).
3. Який ввод (повітряний чи кабельний) і скількома проводами?
-
Вопрос немного не сюда, ну всетаки по заземлению. делаю котедж 3 этажа. Как выполнить уравневание потенциалов, если все трубы пластиковые, в здание подходит газ и вода? разводка по квартире пластик, есть ли смысл в каждой ванной комнате ставить по шинке уранивания потенциалов и тащить отдельный проводник по трем этажам от ЩР. ВРУ нет, ЩР выполняет его функцию. Или можно просто от распаячной коробки притащить провод РЕ и присоединить к ванной?
-
Входящие трубы для подвода газа и воды, что тоже пластиковые? А вообще шины для уравнивания потенциалов устанавливаются в вводном щите или возле него. А как этот щит называется (ВРУ, ГРЩ или ЩР) не важно. Ванную я бы заземлил, протянул бы к ней провод.
-
Входящие трубы какие не знаю, но точно газ платиковый быть не может. На вводе здания я напишу заземлить. Спасибо, протащу тогда один проводок совместно с проводкой.
-
Или можно просто от распаячной коробки притащить провод РЕ и присоединить к ванной?
Я такой провод присоединял к PE квартирного щитка .
-
так я о чем и говрю, это у меня три ванны на каждом этаже, это получается три провода по всей квартире тащить совместно с проводкой!
-
александр555, газовую трубу тоже надо подключить к шине уравнивания потенциалов.
Можно тянуть в стояке один провод от шины, а на каждом этаж делать отпайку к ванной.
-
Всем, спасибо. наконец понял
-
александр555, можете глянуть еще http://eom.com.ua/index.php/topic,4527.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,4527.0.html) там правда, ссылки на укр.НТД, но думаю принцип функционирования одинаков и для России
-
в ванной полюбому делается дополнительная система уравнивания потенциалов (согласно ДБН В.2.5-23)
-
boss, делается, то оно делается, только, что в него входит.
-
Никак не могу найти ни в файловом архиве (хотя точно помню, что кто-то из "отцов-основателей" форума размещал его), ни у себя вот этот документ. Так вот там, с 29-й страницы, возможно есть ответ. Начал сканировать свой бумажный вариант, так как всегда при спешке, сканер чересчур поля обрезает
-
Никак не могу найти ни в файловом архиве
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=154 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=154)
-
CC19, О! я её по полному названию пытался найти (тому, что на обложке), а оно вот оказывается как :D
-
только, что в него входит.
Ставишь в ванной коробку с шинкой. К шинке проводом ПВ3 присоединяешь все доступные прикосновению метал. части, в том числе РЕ проводник розеток. От шинки тянешь проводник ПВ3 4 мм2 к вводному щиту.
Вообще то все это в ДБН прописано.
-
boss, я наверное не корректно написал. Я имел ввиду, что надо определятся, что необходимо подсоединять к шине (трубы, ванную, вентиляцию). Ведь в большинстве домов сейчас только ванная металлическая, все остальное пластик. А есть дома, где идет еще и металлический короб воздуховода.
Меня терзает давно один вопрос (возможно уже обсуждалось на форуме): если труба пластиковая, нужно ли к систему уравнивания потенциалов подсоединять смеситель?
-
Меня терзает давно один вопрос (возможно уже обсуждалось на форуме): если труба пластиковая, нужно ли к систему уравнивания потенциалов подсоединять смеситель?
http://eom.com.ua/index.php/topic,1642.msg21281.html#msg21281 (http://eom.com.ua/index.php/topic,1642.msg21281.html#msg21281)
-
Ставишь в ванной коробку с шинкой. К шинке проводом ПВ3 присоединяешь все доступные прикосновению метал. части, в том числе РЕ проводник розеток. От шинки тянешь проводник ПВ3 4 мм2 к вводному щиту.
Вообще то все это в ДБН прописано.
boss, а нормы не запрещают? Просто где-то в темах видел, что в ванных комнатах запрещается устанавливать распаечные (или распределительные?) коробки. А как по поводу шинки...?
-
boss, а нормы не запрещают? Просто где-то в темах видел, что в ванных комнатах запрещается устанавливать распаечные (или распределительные?) коробки. А как по поводу шинки...?
Вопрос отпадает - шинку можно, зона 3.
http://eom.com.ua/index.php/topic,4262.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,4262.0.html)