Всем привет.
Такой вопрос! Есть 5 этажное здание АБК Стояки (кабели) между этажами уже начали прокладывать по кабельросту. Можно ли между этажами не закладывать гильзы а проложить по кабельросту. Если можно то нужно как то заделать отверстие потом и чем?. Да и ещё мне монтажники доказываю что нужно прокладывать в металорукаве, хотя кабель ВВГнг-нд. Все стояки будут попадать в помещение электрощитовой.
Заранее благодарен
И еще Они уже проложили кабель транзитом через паркинг АВВГ 4х240. Там не много (5 м) но все же что теперь делать- чем огнеупорным теперь его зашить . Он будет зашиваться вентилируемым фасадом (вроде-бы) - но этого же недостаточно =-0.
-
Мда, как только монтажники упоминают слово "металлорукав" меня начинает "колбасить", ну это мое личное!
На первый вопрос: http://www.fireproof.ru/material/cablepenetration/ (http://www.fireproof.ru/material/cablepenetration/)
Есть в Украине представительство ТОВ "А+В Україна", на сайте есть сертификаты.
На второй вопрос: закрыть металлическим коробом.
-
На второй вопрос: закрыть металлическим коробом.
Это, к сожалению, не огнеупорно. Тема транзита через паркинги, на форуме "жевалась" неоднократно. В данном случае, можно попытаться зашить трассу, скажем, поверх того же короба какими нибудь минераловатными плитами (до требуемой огнестойкости) и их в свою очередь "декорировать". А вообще, если не ошибаюсь, два листа огнестойкого гипсокартона, обеспечивают требуемую огнестойкость (но это требует проверки)
-
Подскажите ,а если кабель покрасить вот таким http://www.endoterm.com.ua/product/endoterm-xt-150.php (http://www.endoterm.com.ua/product/endoterm-xt-150.php)
-
Эндотерм, конечно штука хорошая, но в данном случае, вряд ли применим. При обмазке кабелей он предотвращает распространение горения кабелей в пучках при, например, неотключенном к.з., а ДБН на паркинги требует защиту транзитных кабелей строительными конструкциями для защиты кабелей от воздействия огня (чтобы не потерять питание потребителей дома при пожаре в паркинге)
-
можно попытаться зашить трассу, скажем, поверх того же короба какими нибудь минераловатными плитами
Вы так пожара ждете?
Цельнометаллический лоток с крышкой.
А при пожаре в паркинге есть система пожаротушения, на которую постоянно МЧСники ссылаются. Вот пусть и защищает кабели.
-
в паркинге есть система пожаротушения
она конечно есть, но если не ошибаюсь, существует нормативное время тушения пожара, а за это время незащищенные кабели того :'(.
Ну а Цельнометаллический лоток с крышкой.
;) - это так, защитить паркинг при возгорании кабеля, но не наоборот. При пожаре этот лоток через несколько минут "размякнет" и "потечет"
-
Нам пожарники согласовали транзитные кабели через паркинг в такой конструкции:
http://www.aplusb.kiev.ua/ru/index.php?mp=simplecat&category_id=12&photo_id=28 (http://www.aplusb.kiev.ua/ru/index.php?mp=simplecat&category_id=12&photo_id=28)
-
Правда не смотрел ДБН_В.2.3-15-2007 автостоянки и гаражи для легковых авто.
там тоже неплохо ::)
-
ДБН В.2.3-15:2007
8.2 ...
У випадку транзитного прокладання через приміщення гаражів інженерних комунікацій що належать будинку, в який вбудований (прибудований) гараж, зазначєні комунікації, крім водопроводу, каналізації та теплопостачання, виконаних з металевих труб, повинні бути ізольовані будівельними конструкціями з межею вогнестійкості не менше ЕІ 45.
-
самый дешевый способ - обложить сие в пол-кирича
это так, беда в том, что кабель может быть под перекрытием проложен, а держать кирпич прижатым к потолку и ждать пока схватится раствор - руки отвалятся. Ну это так, шуточки, а серьезно - может не оказаться возможности выгородить стенку.
-
вспомним архитектуру....
архитектуру взагали или конкретный случай мадо, которого мы не видели и знаем только длину?
-
суть такова кабели зашли с улицы в земле по стенке в паркинге подымаются в электрощитовую (по потолку эти не идут АВВГ 4х240)
Теперь новая мулька За вчера монтажники спустили кабели с фасадного освещения(5 этаж) и проложили транзитом так же в электрощитовуюю только по потолку метров 20 (кабелем ВВГнгд в ПВХ трубе). Я им говорил что не лезте в паркинг, а они- у нас кабель уже отмерен.
-
ну если они
по стенке в паркинге подымаются в электрощитовую
то пожалуй можно попробовать выгородить их кирпичной стенкой, с противопожарной дверью для доступа к кабелям, если конечно архитекторы не упрутся - тут у нас парковочное машино-место :thumbsdown:.
А насчет транзита кабелей освещения - ну что тут можно сказать :'(
-
до 16-00 нужно дать решение(тоисть своё предложение) кто что считает лучше?
1.кабель АВВГ 4х240 зашить в пол кирпичом (наглухо) или гипсокартоном огнеупорным - я склонен к кирпичу.
транзитный кабель с фасадного овещения в лоток и обшить http://www.aplusb.kiev.ua/ru/index.php?mp=simplecat&category_id=12&photo_id=28 (http://www.aplusb.kiev.ua/ru/index.php?mp=simplecat&category_id=12&photo_id=28)
2 Кабель АВВГ 4х240 покрасить так как он не НГ http://www.endoterm.com.ua/product/endoterm-xt-150.php (http://www.endoterm.com.ua/product/endoterm-xt-150.php) и закрыть швеллером который тоже покрасить или обшить http://www.aplusb.kiev.ua/ru/index.php?mp=simplecat&category_id=12&photo_id=28. (http://www.aplusb.kiev.ua/ru/index.php?mp=simplecat&category_id=12&photo_id=28.) Швеллер нужет от механических повреждений так как кабель подымается с пола до потолка в паркинге.
ещё одно но не вкурсе как будет сдаваться объект но это все будет зашиваться вентилируемыми фасадом. Может забить на все - все равно этих кабелей не будет видно
-
Мне 1 вариант больше нравится
-
да, пожалуй, что 1-й вариант, поинтереснее будет
-
1-й вариант, поинтереснее будет
и понадежней
-
Добрый вечер (ночи)!
Стояки моего монолитного 9-ти этажного дома проходят как раз в несущей стене (монолитной диафрагме). Строители приняли в штыки мои прямоугольные каналы отдельно для силовых и слаботочных сетей (в каждом канале по пучку кабелей), т.к. нарушается целостность несущей конструкции.
Кто как поступает в этом случае?
Есть мысль сделать отдельные замоноличенные трубы (гильзы) для каждого кабеля. Кто сталкивался с подобным? Очень нужен пример.
-
Строители приняли в штыки мои прямоугольные каналы
Это же для них лишняя работа.
Как вариант - пусть сделают что-то типа приставного короба к монолитным участкам.