Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Про все => Тема розпочата: NeON2K від 14 Липень 2010, 12:29:51
-
Предстоит произвести проверку соответствия объекта моей документации. Ни разу не делал. Возник вопрос с чего начинать и как осуществлять проверку работы монтажников ? Начиная от ТП и далее по трассе ? Или какие-то моменты, не особо важные, можно пропустить ? Просто это завод и если проверять все досконально и силовую часть, молниезащиту/заземление и освещение, то боюсь недели не хватит...
-
В грамотно, составленном договоре (со строителями) обычно обуславливают окончательный расчет после сдачи подрядчиком исполнительной документации, а в ней (при нормальном её выполнении) и можно найти ответы на большинство вопросов о соответствии выполненных работ проекту
-
Electrician, то есть если в определенном месте должен гореть светильник, то тупо проверять все разветвительные коробки по трассе не следует, да ?
-
тупо проверять все разветвительные коробки по трассе
это конечно можно с ума свихнуться (при достаточном количестве коробок :D) Все изменения внесенные в проект, в ходе монтажа, должны быть отображены в исполнительных чертежах. В сочетании с Актами освидетельствования скрытых работ (позволяющими "увидеть" невидимое), ну и выборочной проверкой по месту, этого вполне достаточно. Конечно 100%-й гарантии никто не даст, но это и невозможно
-
проверять все разветвительные коробки по трассе не следует, да ?
Если это огнестойкие коробки, то следует!
-
Если это огнестойкие коробки, то следует!
да и их сотни !!
-
С учетом их стоимости прийдется поднапрячься, благо видно их хорошо :)
-
Недавно делали аудит торгово-офисного комплекса около 20 000 кв. м. Вдвоем за неделю - в темпе вальса.
-
Недавно делали аудит торгово-офисного комплекса около 20 000 кв. м. Вдвоем за неделю - в темпе вальса.
ага... =-0 А у меня завод, а это 2 КТП 2 Электрощитовые, несколько десятков насосов, десятки км кабеля, около сотни светильников и десятки прожекторов и т.д. Да, и кстати, я один ... :'(
-
Две недели лазить по заводу самому - скучно будет!
Но если проект твой, то будет проще, ты хоть ориентируешься в нем, у нас был чужой проект. Главное как можно больше фотографировать (записывать на плане и на схемах номера кадров, что ты фотографировал), и делать пометки на чертежах (что есть, чего нет, что соответствует проекту, что нет), потом легче будет вспомнить и разобраться.
-
AleksandrPol, ну я собственно и планирую все фотографировать и записывать.Просто есть небольшой мандраж, что могу что-то и забыть посмотреть... :) А в целом спасибо за наставления !
-
Народ! Есть какие-нибудь типовые программы приема выполненных электромонтажных работ?
-
NeON2K, может это поможет
-
Виктор, спасибо, но есть уже более новая инструкция :
-
Я имел ввиду немного другое:
Именно непосредственно пуско-наладка. Например. По плану приема: Насос Х, работа под нагрузкой, без нагрузки, управление дистанционно, по месту и т.д.
-
но есть уже более новая инструкция :
да это один и тот же документ.
-
Виктор, не совсем. У ВСН статус не действующий подтверждающая мои слова ссылка : http://www.docload.ru/tehnpadoc/8/8104.htm (http://www.docload.ru/tehnpadoc/8/8104.htm)
-
[
ВСН статус не действующий
но тексты идентичны
-
Виктор, не спорю, возможно :)
-
Меня интересует аудит электромонтажных работ