Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: SKlim від 13 Липень 2010, 11:34:52
-
К шкафу подходит PEN. Как правильно разделять:
1. Подключить PEN к шине РЕ, от нее перемычку к N.
2. Подключить PEN к шине N, от нее перемычку к PE.
3. Без разницы.
Вроде где-то об этом было, но найти не могу. Сам склоняюсь к первому варианту, но нужно аргументировать.
-
Вот пример из Мёллеровского руководства по УЗО, у них первый вариант (чем они руководствовались - не знаю, просто констатирую факт)
-
Мне когда-то вот этот ГОСТ помог разобраться http://www.exd.ru/gosts/normativi/gostr%2051778-01.pdf (http://www.exd.ru/gosts/normativi/gostr%2051778-01.pdf) там в самом конце есть ПРИЛОЖЕНИЕ А "Примеры присоединения щитков к питающим сетям с системами заземления различных типов"
Наверно есть какой-то украинский аналог...
-
Правильно PEN к РЕ и перемычку на N
-
На рисунке правильно, с той лишь разницей, что для заземления используется арматура фундамента здания. По современному правильно, но строители этого не любят, ссылаясь на элекролитическое разрушение арматуры.
-
Всем спасибо! Для аргументации хватило.
-
Как правильно разделять
Рисунок Д.2 - ДБН В.2.5-27-2006
-
Я считаю, что это разделение можно сделать проще - не применять 2 шины, а сделать это на одной:например,чисто условно считать что слева до середины полосы это PE, а с середины до правого конца N.Входяций PEN провод присоединить слева на шину, отходящий РЕ провод присоединить слева до середины шины, а отходящий N провод присоединить от середины до правого конца шины. Лишние перемычки - лишний повод для потери контакта, а что произойдет в трехфазной сети при обрыве N Вы знаете!
-
Шинка РЕ при этом сидит прикрученная непосредственно на металлическом шкафу , а шина N зачем-то на изоляторах , хотя тут же присутствует и перемычка между РЕ и N. А зачем изоляторы? не понять сразу. Или для проведения измерений лабораторных?
-
В шкафу где происходит разделение изолировать N от РЕ нет смысла-это одна и та же шина!Далее-другое дело. По ПУЭ и ДБН27 после разделения эти 2 проводника не должны по ходу энергии соединяться.При этом РЕ проводник соединен с землей, корпусом шкафа,системой уравнивания потенциалов(если есть) и др., а N шина делается изолированной от корпуса шкафа.Такое построение сети используется для работы УЗО.
ЕСЛИ Я НЕ ПРАВ - ПОПРАВЬТЕ!
-
ЕСЛИ Я НЕ ПРАВ - ПОПРАВЬТЕ!
Из ПУЭ
1.7.130. ГЗШ можно размещать внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или оборудовать отдельно около него в месте, доступном и удобном для обслуживания. В качестве ГЗШ можно использовать РЕ-шину вводного устройства.
1.7.147. Если начиная с какой-либо точки N- и РЕ-проводники разделены,
не разрешается объединять эти проводники за этой точкой по ходу распределения энергии. Если в распределительном устройстве предусмотрены отдельные шины для деления N- и РЕ-проводников, РЕN-проводник необходимо присоединять к шине для подключения РЕ-проводников.
Соответственно где разделяем N и РЕ нужно иметь две шины!
-
Ну раз уж тема зашла про разделение, то хочу высказаться о наболевшем >:(,
существует в РФ такой циркуляр как 6 /2004, "О выполнении основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здания.", и есть там пункт со следующим содержанием:
Если здание имеет несколько обособленных вводов, то ГЗШ должна быть выполнена для каждого вводного устройства (ВУ) или вводно-распределительного устройства (ВРУ), а при наличии одной или нескольких встроенных трансформаторных подстанций -для каждой подстанции. В качестве ГЗШ может быть использована РЕ-шина ВУ, ВРУ или
РУНН, при этом все главные заземляющие шины и РЕ-шины НКУ должны соединяться между собой проводниками системы уравнивания потенциалов (магистралью) сечением (с эквивалентной проводимостью) равным сечению меньшей из попарно сопрягаемых шин.
У меня вопрос, как это понимать, есть п. 1.7.120, который гласит:
1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение.
Исходя из требований циркуляра можно пренебречь более жесткими требованиями ПУЭ,весьма оправданными в данном случае ИМХО, и придерживаться выше сказанного в данном тех. циркуляре, а именно:
Целью настоящего циркуляра является разъяснение по выполнению ряда положений главы 1.7 ПУЭ в части их согласования с требованиями вышеуказанных стандартов и конкретные рекомендации по выполнению отдельных элементов основной системы уравнивания потенциалов.
Какое же это разъяснение, если в нем выражается мнение о выполнении технического решения, которое существенно снижает электробезопасность при эксплуатации той или иной электроустановки и прямо противоречит "библии" инженера-проектировщика.
Согласно этого циркуляра шины надобно соединять попарно, причем перемычкой довольно странного сечения, что такое попарно и с чем это едят, лично мне не ясно (а если шин, т.е. вводов нечетное количество) =-0, буду рад если кто прояснит ???.
Судите сами на примере конкретного объекта, здание имеет два ввода, один 800кВт (комплектный шкаф поставляемый вместе с технологическим агрегатом) и другой 120кВт (освещение, вентиляция и т.п.). Что произойдет с проводником уравнивания потенциалов, соединяющим ГЗШ вводных шкафов, при банальном "отгорании нуля" на фидере 800кВт со стороны ТП, при соблюдении данного циркуляра, и что будет если проводник соединяющий ГЗШ выполнить согласно ПУЭ. Не думаю, что повторное заземление PeN-проводника (сопротивление которого в РФ не нормируется и само устройство является рекомендательной мерой) на вводе и ж/б жундамент будет спасением в данном случае если оно будет подключено к Ре-шине шкафа питающего освещение и остальную маломощную "муть" ИМХО.
Или я чего не догоняю =-0 =-0 =-0???
P.S. От себя лично хочу высказать особую благодарность за данный пункт циркуляра :thumbsdown: г-же Казанцевой.
-
Ещё забыл такой момент:
Целью настоящего циркуляра является разъяснение по выполнению ряда положений главы 1.7 ПУЭ в части их согласования с требованиями вышеуказанных стандартов и конкретные рекомендации по выполнению отдельных элементов основной системы уравнивания потенциалов.
Проводник соединяющий две и более ГЗШ вводных устройств, не имеет никакого отношения к основной системе уравнивания потенциалов, потому как для данного проводника присутствует отдельный пункт (1.7.120), регламентирующий его сечение.
-
1.7.137 до перерізу РЕ-провідників, а також глави 2.1 або інших чинних нормативних документів до перерізу нейтрального провідника.
PEN-провідники повинні мати ізоляцію, рівноцінну з ізоляцією фазних провідників.
ізолювати PEN-шини в комплектних розподільних пристроях не вимагається.
Не допускається використовувати сторонні провідні частини як єдиний PEN-провідник.
1.7.147 Якщо починаючи з якої-небудь точки N- і РЕ-провідники поділено, не дозволяється об'єднувати ці провідники за цією точкою по ходу енергії. Якщо в розподільному пристрої передбачено окремі шини для поділу N- і РЕ-провідників, PEN-провідник необхідно приєднувати до шини для підключення PE-провідників.
"Если предусмотрено" (147), а если не предусмотрено?? Никто не требует 2 шин, "изолировать РЕN шины" (137)не требуется ! Поэтому достаточно и одной! Согласен - 2 красивей и солиднее!!!
-
Из. ДБН В.2.5-27-2006:
4.1.4.1 Для выполнения заземления и (или) основной системы уравнивания потенциалов в здании (сооружении) должна быть установлена главная заземляющая шина, к которой следует присоединить проводящие части, указанные в 2.4.1.9.
4.1.4.5 Главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном и удобном для эксплуатационного персонала месте, например, внутри вводного устройства электроустановки (в этом случае шина РЕ вводного устройства может быть использована в качестве главной заземляющей шины) либо отдельно вблизи вводного устройства или встроенной трансформаторной подстанции.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что шину РЕ (ГЗШ) можно делать отдельно от ВРУ (т.е. не внутри), но она должна быть!
-
Не спорю - и ГЗШ и РЕ должны быть.Не согласен только с тем. что при переходе с TN-C на TN-C-S обязательно добавлять кусок железяки на изоляторах с перемычкой на РЕ и обзывать его N шиной.Отводные линии можно было отвести и от одной шины чисто условно поделив её на PE и N части.Главное, чтобы отходящие РЕ и N жилы кабеля были под разными болтами.
-
ИМХО Все равно я считаю, что необходимо две шины, т.к. удобнее эксплуатировать сети и в случае отгорания нуля (что чаще бывает) может "пострадать" и РЕ проводник, что приводит к уменьшению надежности системы заземления!
-
Кстати не сталкивались ли на практике как ведет себя дифреле при обрыве N?
-
как ведет себя дифреле при обрыве N?
Как обычно.
-
как ведет себя дифреле при обрыве N?
срабатывает! ;)
-
Вы хотите сказать. что УЗО убережет от перенапряжения?
-
Вы хотите сказать. что УЗО убережет от перенапряжения?
А оно разве для этого?
-
Вы хотите сказать. что УЗО убережет от перенапряжения?
http://el-line.ru/articles_uzo_2.shtml (http://el-line.ru/articles_uzo_2.shtml)
-
Задам конкретный вопрос.
Есть у меня небольшой коттедж. На вводе (внешней стене здания - ящик учета, не спрашивайте :), "хотелка" облэнерго"), от него в гараже устанавливаю КМПн-2 19 (на 19 модулей, обычный пластиковый бокс без электросчетчика, фирмы ИЭК). В реале занятых модулей - 13.
Молниеотвод соеденяю с ГЗШ и рабочим контуром заземления (с тремя вертикальными штырями).
Вопрос: можно ли в качестве ГЗШ использовать PE-шину и от нее перемычку на N. Шины могут быть одинаковы (N и РЕ)?
Какой тип выбрать (если смотреть снова-таки по каталогу ИЭК)?
-
можно ли в качестве ГЗШ использовать PE-шину и от нее перемычку на N. Шины могут быть одинаковы (N и РЕ)?
да к примеру такие шины - http://www.masterwire.ru/shiny-iek/ (http://www.masterwire.ru/shiny-iek/)
для РЕ без изоляторов на корпус
и ответ №10 этой темы
-
*Андрей*, а может от молниеотвода токоотвод сначала на контур?
-
*Андрей*, а может от молниеотвода токоотвод сначала на контур?
конечно
-
Мне почему-то нравиться эта (Шина нулевая изолированная в корпусном изоляторе на DIN рейку) Сколько модулей в шкафу КМПн она займет если я возьму шины на 14 групп (две штуки)?
-
Сколько модулей в шкафу КМПн она займет
http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect4/shina_0_korp/ (http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect4/shina_0_korp/)
http://www.380.ru/fors_359.php (http://www.380.ru/fors_359.php)
http://www.etehplus.ru/catalog.html?p_id=167 (http://www.etehplus.ru/catalog.html?p_id=167)
поразмеру шины можно высчитать кол-во занимаемых модулей
-
http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect4/shina_0_korp/ (http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect4/shina_0_korp/)
Одну кросс-модульную шину (например Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе 2×15 групп ИЭК, каждая шина отдельно изолирована) можно рассматривать как две отдельные шины? N и PE?
-
Одну кросс-модульную шину (например Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе 2×15 групп ИЭК, каждая шина отдельно изолирована) можно рассматривать как две отдельные шины? N и PE?
Можно конечно!
-
Можно конечно!
Очень интересно :thumbsup:
-
Мне когда-то вот этот ГОСТ помог разобраться [url]http://www.exd.ru/gosts/normativi/gostr%2051778-01.pdf[/url] ([url]http://www.exd.ru/gosts/normativi/gostr%2051778-01.pdf[/url]) там в самом конце есть ПРИЛОЖЕНИЕ А "Примеры присоединения щитков к питающим сетям с системами заземления различных типов"
Наверно есть какой-то украинский аналог...
Коллеги а все-таки, может кто-то подскажет, есть ли украинский аналог (ДБН) на русский ГОСТ Р 51778-2001 (http://www.exd.ru/gosts/normativi/gostr%2051778-01.pdf) "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий"?
Надеюсь на вашу помощь.
-
beatle, а че, Ответ №10 не устраивает?
-
beatle, а че, Ответ №10 не устраивает?
Ответ №10 вполне устраивает. Но меня интересует нормативная база где детально рассмотрен вопрос по распределительным щиткам. Если вы посмотрите русский аналог, то поймете в чем разница между ответом №10 и ГОСТом Р 51778-2001