Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: *Svetlana* від 12 Липень 2010, 19:01:12

Назва: Электроснабжение автоматического пожаротушения
Відправлено: *Svetlana* від 12 Липень 2010, 19:01:12
Требуется запитать системы автоматического пожаротушения на 3-х разных этажах 7-и этажного офисного здания. Заказчик предлагает это сделать от разных этажных щитов. Шинопровод к этим щитам огнеупорный и 1 категория также будет обеспечена. Можно так делать или все системы пожаротушения должны быть подключены к одному щиту. В ДБН по жилым и гражданским зданиям, а также в ДБН "Пожарная автоматика зданий и сооружений" конкретно ничего не сказано. Может кто сталкивался на практике или проходил экспертизу?
Назва: Re: Электроснабжение автоматического пожаротушения
Відправлено: руслан-электрик від 12 Липень 2010, 19:48:58
*Svetlana* электроснабжение пожаротушения должно быть выполнено от ГРЩ или ВРП здания
Назва: Re: Электроснабжение автоматического пожаротушения
Відправлено: *Svetlana* від 12 Липень 2010, 21:01:16
Я тоже так считаю, но как обосновать это заказчику, которому надо дешевле и проще. В каких нормативных документах это прописано?
Назва: Re: Электроснабжение автоматического пожаротушения
Відправлено: руслан-электрик від 12 Липень 2010, 21:28:15
ДБН В.2.5-23-2003 п.5.16 Електроприймачі протипожежних установок, охоронної сигналізації та сигналізації загазованості незалежно від категорії надійності електропостачання будівлі повинні живитись від різних вводів, а при одному вводі ці електроприймачі повинні живитись двома лініями від одного вводу (див.також 5.17). Лінії живлення вказаних електроприймачів необхідно підключати після ввідних комутаційних апаратів до розподільних панелей ВРП або ГРЩ з улаштуванням АВР. При цьому відключення споживачів не повинно бути зв'язано з відключенням електроприймачів протипожежних установок, охоронної сигналізації та сигналізації загазованості.
Розташовані на ВРП (ГРЩ) комутаційні апарати і апарати захисту ліній, що живлять протипожежне обладнання, повинні мати червоне забарвлення.
Назва: Re: Электроснабжение автоматического пожаротушения
Відправлено: Denis від 12 Липень 2010, 21:52:56
руслан-электрик,
ДБН В.2.5-23-2003 п.5.16 Оговаривает "способ" подключения, но не место расположения. В принципе лучше в щитовой.
Назва: Re: Электроснабжение автоматического пожаротушения
Відправлено: руслан-электрик від 12 Липень 2010, 22:05:50
Denis согласен. Обычно ГРЩ и ВРП и расположены в электрощитовой
Назва: Re: Электроснабжение автоматического пожаротушения
Відправлено: Denis від 12 Липень 2010, 22:14:36
руслан-электрик,  :)
Я к тому, что, я не видел, ограничений на место установки.