Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Ni від 12 Липень 2010, 14:26:50

Назва: Границы наружных и внутренних сетей
Відправлено: Ni від 12 Липень 2010, 14:26:50
В задании 5 жилых многоэтажных дома, разрабатывается 1 типовой, остальные привязываются.
Наружные сети выполняет другая организация, мы делаем только внутрянку. Вопрос возникает кто должен выполнять внутри площадочные сети (ТП-ВРУ).
Какими нибудь нормами описано четко что относится к наружным сетям, а что к внутренним
и наружное освещение территории это самостоятельный раздел или относится к внутреннему ЭОМ?

 
Назва: Re: Границы наружных и внутренних сетей
Відправлено: NeON2K від 12 Липень 2010, 14:40:14
Цитата: Ni
наружное освещение территории это самостоятельный раздел или относится к внутреннему ЭОМ?
ЭО - внутреннее освещение, ЭН - наружнее,
соответственно разные альбомы
Назва: Re: Границы наружных и внутренних сетей
Відправлено: Roman3R від 12 Липень 2010, 14:43:41
Цитата: Ni
Вопрос возникает кто должен выполнять внутри площадочные сети
Тот , у кого эти работы учтены договором с заказчиком .
Назва: Re: Границы наружных и внутренних сетей
Відправлено: Ni від 12 Липень 2010, 14:47:49
Ок. Ну а границы наружных и внутренних сетей, есть ли нормы на которые можно сослаться?
Назва: Re: Границы наружных и внутренних сетей
Відправлено: NeON2K від 12 Липень 2010, 15:20:21
Внутренние - это все, что касается электроснабжения здания самого, начиная от вводно-распределительного устройства (ВРУ), которое получает извне от трансформаторной подстанции электричество и распределяет ее для всех электропотребителей этого здания и заканчивая самими потребляющими устройствами. А до ВРУ - это уже наружные электрические сети, внешние системы электроснабжения.

Может тут чего полезного : http://www.docload.ru/Basesdoc/6/6930/index.htm (http://www.docload.ru/Basesdoc/6/6930/index.htm)
http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4995/index.htm (http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4995/index.htm)
Назва: Re: Границы наружных и внутренних сетей
Відправлено: inspektorpo від 12 Липень 2010, 16:49:03
Может это подойдет.
ПРАВИЛА користування електричною енергією
2.2. Межа експлуатаційної відповідальності між споживачем і електропередавальною організацією за технічний стан і обслуговування електроустановок напругою до 1000 В встановлюється:
1) у разі повітряного відгалуження - у точці кріплення проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку, або на ввідних клемах першого комутаційного апарата, встановленого на ввідному пристрої будівлі споживача;
2) у разі кабельного вводу - на наконечниках кабелю живлення, приєднаних до ввідних клем першого комутаційного апарата, встановленого у ввідному пристрої будівлі споживача.
2.4. Межа експлуатаційної відповідальності між споживачем - фізичною особою, об'єднанням співвласників (власником) багатоквартирних будинків та/або власником електричних мереж за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок установлюється:
1) для квартир багатоповерхових будинків на відхідних клемах розрахункових засобів обліку поверхових або квартирних електрощитків або ввідних клемах комутаційних апаратів, якщо останні встановлені всередині квартири;
2) для індивідуальних будинків:
у разі відгалуження від лінії електропередачі неізольованим проводом - у точці кріплення проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку (при повітряному вводі);
у разі кабельного вводу або використання ізольованого проводу при відгалуженні від лінії електропередачі - на наконечниках кабелю живлення або ізольованого проводу на ввідному пристрої будівлі, якщо ввідно-розподільний пристрій розташований усередині будівлі, або на вихідних клемах розрахункового засобу обліку, якщо ввідно-розподільний пристрій та засіб обліку розміщені ззовні будівлі.
За стан контактних з'єднань на межі експлуатаційної відповідальності та на вхідних і вихідних клемах опломбованих розрахункових засобів обліку відповідає електропередавальна організація.
Назва: Re: Границы наружных и внутренних сетей
Відправлено: Denis від 12 Липень 2010, 17:07:31
Мы всегда предварительно оговариваем "границу" проектирования, скользкий момент.
Назва: Re: Границы наружных и внутренних сетей
Відправлено: Ni від 12 Липень 2010, 17:42:11
Цитата: Denis
Мы всегда предварительно оговариваем "границу" проектирования, скользкий момент.
Очень разумно!
У нас контора занимается комплексным проектированием и сети здесь не на первом месте, к сожалению приходится часто перед фактом оказываться. Договор составлен  без уточнения. Теперь доказывай что входит в раздел а что нет.
Назва: Re: Границы наружных и внутренних сетей
Відправлено: O.S. від 12 Липень 2010, 18:06:49
Почитайте цю тему
http://eom.com.ua/index.php/topic,3006.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,3006.0.html)
особливо останнє повідомлення