Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: JAH від 09 Липень 2010, 08:23:59

Назва: Защита КРПЗ-10кВ
Відправлено: JAH від 09 Липень 2010, 08:23:59
Добрый день, в процессе разработки проекта встал вопрос: Имеем существующий молниеотвод, в зону которого входит оборудование ПС-110кВ, на этой территории необходимо установить здание КРПЗ-10кВ с ячейками КУ-10Ц, в зону действия молниезащиты оно не входит. КРПЗ-полностью металлическое, могу ли я рассматривать как объект с металлической кровлей.
Назва: Re: Защита КРПЗ-10кВ
Відправлено: Sergey U. від 09 Липень 2010, 19:40:15
Цитата: JAH
могу ли я рассматривать как объект с металлической кровлей.
из ДСТУ п.п. 6.3.1 Молниеприемники могут быть специально установленными, в том числе на объекте, или их функции выполняют конструктивные элементы защищаемого объекта; в последнем случае они называются естественными молниеприемниками.,
ИМХО можно, но тогда в соответствии с п.п.6.3.3. и табл.8 толщина конструкций
Цитата: JAH
КРПЗ
должна быть 4мм и более!
Назва: Re: Защита КРПЗ-10кВ
Відправлено: JAH від 14 Липень 2010, 10:07:30
Принято было решение установить отдельно стоящий молниеотвод, т.к. корпус КРПЗ слишком тонок и под выше перечисленные условия не попадает. Пришлос делать доп.сметы, провтыкали так сказать, Большое спасибо за исчерпывающий ответ.