Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Margarita від 06 Липень 2010, 14:31:48

Назва: Охранная зона вокруг ТП
Відправлено: Margarita від 06 Липень 2010, 14:31:48
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста документы, регламентирующие зону вокруг ТП. На каком расстоянии можно делать парковку для автомобилей? :o
Назва: Re: Охранная зона вокруг ТП
Відправлено: Sergey U. від 06 Липень 2010, 19:58:52
Для Украины это - ДБН В.2.5-16-99 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ по приложению Д (см.вложение). Российский документ - http://www.businessuchet.ru/pravo/DocumShow_DocumID_83465.html (http://www.businessuchet.ru/pravo/DocumShow_DocumID_83465.html) (но там не сказано о ТП). Может в другом док. есть, нужно искать!
Назва: Re: Охранная зона вокруг ТП
Відправлено: Margarita від 07 Липень 2010, 10:42:45
Спасибо.
Назва: Re: Охранная зона вокруг ТП
Відправлено: *Андрей* від 07 Липень 2010, 10:54:07
Еще для Украины ДБН 360-92** "Градостроительство", раздел "Энергоснабжение", там есть инфо.
Назва: Re: Охранная зона вокруг ТП
Відправлено: CherryT від 15 Листопад 2010, 22:15:34
Не хочу создавать отдельную тему. У меня похожий вопрос. В указанных выше ответах были ссылки на нормы, в которых регламентируется минимальное расстояние от ТП до других объектов. От жилых и общественных зданий необходимо устанавливать ТП на расстоянии не менее 10м. Мне надо разместить КТП на территории промышленного предприятия. Какими нормами мне в этом случае руководствоваться и какое в моём случае будет расстояние?
Назва: Re: Охранная зона вокруг ТП
Відправлено: Sergey U. від 15 Листопад 2010, 22:32:41
КТП можно пристраивать непосредственно к глухой стене цеха, а так см.нормы ПУЭ-09 гл.4.2, тот же ДБН 360 - 92 **
Назва: Re: Охранная зона вокруг ТП
Відправлено: *Андрей* від 03 Грудень 2010, 14:59:51
Подскажите пожалуйста какая охранная зона для открытой ТП. ДБН 360-92**, табл. 8.5а* устанавливается расстояние от ограждения или сооружения. А если его просто нет? Трансформатор 10/0.4 кВ на 4-х железобетонных ножках. Транс на ножках это "споруда"?
Назва: Re: Охранная зона вокруг ТП
Відправлено: PrepsuPatha від 03 Грудень 2010, 18:37:02
устанавливается расстояние от ограждения или сооружения. А если его просто нет? Трансформатор 10/0.4 кВ на 4-х железобетонных ножках. Транс на ножках это "споруда"?
Мачтовая ТП, как и ВЛ является сооружением - охранная зона устанавливается от строительных конструкций ТП (опоры, лестница) или проекции на землю