Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Про все => Тема розпочата: Bobertigra від 06 Липень 2010, 10:23:36
-
Уважаемые коллеги! Посоветуйте пожалуйста ИБП 220В для резервного питания сигнализации загазованности. Заранее спасибо!.
-
А почему на 220В. Точно не на 12в. Если на 12 то можна с Тираса http://www.adt.com.ua/list.php?language=ru&category=12 (http://www.adt.com.ua/list.php?language=ru&category=12)
-
А почему на 220В. Точно не на 12в
ИБП нужен для газоанализатора Варта 1-03.14, а он, судя по паспорту, питается от 220В. Также этот ИБП должен обеспечить питание системы оповещения (тоже 220) при отключении основного питания
-
Посоветуйте пожалуйста ИБП 220В для резервного питания сигнализации загазованности
Застосовуйте сигналізатори з вмонтованими акумуляторами для резервного живлення .
-
Застосовуйте сигналізатори з вмонтованими акумуляторами для резервного живлення
Та я б і радий :) Але проект вже зроблено, а переробляти його бажання нема.
-
Застосовуйте сигналізатори з вмонтованими акумуляторами для резервного живлення .
Можете пример с сылкой привести.
А как с питанием системы оповещения
?
Нужно ж чтоб еще светозвуковой оповещатель питался.
Тоже задавался этим вопросом, газосигнализаторы ставят газовики - а они ставят, что хотят.
-
А яка потужність всього цього діла? (сигналізатори + сповіщувачі).
Справа в тому, що UPSи на 220 В не випускаються маленької потужності, найменше що я зустрічав -- це 250 ВА.
Тому у вас 2 вихода -- або ставте звичайний комп"ютерний UPS на 250 ВА (чи менше, якщо знайдете); або ставте малопотужний блок живлення на 12 В, а потім після нього трансформатор, інвертор, і все таке.
Я в подібній ситуації користався першим варіантом, бо він дешевше.
-
O.S., смотря какие блоки питания у потребителя, не всякий транс выдержит долго далеко нe синусоиду off-line UPS
-
БКУ газоанализатора 25ВА, оповещение 242Вт, значит должно по идее хватить UPS 300ВА. Спасибо всем за обсуждение :thumbsup:
-
sbal, ну це вже залежить від якості інвертора оффлайнового УПСа, є такі, що дають красиву синусоїду. Да і онлайн можна поставити, все-таки обладнання відповідальне.
Bobertigra, 242 Вт? Ніфіга собі :D
-
Bobertigra, 242 Вт? Ніфіга собі
Там багато приміщень де потрібно світлозвукове оповіщення, та ще й на фасад кожної секції треба повісити
-
O.S., дык моё дело сопливое - предупредить :)
Bobertigra, 242 Вт да еще светозвукового действительно чёт подозрительно, может "осмотреться в отсеках"?
-
Ну глядите:
Объект - 4 жилые секции, с админ. помещениями в подвальном этаже.
4 звуковых оповещателя в лифтовых холлах 1э по 55мА
4 светозвуковых на фасадах секций по 110мА
4 светозвуковых в админ. помещениях секций по 110мА
Итого 1.1А, напряжение всего этого 220В, значит мощность 242Вт. Я прав?
-
Bobertigra может попробуй Варта 1.03П на 12В с блоком питания Тирас или Гейзер
-
Bobertigra может попробуй Варта 1.03П на 12В с блоком питания Тирас или Гейзер
Спасибо, я уже остановился на компьютерном ИБП. Но на будущее буду иметь ввиду.
-
Bobertigra, вроде как совет на будущее: аварийные ситуации зачастую сопровождаются отключением 220, отсюда ваяй на низковольтном оборудовании + электробезопасность. Ну и головняка меньше в выборе этого самого оборудования.
-
ваяй на низковольтном оборудовании
Спасибо, учту на будущее :thumbsup: