Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: but від 02 Липень 2010, 23:38:43

Назва: Системная автоматика
Відправлено: but від 02 Липень 2010, 23:38:43
Подскажите пожалуйста! Ситуация следующая, у нас на объекте вводятся два синхронных генератора по 150МВт каждый, генерация в сеть 110кВ, проектный институт настаивает на установке АЛАР, дело это не дешевое и мы всячески сопротивляемся. Плюс ко всему энергосистема, в оперативном управлении которой будет находится данная автоматика, никаких рекомендаций по поводу АЛАР не выдвигает! И честно я по 110 кВ не видел АЛАРов. Что Вы подскажете уважаемые специалисты по поводу сложившейся коллизии, правомочны ли требования проектной организации? Спасибо!
Назва: Re: Системная автоматика
Відправлено: Solid від 03 Липень 2010, 00:27:06
у меня стояли АЛАРы почти на всех 110-ах. неужели они такие дорогие?
Назва: Re: Системная автоматика
Відправлено: but від 03 Липень 2010, 14:20:55
Цитата: Solid
у меня стояли АЛАРы почти на всех 110-ах.

И какую функцию они выполняли? делили систему на участки по частоте или отключали генерирующие присоединения?
Назва: Re: Системная автоматика
Відправлено: Нкушник від 05 Липень 2010, 03:48:26
Просветите,пожалуйста,что такое  АЛАР для синхронных генераторов
Видимо я отстал
Закончил институт заочно в 1966 году и тогда этого термина не слышал
Заранее благодарен
Назва: Re: Системная автоматика
Відправлено: but від 05 Липень 2010, 16:49:22
Цитата: Нкушник
АЛАР для синхронных генераторов


.....Для осуществления ресинхронизации применяемые в ЭЭС устройства АЛАР формируют управляющие воздействия, направленные на изменение генераторной мощности электростанций вплоть до отключения отдельных генераторов или на отключение части электрической нагрузки. Если этого оказывается недостаточно, то после нескольких циклов асинхронного хода или по истечении определенного времени при отсутствии ресинхронизации АЛАР срабатывает на деление ЭЭС на несинхронно работающие подсистемы и вводится запрет автоматическое повторное включение (АПВ). Такое деление является крайне нежелательным, особенно если ЭЭС имеет малый резерв установленной генераторной мощности в энергодефицитной подсистеме, так как такая подсистема при делении ЭЭС утрагивает мощность, передававшуюся по межсистемной связи. Поэтому становится необходимым отключать примерно такую же мощность электропотребителей, какая передавалась по межсистемной связи в исходном режиме.
http://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mpei.ru%2FLANG%2FRUS%2FPublish%2FInfoAcadCncl%2F2008%2FNguenTNH.doc&ei=DeIxTKzLKtmfOO7slJcC&usg=AFQjCNG9v0sZX1mxI6Tc4L5K9QHfGFfrkQ&sig2=fqJ_ogfS6TVqebSHyauC3g (http://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mpei.ru%2FLANG%2FRUS%2FPublish%2FInfoAcadCncl%2F2008%2FNguenTNH.doc&ei=DeIxTKzLKtmfOO7slJcC&usg=AFQjCNG9v0sZX1mxI6Tc4L5K9QHfGFfrkQ&sig2=fqJ_ogfS6TVqebSHyauC3g)
Назва: Re: Системная автоматика
Відправлено: but від 05 Липень 2010, 16:52:07
Цитата: Нкушник
Закончил институт заочно в 1966 году и тогда этого термина не слышал
Век живи век учись 8)
Назва: Re: Системная автоматика
Відправлено: Нкушник від 06 Липень 2010, 10:48:07
А я так и делаю
В противном случае не интересовался новыми терминами и новыми разработками электротехнической продукции