Подскажите пожалуйста! Ситуация следующая, у нас на объекте вводятся два синхронных генератора по 150МВт каждый, генерация в сеть 110кВ, проектный институт настаивает на установке АЛАР, дело это не дешевое и мы всячески сопротивляемся. Плюс ко всему энергосистема, в оперативном управлении которой будет находится данная автоматика, никаких рекомендаций по поводу АЛАР не выдвигает! И честно я по 110 кВ не видел АЛАРов. Что Вы подскажете уважаемые специалисты по поводу сложившейся коллизии, правомочны ли требования проектной организации? Спасибо!
-
у меня стояли АЛАРы почти на всех 110-ах. неужели они такие дорогие?
-
у меня стояли АЛАРы почти на всех 110-ах.
И какую функцию они выполняли? делили систему на участки по частоте или отключали генерирующие присоединения?
-
Просветите,пожалуйста,что такое АЛАР для синхронных генераторов
Видимо я отстал
Закончил институт заочно в 1966 году и тогда этого термина не слышал
Заранее благодарен
-
АЛАР для синхронных генераторов
.....Для осуществления ресинхронизации применяемые в ЭЭС устройства АЛАР формируют управляющие воздействия, направленные на изменение генераторной мощности электростанций вплоть до отключения отдельных генераторов или на отключение части электрической нагрузки. Если этого оказывается недостаточно, то после нескольких циклов асинхронного хода или по истечении определенного времени при отсутствии ресинхронизации АЛАР срабатывает на деление ЭЭС на несинхронно работающие подсистемы и вводится запрет автоматическое повторное включение (АПВ). Такое деление является крайне нежелательным, особенно если ЭЭС имеет малый резерв установленной генераторной мощности в энергодефицитной подсистеме, так как такая подсистема при делении ЭЭС утрагивает мощность, передававшуюся по межсистемной связи. Поэтому становится необходимым отключать примерно такую же мощность электропотребителей, какая передавалась по межсистемной связи в исходном режиме.
http://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mpei.ru%2FLANG%2FRUS%2FPublish%2FInfoAcadCncl%2F2008%2FNguenTNH.doc&ei=DeIxTKzLKtmfOO7slJcC&usg=AFQjCNG9v0sZX1mxI6Tc4L5K9QHfGFfrkQ&sig2=fqJ_ogfS6TVqebSHyauC3g (http://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mpei.ru%2FLANG%2FRUS%2FPublish%2FInfoAcadCncl%2F2008%2FNguenTNH.doc&ei=DeIxTKzLKtmfOO7slJcC&usg=AFQjCNG9v0sZX1mxI6Tc4L5K9QHfGFfrkQ&sig2=fqJ_ogfS6TVqebSHyauC3g)
-
Закончил институт заочно в 1966 году и тогда этого термина не слышал
Век живи век учись 8)
-
А я так и делаю
В противном случае не интересовался новыми терминами и новыми разработками электротехнической продукции