Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Обговорення норм => Тема розпочата: O.S. від 01 Липень 2010, 17:56:22
-
Ось власне текст:
4.1.3.2 З'єднання і приєднання заземлювальних провідників повинно виконуватися згідно з 4.3.
Приєднання заземлювальних провідників до заземлювачів за допомогою тільки паяння не вважається таким, що забезпечує достатню механічну міцність.
Не можу догнати, як це. А які тоді ще треба заходи крім пайки? Мається на увазі нанесення бітума? Чи ще щось?
-
Я так понимаю, что имеется в виду болтовое соединение (сквозь спаянные контакты), то есть пайка обеспечивает надежный электрический контакт, а болт - механическую прочность соединения